Menú de configuración del técnico
Este termostato tiene un menú de configuración para el técnico que facilita
la configuración al instalador. Para configurar el termostato para su aplicación
en particular:
1. Presione el botón MENÚ.
2. Mantenga presionado el botón TECH SET (CONFIGURACIÓN DEL
TÉCNICO) durante 3 segundos. Este retardo de 3 segundos está diseñado
para que los propietarios no tengan acceso accidentalmente a la
configuración del instalador.
3. Configure las opciones de instalación que desee utilizando la tabla que se
muestra a continuación.
Utilice las teclas
o
para cambiar la configuración y las teclas de
NEXT (SIGUIENTE) o PREV (ANTERIOR) para pasar de una opción a otra.
Nota: Sólo presione DONE (TERMINADO) cuando quiera salir de las
opciones de configuración del técnico.
4. Presione la tecla DONE para salir.
Pasos de la configuración del técnico
Esta función mandará un recordatorio
parpadeante después de transcurrido
Aviso para
el tiempo de funcionamiento para
cambiar el
recordar al usuario que debe cambiar
filtro
el filtro. La opción "OFF" desactivará
esta función.
Esta función permite al instalador
Calibración de
cambiar la calibración de la pantalla
la temperatura
de temperatura ambiente. Por
ambiente
ejemplo, si el termostato marca 70°
(20 °C) y le gustaría que marcara 72°
(22 °C) seleccione +2.
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad
del ciclo), "differential" (velocidad
Variación
diferencial) o "anticipation"
del aire
(anticipación) es ajustable. Un valor
acondicionado
más bajo de variación causará ciclos
más frecuentes y un ajuste más
alto de variación causará un menor
número de ciclos.
Consejo para el ajuste de la variación
La segunda etapa se encenderá al doble del ajuste de la variación. La segunda
etapa se apagará cuando se alcance el valor de la variación. Por ejemplo, si
el ajuste de variación de la calefacción es de 0.5 grados y el termostato está
puesto a 70°F (21.1°C), la primera etapa se encenderá a aproximadamente
69.5°F (20.8°C). La segunda etapa se encenderá a los 69°F (20.6°C). La segunda
etapa se apagará a los 69.5°F (20.8°C) y la primera se apagará a los 70.5°F
(21.4°C). Si se utiliza la tercera etapa, se encenderá a 68.5°F (20.3°C) y se apagará
a aproximadamente 69°F (20.6°C).
Menú de configuración del técnico
Pasos de la configuración del técnico
Terminal de aire
Esta configuración ofrece la
fresco
opción de seleccionar una
terminal para las funciones del
(Solo se muestra si
regulador de aire fresco. La
el modo aire fresco
terminal seleccionada no se
está ENCENDIDO.
puede usar para invertir las
Esta configuración
no se puede usar con
operaciones de la válvula cuando
PTAC, con tres etapas
la bomba de calor está encendida.
de enfriamiento o
con el economizador
encendido)
Esta configuración selecciona el
número mínimo de minutos que
Minutos de
se energizará el regulador de aire
aire fresco
fresco.
Puede configurarse este
termostato para que tenga un
programa de 7 días, un programa
de 5+1+1, o Sin programa.
Nota: Si se selecciona 7d, en fijar
horario podrá programar los siete días
individualmente.
Opciones del
programa
Si se selecciona 5d, en fijar horario
podrá programar de lunes a viernes
juntos y sábados y domingos
individualmente.
Si se selecciona 0d, el termostato se
vuelve no programable y el botón Fijar
horario desaparece en Menú.
Puede configurar este termostato
para que tenga 2 o 4 periodos de
tiempo programable por día.
Periodos de
tiempo
(Solo se muestra si la
opción del programa
está configurada para
5d o 7d)
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Usted puede ajustar el aviso de
OF
cambio de filtro de OFF a 2000
horas de tiempo de ejecución en
incrementos de 50 horas.
FILTE
Usted puede ajustar la pantalla
de control de la temperatura
0
ambiente para que indique
hasta 4˚F (2.2˚ C) arriba o
abajo de la lectura calibrada de
fábrica.
CALIBRATE
La posición de variación de
enfriamiento es ajustable de
0.2˚F (0.11˚C) a 2˚F (1.1˚C). Por
0.5
ejemplo: Un ajuste de variación
de 0.5˚F (0.27˚C) enciende el aire
acondicionado a aproximadamente
0.5˚F (0.27˚C) por encima del
punto establecido y lo apaga a
aproximadamente 0.5˚F (0.27˚C)
COOL SWING
por debajo del punto establecido.
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Use los botones
y
para seleccionar O/B
0
FRESH AIR TRM
Utilice los botones
o
40
para seleccionar 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
o 60 minutos.
FRESH AIR MIN
Utilice el botón
y
para seleccionar 7d para 7
días, 5d para 5+1+1, o 0d
para no programable.
5d
PROGRAM
Utilice los botones
o
para seleccionar 4, 2C, o 4C
periodos de tiempo por día.
4
4: Despertar, Salir, Regresar,
Dormir.
2C: los periodos de tiempo son
Ocupado y No ocupado.
4C: los periodos de tiempo
TIME
son Ocupado 1, No ocupado 1,
PERIODS
Ocupado 2, No ocupado 2.
Menú de configuración del técnico
Pasos de la configuración del técnico
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad
del ciclo), "differential" (velocidad
diferencial) o "anticipation"
Variación de la
(anticipación) es ajustable. Un valor
calefacción
más bajo de variación causará ciclos
más frecuentes y un ajuste más
alto de variación causará un menor
número de ciclos.
Este ajuste permite que el termostato
opere un PTAC Esto permitirá
múltiples velocidades de ventilador
Modo PTAC
seleccionables en los dos siguientes
ajustes técnicos.
Esta configuración le permite
Predeterminado
Velocidades
elegir el número de velocidades
del ventilador
del ventilador que controlará el
del PTAC
OFF
termostato.
(Solo se muestra si
(APAGADO)
el modo PTAC está
activado)
Esta configuración seleccionará
Terminal de
la terminal para operaciones de
velocidad
0˚F
velocidad media del ventilador.
media del
La terminal seleccionada no
ventilador PTAC
se puede usar para invertir las
operaciones de la válvula cuando
(Solo se muestra
si el modo PTAC
la bomba de calor está habilitada.
está activado y
la velocidad del
ventilador PTAC es 3)
Cuando se encienda, el termostato
0.5˚
operará una bomba de calor.
EM. Aparecerá Calefacción como
Bomba de
una opción en el interruptor del
calor
sistema para ajuste técnico.
Utilice el botón
ajuste.
Esta configuración le permite
seleccionar el número de etapas
Etapas de
de calefacción.
calefacción
Menú de configuración del técnico
Predeterminado
Pasos de la configuración del técnico
Esta función comenzará a calentar
o a enfriar de forma anticipada
para llevar la temperatura del
edificio a su punto de ajuste
Recuperación
O
programado al comienzo de los
Pro
periodos de tiempo de WAKE,
RETURN y OCCUPIED.
Esta configuración maximiza la
Minimizador
eficiencia y la longevidad del
de ciclos
equipo al aumentar los ajustes
de variación de calefacción y aire
(Solo se muestra si la
acondicionado en 2° durante los
5
opción del programa
períodos de tiempo no ocupado
está configurada para
y ausencia. Esto dará lugar a
5d o 7d)
una cantidad significativamente
menor de ciclos de sistema.
El bloqueo del teclado le permite
configurar el termostato, de
manera que algunas o ninguna de
las teclas funcionen.
5d
Bloqueo del
teclado
Esta función le permite fijar un
Límite
límite máximo de punto establecido
del punto
de calefacción. El valor establecido
establecido
de temperatura no puede
de calor
4
incrementarse sobre este valor.
Nota sobre el bloqueo del teclado: La funcionalidad seleccionada de bloqueo
del teclado debe activarse después de salir de la configuración técnica. Si
no realiza este procedimiento, todas las teclas funcionarán libremente. Para
bloquear el teclado, mantenga presionadas las teclas
Usted verá un candado en la pantalla. Para desbloquear la pantalla, mantenga
presionadas las teclas
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
La posición de variación de
calefacción es ajustable de
0.2˚F (0.11˚C) a 2˚F (1.1˚C). Por
0.4
ejemplo: Un ajuste de variación
de 0.5˚F (0.27˚C) enciende la
calefacción a aproximadamente
0.5˚F (0.27˚C) por abajo del
punto establecido y la apaga a
aproximadamente 0.5˚F (0.27˚C)
HEAT SWING
por arriba del punto establecido.
Use los botones
OF
seleccionar ON/OFF (ENCENDIDO/
APAGADO).
MODO PTAC
Use los botones
seleccionar 2 o 3
2
1. Velocidades: ENCENDIDO,
Automática
2. Velocidades: Baja, Alta,
Automática
3. Velocidades: Baja, Media, Alta,
Automática
FAN SPEEDS
Use los botones
seleccionar las terminales O/B
0
MED FAN TERM
OFF configura el
termostato para sistemas
convencionales.
OF
ON configura el termostato
para sistemas con bomba de
y
para el
calefacción.
HEAT PUMP
Use los botones
2H
seleccionar 1H, 2H, 3H, 4H.
HEAT
STAGES
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Utilice la tecla
seleccionar encender o apagar.
PRO
RECOVERY
Utilice la tecla
seleccionar encender o apagar.
OF
CYCLE MIN
Use los botones
seleccionar OFF, BASC, PART,
FULL, OF - OFF= el bloqueo del
teclado está deshabilitado.
BA - BASIC= bloqueo básico
del teclado que bloquea la
OF
tecla de menú.
PA - PARTIAL= bloqueo parcial
del teclado, que bloquea todas
las teclas, excepto las teclas del
punto establecido.
FU - FULL= bloqueo total del
teclado, que bloquea todas
las teclas.
KEY
LOCKOUT
HE
Utilice la tecla
para seleccionar el valor
establecido de calefacción
máximo o de aire
HEAT LIMIT
acondicionado mínimo.
y
y
por 3 segundos.
Predeterminado
0.4˚
y
para
ON
(ENCENDI D O)
y
para
2
y
para
0
OFF
(APAGADO)
y
para
2H
Predeterminado
o
para
ON
(ENCENDI D O)
o
para
OFF
(APAGADO)
y
para
OFF
(APAGADO)
o
90˚F
por 3 segundos.