6.3 CLAVIER ON/OFF AVEC LED DE SIGNAL

Led de signalisation
Allumé fixe
Éteint
1 clignotement + pause
2 clignotements + pause
3 clignotements + pause
4 clignotements + pause
5 clignotements + pause
6 - REGULATION
Unité branchée au réseau et fonctionnant correctement
Ventilo-convecteur éteint ou sans alimentation électrique. Dans le premier cas, à l'allumage suivant de la
commande à distance, le ventilo-convecteur est rallumé.
Demande d'eau (chaude ou froide) non satisfaite. Ceci comporte l'arrêt du ventilateur tant que la
température de l'eau n'atteint pas une valeur adéquate pour répondre aux exigences.
Erreur de communication. La commande prévoit un échange d'informations constant sur la ligne sérielle
RS485 avec le contrôle à distance ; si cet échange manque pendant plus de 5 minutes, l'erreur est
affichée et le ventilo-radiateur/ventilo-convecteur est désactivé.
Bloqué pour eau non adéquate. Le déblocage est effectué automatiquement après 45 minutes ou bien
manuellement en appuyant deux fois sur la touche ON stand-by.
Dysfonctionnement de la sonde à eau, toutes les sorties sont éteintes jusqu'à la résolution du problème.
Le signal est associé à un problème au moteur ventilateur (par exemple blocage causé par un corps
étranger, panne du capteur de rotation, actionnement du microrupteur de protection dû à l'opération de
nettoyage du filtre).
Ceci permet d'activer l'appareil ou de le mettre
en condition d'attente (garder enfoncé pendant
2 s.).
Cela signale le fonctionnement de l'appareil.
Il clignote en cas d'anomalie.