Tabla 1-5. Mensajes de estado de la pantalla LCD
Código Texto
E1A18 PDB Ctrl
Cable
E1A19 12V Cable
Fault
E1B01 USB#
Overcurrent
E2010 No Memory
E2011 Mem Config
Err
E2012 Unusable
Memory
E2013 Shadow BIOS
Fail
34
Información sobre el sistema
Causas
El cable de control de la
placa de distribución de
alimentación (PDB) no se
encuentra o está dañado.
El cable de alimentación de
la PDB o la fuente de
alimentación cableada no se
encuentra o está dañado. El
sistema no se encenderá.
El dispositivo conectado al
puerto USB especificado ha
provocado una sobrecor-
riente.
No hay memoria instalada
en el sistema.
Se ha detectado la memoria
pero no se puede configurar.
Se ha detectado un error
durante la configuración de
la memoria.
Se ha configurado la
memoria pero no se puede
utilizar. Se ha producido un
error en el subsistema de la
memoria.
El BIOS del sistema no ha
podido copiar la imagen
flash en la memoria.
(continuación)
Acciones correctivas
Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Vuelva a colocar el cable
del dispositivo. Si el
problema persiste,
sustituya o extraiga el
dispositivo.
Instale memoria (consulte
"Instalación de módulos
de memoria" en la
página 152).
Consulte "Solución de
problemas de la memoria
del sistema" en la
página 201.
Consulte "Solución de
problemas de la memoria
del sistema" en la
página 201.
Consulte "Solución de
problemas de la memoria
del sistema" en la
página 201.