Gestion de la vitesse des ventilateurs
Modes : chauffage , chauff-eco , refroidissement , refroid.-eco
•
Appuyer brièvement sur la touche
•
moyennant les touches et .sélectionner la vitesse souhaitée
•
retourner au fonctionnement normal en appuyant sur la touche OK
Si durant la modification de la vitesse des ventilateurs aucune touche n'est maintenue enfoncée pendant environ 10 sec., on
retourne au fonctionnement normal en maintenant les éventuelles modifications apportées.
En programmant la vitesse des ventilateurs on passe du fonctionnement AUTOMATIQUE (où la vitesse des ventilateurs
s'autorégule en fonction de la température ambiante) à un fonctionnement MANUEL où la vitesse est définie par l'utilisateur.
Pour passer de nouveau au fonctionnement automatique de la ventilation, appuyer de manière répétée jusqu'à ce qu'apparaisse
toute la barre clignotante.
L'état manuel des ventilateurs est indiqué par une barre clignotante
La programmation de la vitesse des ventilateurs n'est pas de type circulaire
Modalité silence
Pour activer/désactiver la modalité silence, appuyer brièvement sur la touche OK.
La modalité silence est indiquée sur l'écran avec le message SIL
Blocage du clavier
Cette fonction est utilisée pour désactiver les fonctions associées à la pression des touches de
l'utilisateur.
Extraire le thermostat de son logement, appuyer sur la touche [11] :
-
apparaît sur l'écran le message bLC.
-
remettre le thermostat
-
le message bLC clignotera jusqu'à la fin de la procédure (quelques secondes).
À partir de ce moment, la pression d'une touche quelconque n'a aucun effet et produit
momentanément sur l'écran l'affichage du message bLC.
Pour revenir à la situation normale, en débloquant le clavier répéter l'opération
POUR UNE UTILISATION AVEC HID-TI2 configurer le paramètre 96 = 1
FONCTIONNEMENT NOCTURNE pas disponible.
ALARMES
Avant de réarmer une alarme, identifier et éliminer la cause qui l'a générée.
Des réarmements répétés peuvent déterminer des dommages irréversibles. En cas de doute, s'adresser dans tous les cas à un servi-
ce d'assistance agréé.
Le tableau reporte toutes les variantes qui peuvent être gérées par le système.
En fonction de la configuration de l'appareil et des accessoires présents, certaines alarmes peuvent ne pas être significatives.
RES
alarme des résistances active
FES
alarme du filtre
BT1
alarme pour panne de sonde de l'air
BT2
alarme pour panne de sonde de l'eau
H2O
alarme pour température de l'eau non adéquate
EHH
absence de communication/ raccordement du thermostat erroné
SYS
panne interne du module de réglage
Mot
capteur du moteur ventilateur en alarme
6 - REGULATION
sur l'écran apparaît le message "Fan" et la barre des ventilateurs
A
R
11 10
9
8
7
6
5
réinitialisation
auto
touches
et
auto
auto
auto
auto
auto
auto
121