Contaminación Especificaciones De Partículas; Contaminación Especificaciones Gaseosa - Dell PowerEdge T330 Manual Del Propietário

Tabla de contenido

Publicidad

Contaminación
Especificaciones
de partículas
Filtración de aire
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con un
límite de confianza superior del 95 %.
Polvo conductor
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras partículas
conductoras.
Polvo corrosivo
Contaminación
Especificaciones
gaseosa
Velocidad de
Menos de 300 Å por mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
corrosión del
cupón de cobre
Velocidad de
Menos de 200 Å por mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
corrosión del
cupón de plata
NOTA: Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos a ≤50 % de humedad relativa.
180
NOTA: Aplica solo a los entornos de centro de datos. Los requisitos de la
filtración de aire no se aplican a los equipos de TI designados para ser
utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales como una oficina o una
fábrica.
NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtración
MERV11 o MERV13.
NOTA: Aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior
a una humedad relativa del 60 %.
NOTA: Aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.