10
ES
4 - CONEXIONES
4.1 - CONEXIÓN DE CAP T (banda de seguridad)
BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA 8k2
La entrada de inhibición (N.O.) del
transmisor funciona de la misma manera
que la entrada
de inhibición del receptor
Una señal cerrada en INH desactiva el
sensor NO-TOUCH.
El cable de tierra debe estar fijado a la puerta.
Compruebe que los cables de tierra y de antena
NO estén en contacto.
4.2 - CONEXIÓN DE CAP ACTIVE (banda de seguridad)
Compruebe que el cable de tierra esté correctamente
fijado y que la tensión del cable esté calibrada.
4.3 - CONEXIÓN DEL RECEPTOR AL CUADRO DE MANIOBRAS
Conectar las salidas de seguridad al cuadro de maniobras:
El equipo puede conectarse al cuadro de maniobras con entrada para banda de seguridad 8k2 o directamente a un
contacto de entrada de seguridad normalmente cerrado, como si fuera una célula fotoeléctrica o una señal de
parada.
Esta conectividad existe para las salidas R1 y R2.
EJEMPLO: conexión al cuadro de maniobras con entrada de contacto de seguridad / STOP
8k2/10k
.
CUADRO DE MANIOBRAS
Acepta bandas de
seguridad resistivas
8k2/10k
Estado banda seguridad
Banda de seguridad OK
Banda seguridad activada
o no programada
CAPTIVE
Estado
LED
R1
R1
Cerrado OFF
Abierto
ON