Axis T8134 Guia De Instalacion página 23

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 45
A A A VIS
VIS
VIS
• Conservez l'injecteur à l'abri de toute chaleur ou humidité
excessive, des vibrations et de la poussière.
• Veillez à ce que la longueur de câble entre la source du réseau
Ethernet et le terminal ne dépasse pas 100 m (330 pi.). Le PoE
n'est pas un répéteur et n'amplifie pas le signal des données
Ethernet.
• Si vous utilisez un diviseur, assurez-vous qu'il est raccordé près
de la borne et non pas à l'injecteur.
• Il n'existe pas d'interrupteur Marche/Arrêt. Il suffit de brancher
l'injecteur sur une prise de courant CA pour le mettre en marche.
• Assurez-vous que tous les câbles réseau utilisés dans
l'installation sont STP et de catégorie 5/5e/6.
• N'utilisez pas de vis à tête fraisée pour monter l'injecteur. Taille
de vis 4 mm.
Dépannage
L'AXIS T8134 ne s'allume pas
Mettez l'appareil hors tension et rallumez-le en vérifiant les
indicateurs pendant la mise sous tension.
Vérifiez que la tension à l'arrivée se situe entre 100 — 240 V CA.
Vérifiez que le câble d'alimentation fonctionne.
L'appareil sous tension ne fonctionne pas
Vérifiez que l'appareil sous tension a bien été conçu pour un
fonctionnement PoE.
Vérifiez que vous utilisez un câble droit standard de
catégorie 5/5e/6 à quatre paires de fils.
Vérifiez que le câble Ethernet d'entrée est branché sur le port
de ENTRÉE DONNÉES.
AXIS T8134 Midspan 60W
23

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T8134 midspan 60w

Tabla de contenido