CALIBRACIONES Y AJUSTES

Equipo necesario para la calibración:
• Fuente de suministro de aire capaz de alcanzar hasta
150 psig.
• Fuente de alimentación eléctrica capaz de alcanzar
hasta 60 mA.
• Manómetro capaz de ofrecer una lectura digital de hasta
50 psig con una exactitud del 0.1 %.
• Voltímetro digital capaz de ofrecer una lectura de hasta
60 mA con una exactitud del 0.02 %.

FUNCIONAMIENTO CON RANGO COMPLETO

ATENCIÓN: Si fuerza el tornillo de ajuste del cero, puede
dañar la unidad.
Ajuste en el modo normal
1.
Conectar la señal de entrada al transductor, como se
muestra en la Figura 9.
Calibración del cero en el modo normal
2. Aplique la señal de entrada mínima y ajuste el tornillo
del cero para obtener la presión de salida mínima. Gire
el tornillo en sentido horario para aumentar la presión y
en sentido anti horario para reducir la presión.
Calibración de la amplitud en el modo normal
3. Aplique la señal de entrada máxima y ajuste el tornillo
de la amplitud para obtener la presión de salida máxima.
Gire el tornillo en sentido horario para aumentar la
presión y en sentido anti horario para reducir la presión.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta conseguir el rango de
salida deseado.
Conector DIN
(modo normal)
ADVERTENCIA
Lea el aviso
de ATENCIÓN
anterior
Terminal n.º 3
no utilizado (NA)
Terminal n.º 2
negativo (-)
Conexión a tierra
Terminal n.º 1
positivo (+)
Bloque de terminales
(modo normal)
Bloque de terminales
(modo inverso)
Conector DIN
(modo inverso)
Modelo
Modelo
Terminal
(-) negativo
Terminal
Conexión
a tierra
Terminal
(+) positivo
Figura 9
Figure 9
Ajuste en el modo inverso
5. Conectar la señal de entrada al transductor, como
se muestra en la Figura 9.
Calibración del cero en el modo inverso
6. Aplique la señal de entrada mínima y ajuste el tornillo
del cero para obtener la presión de salida máxima.
Gire el tornillo en sentido horario para aumentar
la presión y en sentido anti horario para reducir la
presión.
Calibración de la amplitud en el modo inverso
7. Aplique la señal de entrada máxima y ajuste el tornillo
de la amplitud para obtener la presión de salida
mínima. Gire el tornillo en sentido horario para reducir
la presión y en sentido anti horario para aumentar la
presión.
8. Repita los pasos 6 y 7 hasta conseguir el rango de
salida deseado.

FUNCIONAMIENTO CON RANGO DIVIDIDO

Todas las unidades permiten utilizar un rango dividido o
seleccionar cualquier salida dentro del rango, siempre
que la amplitud de salida sea igual o mayor que la
amplitud mínima.
Modelo
Conexión para
conducto eléctrico
(modo normal)
Conductor
verde de conexión
a tierra
Conductor negro
negativo
Conductor rojo
positivo (+)
Conexión para
conducto eléctrico
(modo inverso)
NOTAS:
No se utiliza en las unidades ATEX
intrínsecamente seguras.
33