4
AJUSTE DE TEMPERATURA
Afloje el TORNILLO DE AJUSTE (1) con la LLAVE HEXAGONAL (2).Saque la MANIJA (3).
Compruebe que la flecha con la marca B apunte a la posición de las 12 en punto.Si no lo hace, presione la
GRAPA NEGRA del ANILLO DE SEGURIDAD hacia la derecha, saque el MONTAJE DE PERILLA (4) y vuelva a
instalarlo con la flecha "B" en la posición de las 12 en punto.Vea la Figura 1.
AJUSTE EL LIMITADOR DE AGUA CALIENTE
La temperatura de agua mezclada máxima está establecida de fábrica en 109˚F.Este ajuste puede modificarse.
Saque el LIMITADOR DE TEMPERATURA (la parte plástica negra con forma de H).Vuelva a instalarlo en la muesca
deseada como se indica en el diagrama para limitar la temperatura de agua mezclada máxima a 104˚F o 112˚F.
Para el ajuste de 100˚F (38 ˚C), abra el suministro del agua.Gire el MONTAJE DE PERILLA (4) hasta que
la temperatura del pico sea de 100˚F. Compruebe que la flecha "A" en el MONTAJE DE LA PERILLA (4)
apunta a posición de las 12 en punto luego de ajustar el termostato a 100˚F.
Si no lo hace, saque el DISPOSITIVO DE BLOQUEO ROJO.Quite el MONTAJE DE LA PERILLA (4) jalándola
hacia usted mientras permanece de pie justo frente a la válvula.
Vuelva a instalar el MONTAJE DE PERILLA (4) con la flecha "A" en la posición de las 12 en punto.
Vuelva a instalar el DISPOSITIVO DE BLOQUEO ROJO.
Consulte el paso 2 para la instalación de la MANIJA (3).
Figura 1
4
MONTAJE DE PERILLA
LAS FLECHAS PUESTAS A LAS
12 EN PUNTO
DISPOSITIVO DE BLOQUEO
ROJO
4
3
1
2
LIMITADOR DE
TEMPERATURA
112
109
104
FLECHA
"B"
FLECHA
"A"
GRAPA
NEGRA
M 9 6 8 0 2 2