4. Explotación
Jamás haga funcionar la turbina y la caja de regulación opcionalmente asociada
(ver más adelante), sin haber conectado una carga eléctrica proporcional a la
potencia obtenida por el generador.
Una vez la o las turbinas T250 están en servicio, en situación aislada o acopladas a red eléctrica
pública (en este caso es imperativo cumplan la normativa local vigente –Francia EN 50438-), ellas son
destinadas a producir en continuo. El régimen de transición (parada y arranque), si son frecuentes,
pueden provocar un exceso de estrés mecánico y un deterioro del estator y el tablero de control
La turbina está diseñado para suministrar energía eléctrica directamente a los estándares de la red
(230 V / 50 Hz). Si la tensión suministrada por el impulsor es menor que 190 V, es necesario reducir
la carga eléctrica suministrada para compensar la tensión y evitar el funcionamiento de la turbina en
subtensión. (Consulte la Figura 3 en la página 7, para conocer la potencia obtenida en función del
nivel de agua y altura disponible).
Las acciones de apertura y cierre de las válvulas de suministro son las únicas acciones a realizar en
base a las razones mencionadas anteriormente, para mantener el funcionamiento normal de la
turbina, al nivel de agua y el flujo disponible.
Durante las fases de transición, o cuando el flujo es demasiado bajo, la turbina
puede entrar en vibración. Este régimen es normal, pero debe permanecer
transitorio.
La operación de bajo voltaje no es el funcionamiento normal. Si la turbina T250 no
alcanza la tensión de funcionamiento normal de 230 V +/- 10% después de un
tiempo razonable, es imperativo detener su operación. Esta situación puede surgir,
por trabajar por debajo de su rango de operación (50 L / s mínimo), tener
turbulencia del agua en la cámara de aguas o de entrada de aire en el cono de
aspiración.