W przypadku nie wymienionych materiałów budowlanych z reguły
można dokonać dostatecznych stwierdzeń na podstawie lokalnych
wartości porównawczych. Na przykład w przypadku szkód spowo-
dowanych przez zalanie obszar zwiększonej wilgotności można wy-
znaczyć na podstawie pomiaru porównawczego z wyraźnie suchą
powierzchnią ściany lub podłogi.
Na podstawie wyższych wartości pomiaru ocenianego obszaru
można prawidłowo stwierdzić rozmiar zawilgoconego pola po-
wierzchni.
Wartości porównawcze do oceny obszarów
uszkodzonych wskutek zalania
W przypadku szkód wskutek zalania na podstawie pomiaru opo-
C - 21
rowego można dokonać oceny obszaru, który ma być osuszony. Na
podstawie praktycznej wilgotności oraz zmiennych warunków brze-
gowych (patrz rozdział 12) można ocenić za pomocą poniższej ta-
beli konieczność osuszania technicznego.
Należy przy tym mieć koniecznie na uwadze, że wyniki pomiaru sta-
nowią tylko składnik szerokiej diagnozy szkody. Doświadczenie
osoby oceniającej oraz miejscowe uwarunkowania odgrywają rów-
nie ważną rolę jak dokumentacja wyników pomiaru. Na podstawie
dokumentacji można ponadto stwierdzić skuteczność podjętego
osuszania technicznego.