PROGRAMACION APERTURA NORMAL
4
Programación de controles
4.1
Presionar el pulsador PD una vez, el led de programación encenderá, a continuación, pulsar el botón
del control remoto que se quiera grabar, el LED destellará y quedará encendido esperando grabar otros
pulsadores de los controles remotos. Para finalizar pulsar PD y el LED se apagará.
IMPORTANTE: al ingresar controles remotos, mantener el botón del control presionado el tiempo
necesario hasta que el led de la central destelle indicando que el control ha sido ingresado correctamente
Programación de tiempo de recorrido
4.2
Portones sin límites de recorrido y sin cierre suave
4.2.1
1-Con portón cerrado presionar PD durante tres segundos hasta que el led de programación destelle
rápido y soltar
2- presionar botón de un llavero ingresado previamente, iniciará abertura de la hoja
3 -Presionar PD para terminar el recorrido de la hoja
6- Confirmar los datos programados haciendo doble clic en PD, el portón iniciará el cierre hasta el punto
de inicio guardando la programacion
4.2.2 Portones sin límites de recorrido con una sola desaceleración.
1- Colocar dip 3 en on y el dip 4 en off
2- Con portón cerrado presionar PD durante tres segundos hasta que el led de programación
destelle rápido y soltar
3- Presionar botón de un llavero ingresado previamente, iniciará abertura de la hoja
4- Presionar el botón PD para indicar el punto donde se reducirá la velocidad
5- Presionar PD para terminar el recorrido de la hoja
6- Confirmar los datos programados haciendo doble clic en PD ,el portón iniciará el cierre hasta el
punto de inicio
4.2.3 Portones sin límites de recorrido con dos desaceleraciones
1- Colocar los dip 3 y 4 en on
2- Con portón cerrado presionar PD durante tres segundos hasta que el led de programación
destelle rápido y soltar
3- Presionar botón de un llavero ingresado previamente, iniciará abertura de la hoja del portón
4- Presionar el botón PD para indicar el punto donde se reducirá la velocidad
5- Presionar el botón PD para indicar el punto donde se realizará el segundo cambio de velocidad
6- Presionar PD para terminar el recorrido de la hoja
7- Confirmar los datos programados haciendo doble clic en PD, el portón iniciara el cierre.