I E
CAMBIO DEL TIEMPO DE PAUSA
Procedimiento para modificar el tiempo de pausa activado durante una programación anterior.
Esta operación se realiza con la cancela cerrada.
1) Pulsar el botón PROG (detalle15 de la Fig.A) y mantenerlo pulsado hasta que se enciende el led LD1 fijo (detalle18 de la
Fig.A)
2) Volver a pulsar el botón PROG, el led LD1 empieza a parpadear y la centralita empieza a memorizar el tiempo de pausa.
3) Una vez transcurrido el tiempo deseado para la pausa, pulsar otra vez el botón PROG.El Led LD1 se apaga y el
procedimiento se termina.
REGULACIÓN DE LA SENSIBILIDAD
Según la normativa EN 12445 cada automatismo debe superar las pruebas de impacto medidas con el instrumento
específico.
Realizar las pruebas de impacto y variar la fuerza del motor, actuando en el trimmer (detalle 21 de la Fig.A).
Si esto no fuera suficiente para respetar los límites indicados en el gráfico, aconsejamos instalar un perfil de goma blanda en
la extremidad de la puerta para atenuar el impacto.
Si regulando la sensibilidad y montando el perfil de goma todavía no se satisfacen los requisitos de la normativa, es
obligatorio instalar dispositivos alternativos, por ejemplo, un reborde sensible en el borde móvil de la puerta.
MODIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PARÁMETROS CON PRG-LING (Opcional)
PRG-LINK es la innovadora interfaz Wi-Fi que
revoluciona la programación, el control y el diagnóstico
de las centralitas de última generación.
Con PRG-LINK y su aplicación dedicada, el operador
puede aprovechar de una potente red Wi-Fi integrada
que permite trabajar en la ficha sin un acceso directo al
dip-switch.
Es suficiente un ordenador portátil, una tableta o un
smartphone para gestionar todo con gran rapidez y
eficiencia.
Una solución muy cómoda para quien trabaja todos los
días con los automatismos y que en futuro lo hará
mediante conexiones (Wi-Fi a larga distancia).
Para anular TODAS las configuraciones hechas con el PRG-Link, seguir este procedimiento:
1) Mantener pulsado el botón PROG.(detalle15 de la Fig.A) durante unos 3 segundos hasta que se enciende el
led LD1 (detalle 18 de la Fig. A).
2) Pulsar y mantener pulsado P3 durante 10" hasta cuando el LD1 queda encendido fijo.
3) Los parámetros se restablecen y se puede soltar el botón P3.
DATOS TÉCNICOS
Alimentación de red
Corriente máxima absorbida
Número de salidas del motor
Alimentación del motor
Potencia máxima de salida motor
Grado de protección
Temperatura de funcionamiento
ELIMINACION
Este producto está constituido por varios componentes que podrían, a su vez, contener sustancias
contaminantes.
¡No los vierta en el medio ambiente! Infórmese sobre el sistema de reciclaje o eliminación del
producto con arreglo a las leyes vigentes en ámbito local.
41
U.M.
Vac/Hz
A
V
VA
IP
°C
T624
230/50-60
2
2
24dc
2 x 180 (1 x 300)
56
-20 +55