88
12:5 SONDA SALIDA - ABIERTA
El código de error se muestra si la entrada analógica TEMP. SALIDA AIRE (NTC) muestra una resistencia de más
de aproximadamente 26,7 kΩ. Probablemente causado por rotura en el sensor NTC o los cables.
Si la temperatura de salida de aire en el menú VER INPUTS muestra una temperatura de -10 °C, el sensor de aire de
salida está abierto.
Cuando este se sustituye, el código de error se elimina automáticamente y el programa en ejecución continuará su
funcionamiento.
Si mantiene pulsado el botón selector / botón de inicio, el sistema de control se reiniciará y se terminará el programa
en ejecución.
Este código de error se puede activar si:
• El sensor, el arnés o el conector están rotos. La medición del sensor tendrá un valor de unos 5 kΩ a temperatura
ambiente. Consulte la tabla. (Medición directa en el sensor).
Si la medición de la salida de aire es correcta, pero sigue apareciendo un código de error:
• Compruebe el arnés, los conectores y las funciones mediante la lectura del esquema eléctrico y la utilización del
menú VER INPUTS cuando la máquina esté en modo de servicio.
Temp - Resistencia del sensor
-10 °C - 26,7 kΩ
15 ºC - 7,6 kΩ
20 ° C - 6,0 kΩ
25 °C - 4,8 kW
30 °C - 3,9 kW
100 °C - 0,33 kΩ
12:6 SONDA SALIDA DE AIRE - CORTO-CIRCUITO
El código de error se muestra si la entrada analógica OULET AIR TEMP (NTC) muestra una resistencia inferior a
330 Ω. Probablemente causado por el sensor NTC roto o cableado dañado.
Si la temperatura de salida de aire en el menú VER INPUTS muestra una temperatura de 100 °C, hay un fallo en el
sensor de aire de salida.
Cuando este se sustituye, el código de error se elimina automáticamente y el programa en ejecución continuará su
funcionamiento.
Si mantiene pulsado el botón selector / botón de inicio, el sistema de control se reiniciará y se terminará el programa
en ejecución.
Este código de error se puede activar si:
• El sensor, el arnés o el conector están rotos. La medición del sensor tendrá un valor de unos 5 kΩ a temperatura
ambiente. Consulte la tabla. (Medición directa en el sensor).
Si la medición de la salida de aire es correcta, pero sigue apareciendo un código de error:
• Compruebe el arnés, los conectores y las funciones mediante la lectura del esquema eléctrico y la utilización del
menú VER INPUTS cuando la máquina esté en modo de servicio.
Temp - Resistencia del sensor
-10 °C - 26,7 kΩ
15 ºC - 7,6 kΩ
20 ° C - 6,0 kΩ
25 °C - 4,8 kW
30 °C - 3,9 kW
100 °C - 0,33 kΩ
Manual de servicio