El Ups Está En Modo De Apagado Del Convertidor; Condición De Alarma General - HP R/T3000 Guía De Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

El UPS está en modo de apagado del convertidor
Las condiciones de fallo hacen que el UPS sólo pase al modo de apagado del convertidor desde el
modo en espera
de fallo hacen que el UPS pase, en su lugar, al modo de desvío automático.
Si se da una condición de fallo y el UPS está funcionando en modo de desvío automático
desvío automático en la página
del convertidor.
No se admite la carga cuando se está en modo de apagado del convertidor.
Las siguientes condiciones de fallo activan el modo de apagado del convertidor:
CA del inversor sobre voltaje
CA del inversor bajo voltaje
Entrada del rectificador sobre corriente
Salida del inversor sobre corriente
Fallo del inversor
Disipador de calor sobre temperatura
Acción:
1.
Si utiliza software de gestión de alimentación, compruebe los archivos de registro para obtener
información específica sobre el error con el fin de identificar el problema.
Para obtener más información sobre las causas de una condición de fallo general, consulte la
HP Power Manager User Guide (Guía de usuario de HP Power Manager) disponible para su
descarga en la página Web de HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).
2.
Asegúrese de que no existe nada que bloquee la ventilación del bisel frontal y del panel posterior.
Condición de alarma general
Acción:
1.
Si utiliza software de gestión de alimentación, compruebe los archivos de registro para obtener
información específica sobre el error con el fin de identificar el problema.
Para obtener más información sobre las causas de una condición de fallo general, consulte la
HP Power Manager User Guide (Guía de usuario de HP Power Manager) disponible para su
descarga en la página Web de HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).
2.
Compruebe las baterías:
a.
b.
3.
Reduzca la carga:
a.
b.
56
Capítulo 6 Solución de problemas
(Modo de espera en la página
35), pulse el botón de apagado para pasar el UPS el modo de apagado
Deje que el UPS cargue las baterías durante 24 horas.
Si el LED de fallo de la batería está rojo, sustituya las baterías
de la batería del UPS en la página
Apague el UPS
(Apagado del UPS en la página
Retire uno o más dispositivos de carga para reducir los requisitos de alimentación.
33). Si el UPS está alimentando la carga, las condiciones
43).
39).
(Modo de
(Procedimiento de sustitución