Instalación De La Canalización De Vapor; Control De Funcionamiento - Electrolux T4900 Instrucciones De Instalación

Ocultar thumbs Ver también para T4900:
Tabla de contenido

Publicidad

Instalación de la canalización
de vapor
Antes de empezar
La tubería de vapor debe estar cortada y no
estar bajo presión.
Vapor
Presión absoluta de vapor de  a 10 bares (10
- 180 ºC).
Avance del vapor
1. El ramal de la bifurcación debe estar situado
en la parte superior de la tubería de vapor
principal para evitar que el vapor se conden-
se.
2. La bifurcación debe tener un gradiente de-
scendiente y terminar a una altura por encima
del ramal de conexión de entrada (D).
8
. Instalar una válvula obturadora (a) y un colec-
tor de suciedad (b) en la bifurcación.
Retorno de la condensación
1. Es importante que la bifurcación para el
retorno del agua condensada a la tubería de
condensación principal tenga un gradiente
descendente y que esté en una posición infe-
rior que el ramal de conexión de salida (E).
2. Instalar un colector de suciedad (b) en la tu-
bería de retorno.
. Instalar un descargador mecánico de agua
detrás del colector de suciedad (c).
4. A continuación, instalar una válvula obtura-
dora (a).
5. Colocar mangueras de presión entre las bifur-
8
caciones y la secadora (las mangueras no se
suministran).
6. Las mangueras de presión no deben colgar
9
hacia abajo.
Prueba de fugas
1. Realizar una prueba de fugas en el sistema.
2. Limpiar los colectores de suciedad (b).

Control de funcionamiento

El control de funcionamiento se describe al final
de este manual.
Aislamiento de las tuberías
Todas las tuberías tienen que estar aisladas para
reducir el riesgo de quemaduras. El aislamiento
también reduce las pérdidas de calor al entorno.
Instalacion
8
9
con inclinación, ver la sección
NOTA
Antes de instalar la secadora
"Secadora con función de
inclinación".
2
a
b
a
c
b
W00147