3. Instalación
3.4.2.1 Advertencia de peligro de alta tensión de conexión de CC
CUIDADOSO
RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO
No toque un conductor de CC activo. Hay altos voltajes presentes cuando los módulos fotovoltaicos
están expuestos a la luz, provocando riesgo de muerte por descarga eléctrica al tocar un conductor de CC.
Conecte los cables de CC del módulo fotovoltaico al inversor solo como se describe en este manual.
CUIDADOSO
DAÑO POTENCIAL AL INVERSOR DEBIDO A SOBRETENSIÓN
El voltaje de entrada de CC de los módulos fotovoltaicos no debe exceder la clasificación máxima del inversor.
(ver Sección 9 "Especificaciones")
Verifique la polaridad y el voltaje de circuito abierto de las cadenas fotovoltaicas antes de conectar los cables
CC al inversor.
Confirme la longitud adecuada de la cadena y el rango de voltaje antes de conectar el cable de CC al inversor.
3.4.3 Conectar el lado de la red del inversor
ADVERTENCIA
Se debe utilizar un dispositivo de protección contra sobrecorriente entre el inversor y la red.
1). Conecte los tres (3) conductores de CA a los tres (3) terminales de CA marcados "L1", "L2" y "L3".
Consulte los códigos locales y las tablas de caída de voltaje para determinar el tipo y tamaño de
cable adecuados.
dos). Conecte el conductor de puesta a tierra al terminal marcado "PE" (tierra de protección, el terminal
toma de tierra).
Dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) para el lado de CA
Para proteger la línea de conexión AC del inversor, se recomienda instalar un dispositivo de protección
contra sobrecorriente y fuga, con las siguientes características indicadas en la Tabla 3.2:
NOTA
Usar terminal de transferencia AL-CU (bimetálico) o grasa antioxidante con cables y
terminales de aluminio
.22.
Voltaje
Inversor
nominal (V)
CSI-75K-T400GL02-E
220/380
CSI-80K-T400GL02-E
220/380, 230/400
CSI-100K-T500GL02-E
480
CSI-110K-T540GL02-E
540
Tabla 3.2 Calificación de la red OCPD
3.4.3.1 Conexión del inversor a la red eléctrica
Todas las instalaciones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas locales y la Nacional
Código Eléctrico® ANSI/NFPA70 o el Código Eléctrico Canadiense® CSA C22.1. los circuitos electricos
AC y DC están aislados del gabinete. Si lo requiere la Sección 250 del National Electrical Code®, ANSI/NFPA 70, el
instalador es responsable de conectar a tierra el sistema.
La tensión de red debe estar dentro del rango permitido. El rango de operación exacto del variador se especifica en la
Sección 9 "Especificaciones".
3.4.3.2 Procedimiento de cableado
CUIDADOSO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
asegúrese de que el disyuntor tripolar esté apagado y no pueda volver a conectarse.
NOTA
Si se ensancha la abertura del gabinete, se dañarán o destruirán los componentes
electrónicos del variador debido a la entrada de humedad y polvo.
CUIDADOSO
Existe riesgo de incendio si se conectan dos conductores a un terminal.
Si se conectan dos conductores a un terminal, puede producirse un incendio. NUNCA
CONECTE MÁS DE UN CONDUCTOR POR TERMINAL.
NOTA
Utilice terminales de crimpado M10 para conectar a los terminales de CA del variador.
3. Instalación
Cadena nominal
corriente al dispositivo
de protección (A)
salida (amperios)
114.0
150
121.6
150
120.3
150
117.6
150
Antes de iniciar el procedimiento de cableado,
.23.