▼ Instalación de los módulos FB-DIMM
1. Desempaquete los FB-DIMM de repuesto y colóquelos sobre una alfombra
antiestática.
Sugerencia – Consulte la
en la página 104
2. Compruebe que las lengüetas de expulsión están en posición abierta.
3. Alinee el FB-DIMM de repuesto con el conector.
Alinee la ranura del FB-DIMM con la marca en el conector. Esto garantiza que el
FB-DIMM esté correctamente orientado.
4. Empuje el FB-DIMM dentro del conector hasta que las lengüetas de expulsión
lo encajen en su posición.
Si el FB-DIMM no encaja con facilidad en el conector, compruebe si la orientación
es correcta. Si la orientación es equivocada, puede dañarse el FB-DIMM.
5. Repita del
repuesto.
Pasos siguientes
"Instalación de módulos CMP/de memoria" en la página 101
■
"Instalación de la cubierta superior" en la página 154
■
"Deslizamiento del servidor en el bastidor" en la página 156
■
"Encendido del servidor" en la página 157
■
108
Manual de servicio del servidor SPARC Enterprise T5440 • Septiembre de 2008
"Configuraciones de módulos FB-DIMM compatibles"
para obtener información sobre cómo configurar los FB-DIMM.
Paso 2
al
Paso 4
hasta instalar todos los módulos FB-DIMM de