PROGRAMMIERUNG DER SOFT-STOPP-ZEITEN
Falls man Soft-Stopps einstellen will, die anders sind als werkseitig eingestellt, muss die Erlernung der Zeiten ausgeführt
werden, wobei Dip-Switch Nr. 9 (Det. 14 in Abb. 1) auf Pos. ON gestellt sein muss.
Während der Erlernung muss an der Stelle, an der das Soft-Stopp beginnen soll und bevor der Torflügel den Endschalter
erreicht hat, auf die Taste P/P (Det. 20 in Abb. 1) gedrückt werden.
PROGRAMMIERUNG DER GEHFLÜGELÖFFNUNG (nur für Automationen mit einem Antrieb, Dip Nr. 11 auf OFF)
1
7
1 und 2 - Mit Tor auf Laufhälfte, die Spannungsversorgung zur Steuerung abschalten.
3 - Auf Taste /STOP/PROG (Det. 21 in Abb. 1) drücken.
4,5 und 6 - Die Steuerung speisen, indem man die Taste STOP/PROG mindestens 3 Sek. lang gedrückt hält. Die LED
L1 Programmierung (Det. 8 in Abb. 1) leuchtet auf. Dieselbe Funktion kann ausgeführt werden, indem die Taste
STOP/PROG gedrückt gehalten und die Pin Reset (Det. 15 in Abb. 1) einen Augenblick kurzgeschlossen werden; Taste
STOP/PROG loslassen, sobald die LED L1 aufleuchtet.
7 - Einmal den Befehl Gehflügel erteilen. Das Tor schließt sich.
8 - Den Befehl Gehflügel erneut erteilen, wenn das Tor am Anschlag in Schließung angelangt ist und keine Endschalter
bzw. Encoder oder MAS200 vorhanden sind.
9 - Das Tor bewegt sich in Öffnung.
10 - Einen Befehl Gehflügel erteilen, wenn die Öffnung wie gewünscht ist. Das Tor stoppt und startet dann automatisch in Schließung.
11 - Den Befehl Gehflügel erneut erteilen, wenn das Tor am Anschlag in Schließung angelangt ist und keine Endschalter
bzw. Encoder oder MAS200 vorhanden sind.
12 - Der Antrieb stoppt und die LED L1 schaltet sich aus.
UNABHÄNGIGE PROGRAMMIERUNG DER PAUSEZEIT
Mit diesem Verfahren kann die Pausezeit ohne eine erneute und vollständige Programmierung der Steuerung modifiziert werden.
1 - Bei geschlossenem Tor, die Spannungsversorgung zur Steuerung abschalten.
2 - Auf die Taste STOP/PROG (Det. 21 in Abb. 1) drücken.
3,4 und 5 - Die Steuerung speisen, indem man die Taste STOP/PROG mindestens 3 Sek. lang gedrückt hält. Die LED L1
Programmierung (Det. 8 in Abb. 1) leuchtet auf.
2
3
9
8
PED
PED
4
5
10
11
PED
PED
6
12
79