fonctionnement nocturne
Maintenir enfoncée la touche fonctionnement nocturn.
L'activation de la fonction est signalée par l'allumage du
symbole correspondant sur l'écran. En sélectionnant ce mode
de fonctionnement, la vitesse de ventilation est limitée à une
valeur très basse et la température paramétrée est variée
automatiquement comme suit:
•
diminuée de 1° C au bout d'une heure et d'un degré
supplémentaire au bout de 2 heures en fonction
chauffage;
•
augmentée de 1°C au bout d'une heure et d'un degré
supplémentaire au bout de 2 heures en fonction
refroidissement
minimale de la vitesse de ventilation
Maintenir enfoncée la touche minimale de la vitesse de
ventilation.
L'activation de la fonction est signalée par l'allumage du
symbole correspondant sur l'écran.
La vitesse de ventilation est limitée à une valeur maximum
plus basse.
chauffage / refroidissement
Garder enfoncée la touche Chauffage / Rafraichissement
pendant environ 2 secondes pour passer du mode de
fonctionnement chauffage au mode rafraichissement. Le
mode est visible à travers l'allumage des 2 symboles de
chauffage actif ou rafraichissement actif.
En mode chauffage, le symbole est allumé avec une valeur de
consigne supérieure à la température ambiante, sont tous les
deux éteints avec une valeur de consigne inférieure.
En mode rafraîchissement , le symbole est allumé avec une
valeur de consigne inférieure à la température ambiante, sont
tous les deux éteints avec une valeur de consigne supérieure.
Dans les versions à 4 tubes, avec le système de réglage
rafraichissement/chauffage automatique activé, l'allumage
simultané des 2 symboles indique que le point de consigne
est atteint (bande neutre).
Le clignotement d'un des 2 symboles indique que la
température de l'eau (chaude ou froide) ne répond pas aux
exigences et ceci comporte l'arrêt du ventilateur tant que la
température n'atteint pas une valeur adéquate pour répondre
aux exigences.
Si la température de l'eau n'atteint pas une valeur adéquate
pour le fonctionnement demandé, après 10 minutes, la
commande se bloque et le symbole d'alarme E5 apparaît.
Le déblocage a lieu automatiquement après 45 minutes ou
manuellement en appuyant sur une des 8 touches.
6 - REGULATION
Maintenir enfoncée la touche maximum de la vitesse de
ventilation.
L'activation de la fonction est signalée par l'allumage du
symbole correspondant sur l'écran.
Avec ce mode de fonctionnement, l'on obtient immédiatement
le maximum de la puissance possible aussi bien en chauffage
qu'en refroidissement.
Une fois que la température ambiante souhaitée est atteinte, il
est conseillé de sélectionner un des 3 autres modes de
fonctionnement, afin d'obtenir un meilleur confort thermique et
acoustique.
En appuyant simultanément sur les touches ON, stand-by et
Température, pendant 1 seconde, on active le blocage local
de toutes les touches. L'affichage de « Loc » confirme.
Tous les réglages sont bloqués pour l'utilisateur et « Loc »
s'affiche à chaque pression d'une touche.
En répétant la séquence, on obtient le déblocage des
touches.
E1 +
Panne de la sonde de température ambiante (AIR).
E2 +
Panne de la sonde de détection de la température de l'eau
des versions à 2 tubes (H2) placée dans la batterie principale.
E3 +
Panne de la sonde de détection de la température de l'eau
froide des versions à 4 tubes (H4).
E4 +
Problème au moteur ventilateur (par exemple blocage causé
par un corps étranger, panne du capteur de rotation,
actionnement du microrupteur de protection dû à l'opération
de nettoyage du filtre).
E5 +
Si, après 10 minutes de fonctionnement, la température de
l'eau n'a pas atteint une valeur adaptée au fonctionnement
demandé, le contact de l'électrovanne et de l'autorisation au
chiller ou à la chaudière est désactivé (Exemple 1 : en
chauffage, avec température ambiante de 20°C et
température de l'eau inférieure à 15°C. Exemple 2 : en
rafraichissement, avec température ambiante de 20°C et
température de l'eau supérieure à 25°C).
Le déblocage a lieu automatiquement après 45 minutes ou
manuellement en appuyant sur une des 8 touches.
maximum de la vitesse de ventilation
blocage touches
alarmes
112