8. Mantenimiento
NOTA:
Si necesita mantener el inversor durante la noche, primero apague el interruptor de CA,
luego apague el interruptor de CC y espere 5 minutos antes de realizar otras operaciones.
8.2 Mantenimiento del ventilador
Si el ventilador no funciona correctamente, el inversor no se enfriará de manera efectiva y esto puede afectar el
funcionamiento efectivo del inversor.
Por lo tanto, es necesario limpiar o reemplazar un ventilador roto de la siguiente manera:
1. Apague el interruptor "Grid On/Off" en la pantalla LCD del inversor.
Desconecte la alimentación de CA.
2.
3. Gire el interruptor de CC a la posición "APAGADO".
4.Espere al menos 15 minutos.
5. Quite los 4 tornillos de la placa del ventilador y retire lentamente el ensamblaje del ventilador.
1. Desconecte con cuidado el conector del ventilador y retire el ventilador.
2.
Limpie o reemplace el ventilador. Monte el ventilador en el bastidor.
3.
Conecte el cable eléctrico y vuelva a instalar el conjunto del ventilador. Reinicie el inversor.
.48.
Figura 8.2
9. Solución de problemas y solución de problemas
El inversor ha sido diseñado de acuerdo con los estándares internacionales más importantes relacionados con la red.
y requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética. Antes de la entrega al cliente, el inversor
ha sido sometido a numerosas pruebas para asegurar su óptimo funcionamiento y fiabilidad.
En caso de falla, la pantalla LCD mostrará un mensaje de alarma. En este caso, el inversor puede dejar de funcionar.
alimentar la red. Se enumeran las descripciones de fallas y sus correspondientes mensajes de alarma.
mensaje de alarma
Descripcion de falla
Inversor sin energía en LCD
Sin energía
mostrar la pantalla lcd
No se puede inicializar.
arrancando todo el
tiempo.
Sobretensión de red
OV-G-V01/02/03/04
subtensión de la red
UN-G-V01/02
OV-G-F01/02
Exceso de frecuencia de red
UN-G-F01/02
Falta de frecuencia de red
Alta impedancia de red
CAÑUTILLO
Sin tensión de red
SIN RED
sobretensión de CC
OV-DC01/02/03/04
OV-BUS
Sobretensión del bus de CC
UN-BUS01/02
Subtensión del bus de CC
RED-INTF01/02
interferencia de red
OV-GI
Sobrecorriente de red
IGBT-OV-I
Sobrecorriente IGBT
DC-INTF
Sobrecorriente de entrada de CC
OV-DCA-I
Fallo de rastreo de corriente
IGFOL-F
de red
Fallo de muestreo de corriente
IG-AD
de red
OV-TEM
Exceso de temperatura
Solución
1. Verifique las conexiones de entrada PV 2.
Verifique el voltaje de entrada de CC
(monofásico > 120 V, trifásico > 350 V)
3. Verifique que PV+/- estén invertidos.
1. Compruebe si el conector de la placa principal o de
la placa de alimentación está fijo.
2. Compruebe si el conector DSP para la placa de
alimentación está fijo.
1. La resistencia del cable de CA es demasiado alta.
Cambie el cable de red más grande.
2. Ajustar el límite de protección, si lo permite la compañía
eléctrica.
1. Use la función de configuración del usuario para
ajustar el límite de protección, si lo permite la
compañía eléctrica.
1. Verifique las conexiones de red y cambie.
2. Verifique el voltaje de la red dentro del terminal del variador.
Terminal.
1. Reducir el número de módulos en serie
1. Verifique la conexión del inductor del inversor
2. Verifique la conexión de la unidad
1. Reinicie el inversor 2.
Reemplace la placa de alimentación
1. Reiniciar el inversor
2. Identifico y retiro la cadena del MPPT defectuoso 2.Reemplace la placa
de potencia.
1. Reinicie la unidad o comuníquese con el instalador.
1. Compruebe la ventilación alrededor del inversor.
2. Compruebe si hay luz solar directa sobre el inversor
en climas cálidos.
.49.