5.3
PRIMERA PUESTA EN MARCHA
5.3.1
PRIMERA PUESTA EN MARCHA DESDE LA TARJETA ELECTRÓNICA CON PARÁMETROS AUTOAPRENDIZAJE
En la primera puesta en marcha, la tarjeta espera el proceso de aprendizaje y en la pantalla aparece una "A"
intermitente.
- Pulsar simultáneamente las teclas "ENTER" y "DOWN" de la tarjeta electrónica según fig. No. 37 (Nota: una vez
iniciados los procedimientos de aprendizaje, no se pueden detener a menos que se apague la automatizacion);
- Esperar la realización de un ciclo completo y una breve aceleración en apertura, durante el cual las letras r-e-s-
e-t aparecerán en secuencia en el display de 7 segmentos.
-Esperar a que finalice el proceso de aprendizaje de los sensores de seguridad monitorizados. Los sensores
aprendidos se mostrarán en la pantalla de 7 segmentos mediante un parpadeo rápido del segmento
correspondiente al sensor aprendido, como se muestra a continuación:
nótese bien : Durante el proceso de aprendizaje, los sensores no deben estar ocupados por ninguna persona /
obstáculo.
En caso de falla de uno o más sensores durante el proceso de aprendizaje, la tarjeta de control no podría
memorizarlos; por tanto, es importante comprobar la activación de los dispositivos de seguridad o comprobar su
aprendizaje. No se mostrará ninguna señal en el caso de sensores no supervisados.
-Una vez que se completa el procedimiento, la tarjeta de control entra en funcionamiento normal, el LED verde
debe estar encendido y el LED rojo debe estar apagado. A continuación, la puerta se pone en modo de seguridad
(en cualquier caso, es responsabilidad del instalador comprobar, si es necesario, las fuerzas desarrolladas por el
sistema y medir la fuerza de impacto con la herramienta correspondiente) y es posible aumentar sus prestaciones
en ajustes que se pueden hacer directamente desde el tarjeta de control.
5.3.2
PRIMERA PUESTA EN MARCHA DESDE EL SELECTOR DS2 CON PARÁMETROS AUTOAPRENDIZAJE
En la primera puesta en marcha, la tarjeta espera el procedimiento de aprendizaje y en el display aparece una "A"
intermitente, mientras que en el display DS2 aparece el mensaje:
- configure el idioma, para proceder siga los pasos que se indican a continuación:
-seleccionar> espanol, confirmar con el botón central.
Aparece el siguiente mensaje: restablecimiento de alarma
Mantenga presionada la flecha hacia abajo para acceder al menú principal y vaya a:
-Configuración> fecha y hora, configurar el parámetro y volver al menú principal.
- Seleccionar: Menú técnico> 2426> Parámetros> Reset> ejecutar;
Confirmar con el botón central;
Si hay una electrobloqueo, repita el procedimiento descrito anteriormente para configurar el idioma, la fecha y la
hora, luego proceda de la siguiente manera:
-Menú técnico> 2426> Varios parámetros> Eb1 Logic> ST;
- Regrese al menú principal, luego seleccione: Parámetros> Restablecer> Ejecutar;
Confirmar con el botón central;
- Esperar la realización de un ciclo completo y una breve aceleración en apertura;
- Espere a que finalice el proceso de aprendizaje de los sensores de seguridad. Los sensores memorizados se
pueden visualizar en el selector digital en la entrada "estado" en el submenú 'PARAMETROS> RESET'.
nótese bien Durante el proceso de aprendizaje, los sensores no deben estar ocupados por ninguna persona /
obstáculo.
Una vez que se completa el procedimiento, la tarjeta de control entra en funcionamiento normal, el LED verde
debe estar encendido y el LED rojo debe estar apagado. A continuación, la puerta se pone en modo de seguridad
(en cualquier caso, es responsabilidad del instalador comprobar, si es necesario, las fuerzas desarrolladas por el
sistema y medir la fuerza de impacto con la herramienta correspondiente) y es posible aumentar sus prestaciones
introduciendo en los distintos menús del DS2.
Sensor externo
Sensor lateral 2
Sensor interno
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO
Antipánico
Sensor lateral 1
50
T150-T240
ES