Especificaciones de tolerancia de salida
Fuente de alimentación
Alimentación de red (intervalo
nominal)
Alimentación por batería
Especificaciones de características de salida
Característica
Eficacia en línea
Forma de onda de voltaje
Supresión de sobretensión
Filtrado de ruido
Especificaciones de la batería
Característica
Tipo
Tensión
Carga
Tiempos de ejecución de la batería UPS de alta tensión
Carga, porcentaje
20
50
80
100
Tiempos de ejecución de la batería UPS de baja tensión
Carga, porcentaje
20
ESES
Regulación
De -10% a +6% de voltaje de salida nominal (dentro de las directrices de la Asociación
de fabricantes de equipos informáticos comerciales)
±5% de voltaje de salida nominal
Especificación
Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula, recargables, sin mantenimiento y
selladas de 12 V, 5 AH, con una vida útil de entre 3 y 5 años a 25 °C (77 °F).
El voltaje en cadena de los módulos de baterías es de 120 V.
El tiempo de carga completa de las baterías no supera las 48 horas. Después de
aproximadamente 3 horas, las baterías se cargan al 80% de la carga con el voltaje
nominal de la red y sin dispositivos de carga.
Tiempo de funcionamiento
de batería estimado
40 minutos
12 minutos
6 minutos
4 minutos
Tiempo de funcionamiento
de batería estimado
45 minutos
Especificación
94% de voltaje de entrada nominal
Semionda sinusoidal; 5% de DAT con carga PFC típica
300J mediante MOVs
Filtro de línea EN 55022 para su uso en modo normal y común
Tiempo de ejecución con
un ERM
125 minutos
50 minutos
30 minutos
24 minutos
Tiempo de ejecución con
un ERM
142 minutos
Especificaciones de la batería
Tiempo de ejecución con
dos ERM
225 minutos
89 minutos
54 minutos
43 minutos
Tiempo de ejecución con
dos ERM
256 minutos
63