normalmente abierto (no suministrado). El conmutador REPO se utiliza junto con un dispositivo de
desconexión principal que detiene el suministro de alimentación al UPS. Si el conmutador está cerrado:
●
La función REPO apaga inmediatamente los dispositivos protegidos y no utiliza el procedimiento
de cierre ordenado del software de gestión de alimentación.
●
La característica REPO apaga las unidades de UPS que funcionan tanto con tensión de red como
con baterías.
NOTA:
remoto, los dispositivos de carga no dispondrán de alimentación hasta que se restablezca la
alimentación y se haya encendido manualmente el UPS.
Para restaurar la alimentación en los dispositivos de carga una vez activada la característica REPO,
pulse el botón de encendido cuando vuelva a suministrarse la alimentación de CA al UPS.
NOTA:
Normalmente, si mantiene pulsado el botón de encendido sin que haya alimentación de red,
se activará la batería y el UPS asumirá la carga. Sin embargo, si se pulsa el botón de encendido y se
detecta un REPO, se inhibe la activación de la batería y el UPS no puede asumir la carga. El ventilador
del módulo electrónico gira y los LED de autocomprobación, de fallo de la batería, de fallo de cables
del sitio y de exceso de temperatura y una alarma sonora permanecen activos mientras se mantiene
pulsado el botón de encendido.
Para desconectar toda la red en caso de emergencia, los puertos REPO de varias unidades UPS
pueden conectarse a un único conmutador.
Panel posterior del ERM
Elemento
1
2
3
ESES
Si el UPS estaba funcionando con alimentación por batería al cerrarse el conmutador
Descripción
Disyuntor de circuitos
Cable del conector de salida del ERM (al UPS)
Conector de entrada del ERM (desde otro ERM)
Panel posterior del ERM
7