TECSYSTEM T154-4 Instalación Y Programación página 8

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

TECSYSTEM S.r.l ®
SEQUENCE DE PROGRAMMATION
APPUYER
Maintenir appuyée la touche PRG jusqu'à le
PRG/SET
1
LED PRG-ON s'allume. Après l'indication
PRG apparaît le seuil de ALARM pour CH 1
2
PRG/SET
3
apparaît le seuil de TRIP pour CH 1
4
Répéter les points 2,3 et 4 pour sélectionner
les seuils da ALARM et TRIP pour CH2 et
5
PRG/SET
6
7
PRG/SET
8
apparaît le seuil de ALARM pour CH 4
9
PRG/SET
10
apparaît le seuil de TRIP pour CH 4
11
Le LED Fan clignote et s'allument les LEDs du
PRG/SET
12
canal à lequel la ventilation est rapportée
Sélectionner NO, CH 1-2-3 ou bien CH 4
13
PRG/SET
14
PRG/SET
15
Apparaît le seuil di ON des FAN
16
PRG/SET
17
PRG/SET
18
Apparaît le seuil di OFF des FAN
19
PRG/SET
20
21
Sélectionner le nombre des heures désirée
PRG/SET
22
L'afficheur affiche FCD <> "donnée"
23
PRG/SET
24
Mémorisation des données sélectionnée
ENT
25
PRG/SET
26
1)
Il est possible retourner au point précédent en appuyant la touche MODE.
2)
Si appuyant ENT apparaît "Err" ça signifie qu'on a commis un des suivants erreurs: ALARM
≥ TRIP ou bien FAN-OFF ≥ FAN-ON. Appuyer PRG pour retourner au point 1 et corriger les
données.
3)
Après 1 minute d'inactivité du clavier la programmation est quittée sans mémorisation des
données.
8
EFFECT
Sélectionner le seuil désirée
Sélectionner le seuil désirée
CH3
Le led CH 4 clignote
Sélectionner YES ou NO
Sélectionner le seuil désirée
charger le seuil désirée
(si CH 4 YES)
L'afficheur affiche ON
Sélectionner le seuil désirée
L'afficheur affiche OFF
Sélectionner le seuil désirée
L'afficheur affiche HFN
Sélectionner la valeur désirée
L'afficheur affiche END
et sortie de la programmation
Retour au point 1
T154-4
NOTES
Activation CH 4
avec YES le CH 4 est branché
avec NO le CH 4 est débranché
Si CH 4=NO sauter au point 11
NO: fan désactivé,
sauter au point 20
Allumage FAN
Extinction FAN
Test cyclique des ventilateurs
pour 5 minutes tous les "n" heures
000= fonction désactivée
Fault pour accroissement rapide
de la température (°C/sec)
De "no" (fonction exclue)
à 30 °C/sec
Fin de la programmation
Err: programmation incorrecte des
valeurs indiquées par les LED
(note 2)

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading