Entradas; Conexión Analógica Del Sensor (Sign) - JAQUET T401.00 Instrucciones De Uso

Dispositivos de medición y de conmutación de la frecuencia
Tabla de contenido

Publicidad

Instrucciones de uso T401 / T402
Aislamiento
Tensión de aislamiento

3.2 Entradas

3.2.1 Conexión analógica del sensor (Sign)
Intervalo de frecuencia (-
3dB)
Resistencia de entrada
Tensión de entrada
Ancho de pulsación positivo
mínimo con señal digital
Alimentación del sensor
Revisión: 002
Separación galvánica entre:
Suministro eléctrico,
entrada del sensor incl. suministro de corriente, entrada binaria, interfaz de
serie
Salida analógica
Salida del relé
Salida del colector abierto para la frecuencia reforzada del transductor
700 VDC / 500VAC
0.01 Hz / 35 kHz
30 kOhm
Max. 80V
ef
100
10
1
NOT O.K.
0.1
0.01
Tensión de la señal
[V
]
pp
Ancho de pulsación
mín. [µs]
T40x.00
+14V, máx. 35mA Resistente a
cortocircuito
En caso de activación del limitador de corriente el circuito de corriente tiene que
estar abierto, para poder reiniciar la protección.
Max. frequency against input voltage
O.K.
Trigger: 500mVpp
Trigger: 20mVeff
Frequency [Hz]
0.5
1
2.5
2000
667
333
+5V, máx. 35mA Resistente a
cortocircuitos
JAQUET AG
5
10
20
200
166
125
T40x.03
7/29

Publicidad

Tabla de contenido
loading