6. TEJADOS PLANOS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA SISTEMAS CON 2 CAPTADORES:
MODELOS: 200-2-175/300-2-200
Pasos de Montaje:
6.1.
Abrir el embalaje de la estructura soporte. Identificar los elementos de la tabla (página 5) y del
dibujo en la página siguiente.
6.2.
Unir las piezas entre sí utilizando el conjunto de tornillos y tuercas incluidos en el paquete. En esta
etapa no se deben apretar los tornillos
6.3.
Fijar el captador en el soporte, como se muestra en el dibujo, utilizando los tornillos y arandelas
M6X20mm. No apriete todavía.
6.4.
Colocar el tanque acumulador en el soporte. Se necesitan dos personas para sujetar el sistema de
200ltr de cada extremo y cuatro personas para sujetar el sistema de 300ltr. Fije bien con los 2
tornillos M10X30 el depósito en el sistema de apoyo. (Los 2 tornillos están montados en el tanque
y se deben retirar temporalmente antes de colocar el tanque en el soporte)
6.5.
Ahora, sujetar bien los colectores en el soporte y sujetar bien todas las partes del sistema de
apoyo entre sí.
6.6.
Taladrar el "suelo" realizando una perforación de 10 mm en los 4 puntos de fijación, insertar los
tacos y tornillos de anclaje suministrados, y sujetar bien la estructura soporte en el "suelo".
Asegúrese de que el material del "suelo" es adecuado (hormigón) para este tipo de fijación, con el
fin de resistir al menos una velocidad del viento de 120 Km / h la. En caso de duda, consulte a su
proveedor, o con su ingeniero quien podrá indicarle una forma de fijación alternativa.
6.7.
Conecte el tubo de cobre (o plástico) al circuito cerrado del sistema. El tubo largo es para el
retorno del agua fría hasta la parte inferior del colector. El tubo corto es para el suministro de agua
caliente desde la parte superior del colector. Asegúrese de que se fijen bien los racores de unión.
Montar los 2 tapones de compresión en los 2 extremos restantes del colector.
6.8.
Conecte la válvula de seguridad anti retorno a la entrada de agua fría del tanque acumulador,
asegurándose de que la flecha que apunta hacia el tanque (hacia arriba) y la salida de escape se
sitúa mirando de forma paralela a los lados del tanque, con el fin de prevenir daños o quemaduras
durante el escape de vapor.
6.9.
Conecte el suministro de agua fría utilizando siempre una válvula de seguridad. (Asegúrese de
que las tuberías están bien aisladas)
6.10.
Conectar la salida de agua caliente de las tuberías a los puntos de consumo. Se recomienda
instalar una válvula mezcladora termostática fijada en 50-55oC en la tubería de agua caliente en
cualquier lugar antes de los puntos de consumo. (Asegúrese de que las tuberías están bien
aisladas)
6.11. Llenar el tanque con agua fría. Dejar abierto un grifo de agua caliente, para expulsar el aire y
llenar el tanque completamente.
6.12. Rellenar el circuito cerrado del sistema con líquido solar por el tubo superior del tanque.
Asegúrese de que no salen burbujas de aire para que se complete el llenado.
6.13.
Atornillar la válvula de presión de 2,5 bar para el circuito cerrado del sistema a la tubería de la
parte superior del acumulador y asegúrese de que la salida de escape se sitúa mirando de forma
paralela a los lados del tanque, con el fin de prevenir daños o quemaduras durante el escape de
vapor.
6.14. Comprobar si hay fugas en el sistema de circuito abierto o cerrado.
6.15. La conexión de la resistencia eléctrica (opcional) debe ser realizada por un electricista con
licencia y conforme a las normas nacionales de instalación eléctrica.
Puntos de conexión del termostato:
En la brida de metal
No 1
: Line (220 volt)
No 4
: Neutral
:
earth
11