Nota: Resistencia mediana: para asegurarse de que la tensión de ambos lados de la medición es no menos de
90% del límite menor de medición de resistencia relativo a la tensión de medición de valor normal.
3. Descripción del funcionamiento
Abra la caja de la batería y coloque 6 piezas de batería (ver las imágenes siguientes), tenga en cuenta la polaridad
de las baterías.
Pulse el botón "POWER".
Seleccione el voltaje correcto (250V/500V/1000V/AC750V) de acuerdo con el requisito de medición.
Seleccione el rango correcto (RANGE) (excepto AC750V), de acuerdo con el requisito de medición.
Conecte el electrodo del objeto medido al terminal del instrumento.
Cuando mide el cable, conecte el Terminal G al bucle protección.
Presione el botón de medición e inícielo, gire el botón a la derecha para bloquear el botón; cuando el valor es
estable, obtenga la lectura del LCD.
Conecte la línea de entrada "E" a la conexión de tierra del objeto medido, y "L" al circuito del objeto medido;
requiere la línea "L" en el aire.
2000MΩ. Cuándo aparece "1", indica sobrerrango, y debe recurrir al rango más alto para obtener la lectura;
Cuando el botón de rango está en posición "PRESSED", indica que la resistencia de aislamiento excede
2000MΩ.
Cuelgue el instrumento en el cuello para liberar sus manos para hacer la medición.