6. Apunte la ubicación de los FB-DIMM defectuosos.
Los módulos FB-DIMM con fallo se identifican con su LED ámbar respectivo en
la placa base.
Nota – Los LED de fallo de FB-DIMM permanecen encendidos sólo durante unos
minutos.
7. Asegúrese de que todos los FB-DIMM están correctamente encajados en sus
ranuras.
5.1.2
Extracción de los módulos FB-DIMM
1. Consulte la
página
2. Desplace el servidor a la posición de mantenimiento.
Consulte la
mantenimiento" en la página
3. Desenchufe todos los cables de alimentación.
Consulte la
en la página
4. Retire la cubierta superior.
Consulte la
5. (Servidor SPARC Enterprise T5140) Desconecte y ponga a un lado el cable de
datos de unidades de disco.
a. Desenchufe el cable de datos de J6401 en la placa base.
b. Retire el cable de datos de su sitio en el deflector de aire de CMP.
c. Aleje el extremo del cable de datos del deflector de aire.
6. Gire el deflector de aire hacia arriba y hacia la parte delantera del sistema.
5-4
Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008
Sección 5.2, "Referencia de la configuración de los FB-DIMM" en la
5-13.
Sección 3.6, "Colocación del servidor en la posición de
Sección 3.5, "Desconexión de los cables de alimentación del servidor"
3-7.
Sección 3.9, "Extracción de la cubierta superior" en la página
3-8.
3-12.