ATEX-Zulassungen:
Eigensichere: nur 4-20 mA
Katalogversionen: TAEI7800, TDEI7800
Sira 02ATEX2013X
Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C to +80°C)
Ex ia IIIC T90°C Da (Ta = -40°C to +80°C) II 1D (T90°C)
Gehäuse IP65
Katalogversionen: TTEI7800, TREI7800
Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C to +80°C)
IECEx-Zulassungen
IECEx SIR 08.0130X
Katalogversionen: TAEI7800, TDEI7800
Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C to +80°C)
Ex ia IIIC T90°C Da (Ta = -40°C to +80°C)
Gehäuse IP65
Katalogversionen: TTEI7800, TREI7800
Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C to +80°C)
Wandler-Parameter ATEX, IECEx
Umax
(U
)
28 V
1
i
Imax
(I
)
100 mA
2
i
1
Umax = Max. Spannung
2
Imax = Max. Strom
GEFAHRENSTELLEN
Spezielle Bedingungen für die sichere Verwendung – WARNUNGEN
1.
Unter gewissen extremen Umständen können die im Gehäuse der TDEI7800-Serie eingebauten nichtmetallischen Teile, eine
zündfähige elektrostatische Ladung aufbauen. Daher darf die Vorrichtung nicht an einem Standort installiert werden, an dem
die Außenbedingungen den Aufbau von elektrostatischer Ladung auf solchen Oberflächen begünstigen. Das ist besonders
dann wichtig, wenn die Vorrichtung an einem Standort der Zone 0 / Einteilung 1 installiert ist. Außerdem darf die Vorrichtung
nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Das ist besonders dann wichtig, wenn die Vorrichtung an einem Standort der
Zone 0 / Einteilung 1 installiert ist.
2.
Das Gehäuse der TD_I7800-Serie umfasst nichtmetallische Materialien, das vor UV-Licht (zum Beispiel Tageslicht oder Licht
von Leuchtkörpern) geschützt werden muss, sobald es installiert ist.
3.
Das Gehäuse der Geräteserien TD_I7800 & TA_I7800 ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt. In seltenen Fällen können
aufgrund von Einwirkungen Zündquellen und Reibfunken auftreten. Das muss bei der Installation berücksichtigt werden,
besonders wenn die Vorrichtung an einem Standort der Zone 0/Einteilung 1 installiert ist.
4.
Das Gehäuse der Geräteserien TD_I7800 & TA_I7800 kann nur einem geringen Risiko an mechanischer Gefahr
standhalten. Daher muss für zusätzlichen Schutz gesorgt werden, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung keiner extremen
mechanischen Einwirkung ausgesetzt wird.
5.
Die mit der TD_I7800-Serie verbundene DIN-Buchse muss den Anforderungen von IP65 entsprechen.
6.
Das mit dem Gehäuse TA_I7800 verbundene Kabel muss die Anforderungen IP65 des Gehäuses einhalten.
7.
TT_I7800 und TR_I7800 müssen in einem Gehäuse mit einem Schutzgrad von mindestens IP20/NEMA 1 installiert werden
und die Gehäuseanforderungen von IEC 60079-0 für Vorrichtungen der Gruppe II einhalten.
Die im vorangehenden Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch dargelegten Angaben dürfen in keinerlei Hinsicht
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Fairchild Industrial Products Company geändert oder ergänzt werden.
Außerdem müssen die hierin dargelegten Angaben zusammen mit jedem verkauften Produkt, das ein Gerät von Fairchild
als Bauteil eingebaut hat, ausgehändigt werden.
KLASSIFIZIERUNG FÜR GEFAHRENBEREICHE, FORTSETZUNG
II 1G (T4)
II 1G (T4)
Wmax
(W
)
0.7 W
3
i
Ceq
(C
)
12nF
4
i
Leq
(L
)
0
5
i
3
Wmax = Max. Leistung
4
Ceq
= Kapazität
5
Leq
= Induktivität

RECHTLICHER HINWEIS

Verkabelung in Gefahrenbereichen
Die Verkabelung in Gefahrenbereichen muss gemäß
Tabelle 1 sowie gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen
durchgeführt werden.
Tabelle 1. Verkabelung an Gefahrenstellen
Land
Vereinigte Staaten FM
Kanada
Europa
Eigensichere Anschlüsse
Siehe aktuelle Überarbeitung der angegebenen Zeichnung.
Tabelle 2. Eigensichere Anschlüsse.
Konsortium
FM (Factory Mutual)
CSA (Kanada - Standard )
ATEX
16
Behörde
Code
ANSI/ISA RP 12.6
ANSI/NFPA 70 (NEC ®)
CED Teil 1
CSA
EN 50 039, EN 60079-14,
ATEX
IEC 60079-14
Zeichnungsnummer
EC-18970
EC-18971
EC-18972