Modo De Desvío Automático; Funcionamiento De Los Controles Del Panel Frontal Del Ups - HP R/T3000 Guía De Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

Después de hacer la conexión inicial del UPS con la alimentación de red, se puede encender con
alimentación de batería. Para iniciar el UPS en modo de batería (sin alimentación de red), mantenga
pulsado los botones de encendido y de activación de la batería al mismo tiempo durante tres segundos.
Modo de desvío automático
El UPS entra automáticamente en modo de desvío automático cuando se produce una de las
condiciones siguientes:
La alimentación del UPS alcanza un porcentaje mayor al 110 por ciento durante más de 10 ciclos
o entre el 103 y el 110 por ciento durante más de 30 segundos.
El UPS detecta una condición de exceso de temperatura
en la página
El UPS detecta un fallo del ventilador.
Se produce un fallo interno del UPS en modo de funcionamiento
en la página
Todos los fallos internos hacen que el UPS pase al modo de desvío automático o al modo de apagado
del convertidor
si la carga recibe alimentación en el momento de detección del fallo. Para forzar el paso del UPS al
modo de apagado del convertidor desde el modo de desvío automático, pulse el botón de encendido.
Para devolverlo al modo de desvío automático, pulse el botón de encendido.

Funcionamiento de los controles del panel frontal del UPS

NOTA:
Si los botones de encendido y apagado se pulsan al mismo tiempo, el botón de apagado tiene
prioridad sobre el de encendido.
Botón
Encendido
ESES
58).
34).
(El UPS está en modo de apagado del convertidor en la página
Tiempo de
Alarma sonora
activación
0,5 segundos
Cada 0,5
segundos hasta
liberar el botón
(Condición de exceso de temperatura
Modo previo a la
activación
Modo de espera
Funcionamiento
Desvío automático
Funcionamiento de los controles del panel frontal del UPS
(Modo de funcionamiento
56), dependiendo de
¿Hay
Acción
alimentación?
Activa la carga y
restablece el
recuento de
entradas de desvío
a 0
Restablece el
recuento de
entradas de desvío
a 0
Borra las alarmas
sonoras de
encendido del
UPS, restablece el
recuento de
entradas de desvío
a 0 e intenta pasar
al modo de
funcionamiento
35