El Ups Funciona Sólo Con Las Baterías; El Ups Cambia Frecuentemente Entre La Alimentación De La Batería Y La De La Red; El Ups No Proporciona El Tiempo De Respaldo Esperado; El Ups No Proporciona El Tiempo De Respaldo - HP T750 Guía De Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

30
HP Uninterruptible Power System Modelos T750 Guía de Usuario
El UPS funciona sólo con las baterías
Acción:
1. Guarde el trabajo en curso.
2. Apague los dispositivos de carga conectados a los receptáculos de salida
del UPS.
3. Retire uno o más dispositivos de carga para reducir los requisitos de
alimentación.
4. Asegúrese de que la configuración del UPS coincida con el voltaje de la red.
Consulte "Selección de la configuración de voltaje del UPS" (en la página 17).
El UPS cambia frecuentemente entre la alimentación
de la batería y la de la red
Acción:
1. Compruebe el voltaje de entrada y vuelva a configurar el UPS ("Selección de
la configuración de voltaje del UPS" en la página 17).
2. Póngase en contacto con un electricista cualificado para asegurarse de que el
voltaje de la red es adecuado para el UPS.

El UPS no proporciona el tiempo de respaldo

esperado

Acción:
1. Si el LED de nivel de carga de salida está iluminado en rojo o parpadea en
rojo, retire uno o varios dispositivos de carga para reducir los requisitos de
alimentación.
2. Apague el UPS ("Apagado del UPS" en la página 24).
3. Conecte las baterías ("Conexión de las baterías" en la página 15).
4. Deje que el UPS cargue las baterías durante 24 horas.

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido