Conexión Ethernet En El Panel - Beijer Electronics EXTER T100 Manual De Instalación

Ocultar thumbs Ver también para EXTER T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Sugerencias adicionales de instalación
6.2 Conexión Ethernet en el panel
Apantallado
0,1 uF
250 V
1. En algunas unidades industriales para Ethernet, el apantallado del conector
RJ45 va conectado al chasis a través de un condensador.
2. El apantallado de Ethernet del panel de operador va conectado directamente
al chasis.
Compruebe si alguna otra unidad Ethernet tiene su apantallado puesto a tierra
directamente o a través de un condensador.
En muchos casos no es adecuado conectar el cableado de Ethernet apantallado
a ambos extremos del chasis. Pueden producirse zumbidos o bucles de tierra.
Un cableado no apantallado incluso puede conllevar menos errores
de comunicaciones.
Una buena solución podrá ser utilizar un cable Ethernet apantallado,
aunque conectando el apantallado por un solo extremo.
3. Otra opción es romper el apantallado.
4. Un método más elegante es prolongar el cableado Ethernet apantallado
con un tramo de cable Ethernet no apantallado.
5. El apantallado puede ponerse a tierra a través de un condensador de plástico
del 0,1 uF/250 V. De este modo, los transitorios de alta frecuencia quedarán
conectados a tierra.
22
3
Corto
4
y no apantallado
1-1
2-2
3-3
8-8
5
Ethernet industrial
RJ45
RJ45
1
RJ45
RJ45
Panel de operador
RJ45
2
Panel de operador
RJ45
Panel de operador
RJ45
Panel de operador
RJ45
5351
Beijer Electronics, MAES774C

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido