DONNEES TECHNIQUES

Tailles
REFROIDISSEMENT
Puissance frigorifique
Puissance sensible
Puissance absorbée totale
CHAUFFAGE
Puissance thermique
ÉCHANGEUR INTERNE (UTILISATION)
Volume d'eau
Débit d'eau
Pertes de charge
VENTILATEURS ZONE DE TRAITEMENT D'AIR (SOUFFLAGE)
Type de ventilateur de soufflage
Débit d'air soufflé
RACCORDEMENTS
Raccordements eau
Evacuation condensats
ALIMENTATION
Alimentation standard
(1) Air ambiant à 27°C/19,5 BH
eau entrée 7°C et sortie à 12°C
(2) Air ambiant à 27°C/19,5 BH
eau entrée 7°C et sortie à 12°C
(3) Air ambiant à 20°C BS.
eau entrée 45°C et sortie à 40°C
(4) TGZ=tangentiel
(5) Débit d'air à la vitesse maximum mesurée avec des filtres propres
DONNEES ELECTRIQUES
Tension d'alimentation : 230/1/50
Tailles
F.L.A. = COURANT ABSORBÉ AUX CONDITIONS MAXIMUM ADMISES
F.L.A. - Total
F.L.I. = PUISSANCE ABSORBÉE À PLEINE CHARGE ( AUX CONDITIONS MAX. ADMISES)
F.L.I. - Total
alimentation 230/1/50 Hz +/-10%

LIMITES DE FONCTIONNEMENT (CHAUFFAGE)

ÉCHANGEUR INTERNE (UTILISATION)
Température maxi eau entrée
Température mini eau entrée
Température maxi air à l'entrée (B.S.)
Température min air à l'entrée (B.S.)

LIMITES DE FONCTIONNEMENT (REFROIDISSEMENT)

Tailles
ÉCHANGEUR EXTERNE (SOURCE)
Température maxi eau entrée
Température mini eau entrée
Pression maxi côté eau
9 - INFORMATIONS TECHNIQUES
1
kW
1
kW
1
kW
2
kW
l
1
l/s
1
kPa
3
4
l/s
V
A
kW
°C
°C
°C
°C
°C
°C
bar
3
5
0,83
1,76
0,62
1,27
0,012
0,018
0,94
1,98
0,47
0,8
0,04
0,084
7,2
8,4
TGZ
TGZ
45
89
Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4
14
14
230/1/50
230/1/50
3
5
0,11
0,16
0,012
0,018
80
80
30
30
40
40
5
5
3
5
20
20
4
4
10
10
11
15
2,65
3,34
1,96
2,65
0,02
0,027
2,72
3,46
1,13
1,46
0,125
0,16
0,182
22,5
18,6
TGZ
TGZ
128
160
14
14
230/1/50
230/1/50
230/1/50
11
15
0,18
0,26
0,02
0,027
80
80
30
30
40
40
5
5
11
15
20
20
4
4
10
10
17
3,8
3,01
0,03
4,12
1,8
24,9
TGZ
180
14
17
0,28
0,03
80
30
40
5
17
20
4
10
128

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Elforoom2 5Elforoom2 11Elforoom2 15Elforoom2 17

Tabla de contenido