Instrucciones De La Central Electronica T400 - Telcoma Automations T400 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 28
E

INSTRUCCIONES DE LA CENTRAL ELECTRONICA T400

Antes de realizar la instalación, se aconseja leer atentamente las presentes instrucciones. Un uso
impropio del producto o un error de conexión podría comprometer el correcto funcionamiento del mismo
FOTO TEST
Para que el foto test funcione, la instalación debe prever dos líneas de alimentación para las fotocélulas: la
primera, conectada a los bornes 11 y 12, alimenta a los receptores, y la segunda, conectada a los bornes 13 y 14,
alimenta a los transmisores (el foto-test debe estar habilitado, con el dip-switch n° 7 en posición ON). La central
maniobra. Si todo es OK, el motor se pone en marcha y empieza la maniobra; si el receptor tiene algún problema,
el ciclo se interrumpe, señalándose la situación con algunos parpadeos de la luz de aviso de cancela abierta.
- El foto test funciona también con la fotocélula 2 (entrada Jolly).
- Con el foto test habilitado y la central de mando en stand by, los transmisores de las fotocélulas no
igualmente, el funcionamiento de las fotocélulas cortocircuitando el jumper Test (pieza 18 de la Fig 1).
en el mismo receptor.
Tenga en cuenta que la función de los dos canales depende de la posición de los jumpers:
Canal 1 (CH1)
- Función ABRIR con el Jumper en la posición 1
- Función PASO A PASO con el Jumper en la posición 2
Canal 2 (CH2)
- Función PEATONES con el Jumper en la posición 3
- Función CERRAR con el Jumper en la posición 4
- Función RELÉ (contacto disponible en los bornes 17 y 18) con el Jumper en la posición 5.
P1
Fig. 3
P2
LED1
LED2
1
1
2
3
3
4
5
5
2
4
31

Publicidad

Tabla de contenido
loading