Descargar Imprimir esta página
Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Manual De Servicio

Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5140:

Publicidad

Enlaces rápidos

Manual de servicio de los
servidores SPARC
Enterprise
®
T5140 y T5240
Código de manual: C120-E497-02ES
Número de parte. 875-4346-11
Octubre de 2008, revisión A

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para Fujitsu SPARC Enterprise T5140

  • Página 1 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise ® T5140 y T5240 Código de manual: C120-E497-02ES Número de parte. 875-4346-11 Octubre de 2008, revisión A...
  • Página 2 No se puede reproducir ninguna parte del producto, de la tecnología ni de este documento de ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa por escrito de Fujitsu Limited y Sun Microsystems, Inc. y sus cedentes aplicables, si los hubiera. El suministro de este documento al usuario no le otorga ningún derecho ni licencia, ni expreso ni implícito, sobre el producto o la tecnología a que hace...
  • Página 3: Tabla De Contenido

    Contenido Prólogo xvii Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 1–1 Descripción general del chasis 1–1 1.1.1 Tarjetas de infraestructura 1–1 1.1.2 Cables internos del sistema 1–3 Panel frontal 1–3 1.2.1 Panel frontal del servidor SPARC Enterprise T5140 1–3 1.2.2...
  • Página 4 Detección de fallos con el software SunVTS 2–41 2.8.1 Verificación de la instalación de SunVTS 2–42 2.8.2 Comprobación exhaustiva del sistema con el software SunVTS 2–43 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 5 Preparativos para el mantenimiento del sistema 3–1 Información sobre la seguridad 3–2 3.1.1 Símbolos de seguridad 3–2 3.1.2 Medidas de seguridad ante descargas electrostáticas 3–3 Herramientas requeridas 3–4 Obtención del número de serie del chasis 3–5 Apagado del servidor 3–6 3.4.1 Apagado del servidor: línea de comandos del procesador de servicios 3–6...
  • Página 6 SPARC Enterprise T5240 Configuración de los FB-DIMM 5–16 Mantenimiento del deflector de aire 5–22 5.3.1 Extracción del deflector de aire 5–22 5.3.2 Instalación del deflector de aire 5–24 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 7 Mantenimiento de las placas verticales PCIe/XAUI 5–25 5.4.1 Extracción de la placa vertical PCIe/XAUI 5–26 5.4.2 Instalación de la placa vertical PCIe/XAUI 5–28 Mantenimiento de las tarjetas PCIe/XAUI 5–30 5.5.1 Extracción de tarjetas PCIe y XAUI 5–30 5.5.2 Instalación de tarjetas PCIe o XAUI 5–31 Referencia para la configuración de tarjetas PCIe y XAUI 5–34 5.6.1 Configuración de las tarjetas PCIe/XAUI del servidor SPARC...
  • Página 8 Colocación del servidor en su posición normal en el bastidor 7–4 Conexión de los cables de alimentación al servidor 7–5 Encendido del servidor 7–5 viii Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 9 A. Unidades sustituibles en campo A–1 Componentes de SPARC Enterprise T5140 A–2 Componentes de SPARC Enterprise T5240 A–12 B. Patillas de conectores B–1 Patillas de conectores de puerto serie de administración B–2 Patillas de conectores de puerto de administración de red B–3 Patillas de conectores de puerto serie B–4...
  • Página 10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 11 Extracción de un módulo de ventiladores 4–15 FIGURA 4-5 Instalación de un módulo de ventiladores 4–16 FIGURA 4-6 LED de estado de fuentes de alimentación (servidor SPARC Enterprise T5140 ilustrado) 4–18 FIGURA 4-7 Liberación de la abrazadera de gestión de cables 4–20 FIGURA 4-8 Manilla de liberación de la fuente de alimentación (SPARC Enterprise T5140) 4–21...
  • Página 12 Instalación de la tarjeta de alimentación de ventilador (servidor SPARC Enterprise T5140) 6–7 FIGURA 6-5 Extracción de la carcasa de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) 6–9 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 13 Instalación de la carcasa de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) 6–10 FIGURA 6-7 Extracción de la placa posterior de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) 6–13 FIGURA 6-8 Extracción de la placa posterior de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5240) 6–14 FIGURA 6-9 Instalación de la placa posterior de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) 6–15...
  • Página 14 Diagrama del conector de gestión de red B–3 FIGURA B-3 Diagrama del conector del puerto serie B–4 FIGURA B-4 Diagrama de conectores USB B–5 FIGURA B-5 Diagrama de conectores Ethernet Gigabit B–6 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 15 TABLA 4-1 LED de estado de unidades de disco 4–3 TABLA 4-2 Ubicación de las unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) 4–9 TABLA 4-3 Ubicación física de unidades de disco, nombres de unidades FRU y nombres de ruta de unidades predeterminados (servidor SPARC Enterprise T5140) 4–9...
  • Página 16 Señales del conector de administración de red B–3 TABLA B-3 Señales del conector serie B–4 TABLA B-4 Señales del conector USB B–5 TABLA B-5 Señales del conector Ethernet Gigabit B–6 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 17: Prólogo

    Mantenga este manual a mano para consultarlo cuando sea preciso. Fujitsu hace todo lo posible para evitar que los usuarios y las personas próximas al producto sufran lesiones o daños su propiedad. Utilice el producto de acuerdo con este manual.
  • Página 18: Estructura Y Contenido De Este Manual

    Las últimas versiones de todos los manuales de la serie SPARC Enterprise están disponibles en los siguientes sitios web: Sitio global http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/ Sitio japonés http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/ xviii Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 19 Suplemento de Integrated Lights Instrucciones para utilizar el software C120-E499-01ES Out Manager 2.0 para servidores Integrated Lights Out Manager (ILOM) SPARC Enterprise T5140 y T5240 en los servidores. SPARC Enterprise T5140 and Información específica de los servidores C120-E495-01ES T5240 Servers Safety and en relación con la seguridad y el...
  • Página 20: Cómo Utilizar Las Instrucciones Unix

    Para borrar un archivo, escriba rm nombre de archivo. * Los valores de configuración de su navegador podrían diferir de los que figuran en esta tabla. xx Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 21: Notaciones De Indicador

    Notaciones de indicador En este manual se utilizan las siguientes notaciones de indicador. Shell Indicador Shell de C nombre-máquina% Superusuario de C nombre-máquina# Shells de Bourne y Korn Superusuario de shells de Bourne y Korn procesador de servicios ILOM -> Shell de compatibilidad ALOM sc>...
  • Página 22: Convenciones De Mensajes De Alerta

    Los mensajes de alerta aparecen sangrados para diferenciarlos del texto normal. Además, la descripción de la alerta va precedida y seguida de una línea en blanco. xxii Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 23: Mensajes De Alerta Importantes

    Precaución – Las siguientes operaciones relacionadas con este producto y los productos opcionales de Fujitsu sólo deben ser efectuadas por técnicos de mantenimiento certificados. Los usuarios no deben realizar dichas operaciones. Su realización incorrecta podría causar fallos de funcionamiento. Los adaptadores opcionales de desembalaje y dichos embalajes se suministran a ■...
  • Página 24 Algunos componentes de la placa base pueden estar calientes. Sea precavido cuando manipule la placa base, especialmente las áreas cerca del disipador de calor de la CPU. xxiv Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 25: Manipulación Del Producto

    ■ Precaución – Las siguientes operaciones relacionadas con este producto y los productos opcionales de Fujitsu sólo deben ser efectuadas por técnicos de mantenimiento certificados. Los usuarios no deben realizar dichas operaciones. Su realización incorrecta podría causar fallos de funcionamiento.
  • Página 26: Etiqueta De Alerta

    Este producto lleva la siguiente etiqueta de alerta: No despegue nunca la etiqueta. ■ La etiqueta siguiente proporciona información a los usuarios del producto. ■ Ejemplo: Servidor SPARC Enterprise T5240 xxvi Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 27: Fujitsu Aprecia Mucho Sus Comentarios

    Fujitsu aprecia mucho sus comentarios Si tiene algún comentario o petición en relación con este documento, o si encuentra alguna información poco clara en él, indíquenoslo concretamente en el formulario que encontrará en la siguiente dirección URL. http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html Prólogo xxvii...
  • Página 28 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 29: Descripción General De Los Servidores Sparc Enterprise T5140 Y T5240

    Sección 1.3, “Panel posterior” en la página 1-7 ■ Descripción general del chasis Los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 están basados en una familia de chasis de 1U y 2U totalmente nueva. Nota – Para conocer las dimensiones del chasis y otras especificaciones, consulte el documento SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Site Planning Guide.
  • Página 30 T5240, cada placa vertical admite dos tarjetas PCIe o una PCIe y una Ethernet 10-Gbit. Nota – Las tarjetas Ethernet 10-Gbit XAUI sólo son compatibles para las ranuras 0 y 1. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 31: Cables Internos Del Sistema

    SPARC FIGURA 1-1 Enterprise T5140. Para una descripción detallada de los controles y LED del panel frontal, consulte Sección 1.2.3, “LED del panel frontal” en la página 1-6. Capítulo 1 Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240...
  • Página 32: Panel Frontal Del Servidor Sparc Enterprise T5240

    Enterprise T5240. Para una descripción detallada de los controles y LED del panel frontal, consulte Sección 1.2.3, “LED del panel frontal” en la página 1-6. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 33: Acceso A Los Componentes Frontales (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    LED de servicio LED de exceso de temperatura LED de estado de la alimentación LED de servicio del módulo de ventiladores Botón de encendido Mapa de unidades de disco Capítulo 1 Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240...
  • Página 34: Led Del Panel Frontal

    • Destello lento: indica que está teniendo lugar una actividad transitoria normal. Esto puede indicar que se están ejecutando los diagnósticos del sistema o que el sistema está arrancando. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 35: Alimentación Posterior

    El panel posterior ofrece acceso a los puertos de E/S del sistema, los puertos PCIe, los puertos Ethernet 10 Gbit (XAUI) (si están instalados), las fuentes de alimentación, el botón/LED de localización y los LED de estado del sistema. Capítulo 1 Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240...
  • Página 36: Acceso A Los Componentes Posteriores (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    Puertos Ethernet Gigabit (0, 1, 2, 3) PCIe/XAUI 1 Puertos USB (0, 1) PCIe 2 Puerto DB-9 LED de estado del sistema del panel posterior. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 37: Acceso A Los Componentes Posteriores (Servidor Sparc Enterprise T5240)

    PCIe 3 Puerto serie de administración PCIe/XAUI 0 Puerto de administración de red PCIe 4 Puertos Ethernet Gigabit (0-3) PCIe/XAUI 1 Puertos USB (0-1) PCIe 5 Puerto serie DB-9 Capítulo 1 Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240...
  • Página 38: Led Del Panel Posterior

    • Destello lento: indica que está teniendo lugar una actividad transitoria normal. Esto puede indicar que se están ejecutando los diagnósticos del sistema o que el sistema está arrancando. 1-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 39: Led De Puertos Ethernet

    * El puerto NET MGT sólo funciona como puerto de 100 Mbps o 10 Mbps, por lo que el LED indicador de velocidad se encenderá en verde o estará apagado (nunca ámbar). Capítulo 1 Descripción general de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 1-11...
  • Página 40 1-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 41: Diagnósticos Del Servidor

    C A P Í T U L O Diagnósticos del servidor Este capítulo describe los diagnósticos disponibles para monitorizar y solucionar problemas del servidor. Está destinado a técnicos, personal de servicio y administradores de sistema que mantengan y reparen sistemas informáticos. Contiene los temas siguientes: Sección 2.1, “Descripción de los diagnósticos del servidor”...
  • Página 42: Descripción De Los Diagnósticos Del Servidor

    (FRU). Los diagnósticos que utilice, y el orden que siga, dependerán de la naturaleza del problema que va a resolver, por lo que deberá realizar algunas acciones y otras no. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 43: La Figura

    ■ (Opcional) Reinicie el servidor. ■ Consulte SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Installation Guide y Guía de administración de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 para obtener más información. es un diagrama de los diagnósticos disponibles para solucionar FIGURA 2-1 problemas de hardware defectuoso.
  • Página 44: Diagrama De Diagnósticos

    Sí defectuoso? POST y detectados por POST. sustitúyala. 9. Póngase en contacto con el servicio técnico si persiste el fallo. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 45: Acciones Del Diagrama De Diagnósticos

    Acciones del diagrama de diagnósticos TABLA 2-1 Acción Acción de nº diagnóstico Resultado de la acción Para obtener más información Compruebe los El LED de estado de la alimentación está situado en la Sección 2.2, “Uso de los LED de estado parte frontal y posterior del chasis.
  • Página 46 Si no en la página 3-5 asistencia consigue determinar la causa del problema, póngase en técnica. contacto con el servicio de asistencia técnica. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 47: Gestión De Fallos De La Memoria

    2.1.1 Gestión de fallos de la memoria Hay varias funciones que actúan en la configuración del subsistema de memoria y la forma en que se gestionan los fallos de la memoria. Es necesario comprender estas funciones para identificar y reparar los problemas. En esta sección se describe cómo actúa el servidor con los problemas de la memoria.
  • Página 48: Uso De Los Led Para Identificar El Estado De Los Dispositivos

    LED de localización de los FB-DIMM. Consulte la Sección 5.1.1, “Localización de ■ un FB-DIMM defectuoso” en la página 5-2. Estos LED proporcionan una comprobación visual rápida del estado del sistema. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 49: Fallos Del Sistema Y Estado De Los Led De Fallos

    describe los LED de fallo que se encienden bajo determinadas condiciones TABLA 2-2 de error. Utilice el comando de ALOM CMT showfaults para obtener más información sobre un determinado fallo. Consulte la Sección 2.3.4, “Fallos del sistema” en la página 2-18.
  • Página 50: Uso Del Firmware Del Procesador De Servicios Para Verificar El Diagnóstico Y La Reparación

    Nota – Consulte el documento Integrated Lights Out Manager 2.0 Supplement for SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers para obtener información completa sobre ALOM CMT. 2-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 51: Gestión De Errores De Ilom

    Los fallos detectados por ILOM, POST y la tecnología de reparación automática predictiva de Solaris (PSH) son enviados a ILOM para su gestión ( FIGURA 2-2 En el caso de un fallo del sistema, ILOM hace que se encienda el LED de servicio necesario, que se actualicen los ID de PROM de las FRU, que se registre el fallo y se muestren las alertas.
  • Página 52: Interacción Con El El Procesador De Servicios

    ILOM. 2-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 53 1. Acceda al procesador de servicios con el nombre de usuario root. Al encenderse, el procesador de servicios (SP) arranca el indicador de inicio de sesión de ILOM. La contraseña predeterminada de fábrica es changeme. login: root Password: Waiting for daemons to initialize... Daemons ready Integrated Lights Out Manager Version 2.0.0.0...
  • Página 54: Ejecución De Comandos Relacionados Con El Mantenimiento

    Nota – Consulte en el documento Integrated Lights Out Manager 2.0 Supplement for SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers las instrucciones para configurar y conectarse con ILOM. 2-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 55: Alternancia Entre La Consola De Sistema Y El Procesador De Servicios

    2.3.3.2 Alternancia entre la consola de sistema y el procesador de servicios Para pasar de la consola del sistema al indicador del procesador de servicios, ■ escriba #. (almohadilla-punto). Para pasar del procesador de servicios a la consola del sistema, realice una de las ■...
  • Página 56 2-16 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 57 Comandos relacionados con el mantenimiento (Continuación) TABLA 2-3 Comando de ILOM Comandos de ALOM CMT Descripción reset [-y] [-c] Restaura el hardware del servidor. reset /SYS • La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación. • -c ejecuta el comando console después de finalizar el comando reset.
  • Página 58: Fallos Del Sistema

    FRU defectuosas (fuentes de alimentación, ventiladores o soplador), o por la temperatura de la habitación o la circulación del aire bloqueada alrededor del servidor. 2-18 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 59: Ejemplo Del Comando Show Faulty Que Muestra Un Fallo De Entorno

    Fallos detectados por POST: fallos en los dispositivos detectados por las pruebas ■ POST. Fallos detectados por PSH: fallos detectados por la tecnología de reparación ■ automática predictiva de Solaris (PSH). Utilice el comando show faulty por los siguientes motivos: Para ver si se han diagnosticado fallos en el sistema.
  • Página 60: Eliminación De Fallos

    Ejemplo de un fallo diagnosticado por PSH borrado manualmente con la propiedad clear_fault_action de la FRU: -> set /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 clear_fault_action=True Are you sure you want to clear /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 (y/n)? y Set ’clear_fault_action’ to ’true’ 2-20 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 61: Visualización De Información De Las Unidades Fru

    2.3.6 Visualización de información de las unidades FRU El comando show muestra información sobre las unidades FRU del servidor. ● En el indicador ->, escriba el comando show. En el , el comando show se utiliza para obtener EJEMPLO DE CÓDIGO 2-1 información sobre un módulo de memoria (FB-DIMM).
  • Página 62: Ejecución De Post

    POST se ejecuta de acuerdo con el valor de normal diag_level. POST se ejecuta con los valores predefinidos de service diag_level y diag_verbosity. 2-22 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 63 Parámetros de ILOM utilizados para configurar POST (Continuación) TABLA 2-4 Parámetro Valores Descripción Si diag_mode = normal, ejecuta todas las pruebas diag_level mínimas además de las pruebas extensas del procesador y memoria. Si diag_mode = normal, ejecuta el conjunto de pruebas mínimas.
  • Página 64: Diagrama De Variables De Alom Cmt Para La Configuración De Post

    Diagrama de variables de ALOM CMT para la configuración de POST FIGURA 2-3 Arranque de Solaris 2-24 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 65: Cambio De Los Parámetros De Post

    muestra las combinaciones típicas de variables de ALOM CMT y TABLA 2-5 modos de POST asociados. Parámetros de ALOM CMT y modos de POST TABLA 2-5 Modo de diagnóstico normal Modo de servicio Valores predeterminados Parámetro (valores predeterminados) Sin ejecución de POST de diagnóstico de diagnóstico del selector Apagado...
  • Página 66: Motivos Para Ejecutar Post

    2. Defina el selector virtual en diag para que POST se ejecute en el modo de mantenimiento. -> set /SYS/keyswitch_state=Diag Set ‘keyswitch_state’ to ‘Diag’ 2-26 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 67 EJEMPLO DE CÓDIGO 2-2 reinicio utilizando una secuencia con el comando powercycle. Para obtener información sobre otros métodos, consulte el documento Guía de administración de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240. Inicio de POST ejecutando un apagado/encendido EJEMPLO DE CÓDIGO 2-2 ->...
  • Página 68 H/W under test above c:s > MSG = test-error-message c:s > END_ERROR En esta sintaxis, c = el número de núcleo, s = el número de bloque. 2-28 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 69 Los mensajes de advertencia e información tienen la siguiente sintaxis: INFO or WARNING: message En el , POST comunica un error de memoria en la EJEMPLO DE CÓDIGO 2-4 ubicación de FB-DIMM . Ha sido detectado /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 por POST ejecutándose en el núcleo 7, bloque 2. Mensaje de error de POST EJEMPLO DE CÓDIGO 2-4 7:2>...
  • Página 70: Eliminación De Fallos Detectados Por Post

    | /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 faults/0 | Forced fail(POST) Si no se comunica ningún fallo, no es necesario que realice ninguna acción. No realice los siguientes pasos. 2-30 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 71: Uso De La Función De Reparación Automática Predictiva De Solaris

    2. Utilice la propiedad component_state del componente para borrar el fallo y quitar el componente de la lista negra de ASR. Utilice el nombre de la FRU que se comunicó en el fallo en el Paso -> set /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 component_state=Enabled El fallo se ha borrado y no debería volver a aparecer cuando ejecute el comando show faulty.
  • Página 72: Identificación De Fallos Detectados Por Psh

    Use fmdump -v -u <EVENT_ID> to identify the module. Los fallos detectados por la función PSH de Solaris también se indican con avisos del procesador de servicios. 2-32 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 73: Uso Del Comando Fmdump Para Identificar Fallos

    Nota – Los avisos de fallos PSH de Solaris sólo están disponibles cuando se inicia una sesión en el shell de ALOM CMT. muestra un aviso de ALOM CMT para el mismo fallo EJEMPLO DE CÓDIGO 2-8 indicado por Solaris PSH en el EJEMPLO DE CÓDIGO 2-7 Alerta de ALOM CMT de un fallo diagnosticado por PSH EJEMPLO DE CÓDIGO 2-8...
  • Página 74 Abra un navegador y vaya al sitio web de Knowledge Articles sobre la reparación automática predictiva: http://www.sun.com/msg. b. Obtenga el ID de mensaje desde la consola o con el comando de ILOM show faulty. 2-34 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 75: Eliminación De Fallos Detectados Por La Función Psh

    c. Escriba el ID de mensaje en el campo SUNW-MSG-ID y haga clic en Lookup (Buscar). En el , el ID de mensaje SUN4V-8000-JA proporciona EJEMPLO DE CÓDIGO 2-10 información sobre la acción correctora: Mensaje de la función PSH EJEMPLO DE CÓDIGO 2-10 CPU errors exceeded acceptable levels Type Fallo...
  • Página 76 Para asegurarse de que estos mensajes no se mostrarán, utilice el siguiente comando de Solaris: fmadm repair UUID Ejemplo: # fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86 2-36 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 77: Obtención De Información De Los Archivos Y Comandos Del Sistema Operativo Solaris

    Obtención de información de los archivos y comandos del sistema operativo Solaris Con el sistema operativo Solaris ejecutándose en el servidor, dispone del conjunto completo de archivos y comandos de Solaris para obtener información y solucionar problemas. Si POST, ALOM CMT o la función PSH de Solaris no indican el origen del fallo, compruebe el búfer de mensajes y los archivos de registro para buscar notificaciones.
  • Página 78: Gestión De Componentes Con Los Comandos De Recuperación Automática Del Sistema

    Añade un componente a la lista negra asr-db, en la que asrkey es el componente que se desactivará. component_state=Disabled 2-38 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 79: Visualización De Componentes Del Sistema

    Nota – Los componentes asrkeys varían entre cada sistema, dependiendo del número de núcleos y de la memoria. Utilice el comando show components para ver los componentes asrkeys en un determinado sistema. Nota – Se requiere el reinicio, o el apagado y encendido del servidor, después de desactivar o activar un componente.
  • Página 80: Desactivación De Componentes

    Nota – En el shell de ILOM no existe ninguna notificación de que el sistema está encendido. El apagado tarda aproximadamente un minuto. Utilice el comando show /HOST para determinar si se ha encendido el sistema. 2-40 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 81: Activación De Componentes Desactivados

    2.7.3 Activación de componentes desactivados La propiedad component_state activa un componente quitándolo de la lista negra de ASR. 1. En el indicador->, defina la propiedad comonent_state en Enabled: -> set /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 component_state=Enabled 2. Reinicie el servidor para que el comando ASR surta efecto. ->...
  • Página 82: Verificación De La Instalación De Sunvts

    DVD del sistema operativo Solaris ■ Descarga desde la web ■ Las instrucciones de instalación de SunVTS se describen en el SunVTS 7.0 Software User’s Guide. 2-42 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 83: Comprobación Exhaustiva Del Sistema Con El Software Sunvts

    2.8.2 Comprobación exhaustiva del sistema con el software SunVTS Antes de empezar, se debe estar ejecutando el sistema operativo Solaris. También es necesario que compruebe que el software SunVTS de pruebas de validación esté instalado en el sistema. Consulte la Sección 2.8.1, “Verificación de la instalación de SunVTS”...
  • Página 84: Pruebas Útiles De Sunvts Para Ejecutar En Este Servidor

    Interconexiones y ASIC de tarjeta Comprobación de puertos de E/S E/S (interfaz de puerto serie), susbistema USB Comprobación de entorno Placa base y procesador de servicios 2-44 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 85 5. (Optativo) Personalice determinadas pruebas. Haga clic en el nombre de la prueba para seleccionar y personalizar comprobaciones individuales. Nota – Utilice System Excerciser – High Stress Mode para las comprobar las operaciones del sistema. Use el parámetro Component Stress – High para asignar el máximo esfuerzo posible.
  • Página 86 2-46 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 87: Preparativos Para El Mantenimiento Del Sistema

    C A P Í T U L O Preparativos para el mantenimiento del sistema En este capítulo se describe cómo preparar el SPARC Enterprise T5140 y el SPARC Enterprise T5240 para los trabajos de mantenimiento. Contiene los temas siguientes: Sección 3.1, “Información sobre la seguridad” en la página 3-2 ■...
  • Página 88: Información Sobre La Seguridad

    Precaución – existen voltajes peligrosos. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y el peligro para la salud de las personas, siga las instrucciones. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 89: Medidas De Seguridad Ante Descargas Electrostáticas

    Con esta práctica, se igualan los potenciales eléctricos entre el técnico y el servidor. Nota – La muñequera antiestática ya no se incluye en el kit de accesorios para los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240. Sin embargo, están incluidas con las opciones. 3.1.2.2 Uso de una alfombra antiestática...
  • Página 90: Herramientas Requeridas

    ■ Destornillador Phillips nº 2 ■ Destornillador de cabeza plana nº 1 (extracción de la batería) ■ Lapicero o bolígrafo (para encender el servidor) ■ Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 91: Obtención Del Número De Serie Del Chasis

    Obtención del número de serie del chasis Para solicitar asistencia técnica para el sistema, necesita conocer el número de serie del chasis. Este número de serie se encuentra en una etiqueta que está situada en la parte delantera del servidor y en otra etiqueta sobre un lado del mismo. También puede ejecutar el comando de ILOM show /SYS para obtener el número de serie del chasis.
  • Página 92: Apagado Del Servidor

    6. Cambie de la consola del sistema al indicador -> escribiendo la secuencia de teclas #. (almohadilla punto). 7. En el indicador ->, escriba el comando stop /SYS. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 93: Apagado Del Servidor: Cierre Normal

    Nota – También puede utilizar el botón de encendido en la parte delantera del servidor para iniciar un cierre normal del mismo. (Consulte la Sección 3.4.2, “Apagado del servidor: cierre normal” en la página 3-7.) Este botón está hundido para evitar el apagado accidental del servidor. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar este botón.
  • Página 94: Colocación Del Servidor En La Posición De Mantenimiento

    3. Desde la parte delantera del servidor, suelte los dos bloqueos de las guías telescópicas ( FIGURA 3-1 Presione los bloqueos para soltar las guías telescópicas. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 95: Extracción Del Servidor Del Bastidor

    Bloqueos de las guías telescópicas FIGURA 3-1 4. Mientras presiona los bloqueos de las guías, empuje lentamente el servidor hacia delante hasta que las guías telescópicas queden bloqueadas. Extracción del servidor del bastidor El servidor se debe retirar del bastidor para extraer o instalar los siguientes componentes: Placa base ■...
  • Página 96: Palanca Metálica Y Abrazadera De Gestión De Cables

    La abrazadera sigue fijada al armario, pero el chasis del servidor está desconectado de la misma. Palanca metálica y abrazadera de gestión de cables FIGURA 3-2 3-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 97: Lengüetas De Liberación Y Conjunto De Guías

    Precaución – Si es necesario, dos personas deben desmontar y transportar el chasis. 4. Desde la parte delantera del servidor, empuje las lengüetas de liberación hacia delante y desplace el servidor también hacia delante hasta soltarlo de las guías del bastidor ( FIGURA 3-3 Hay una lengüeta de liberación en cada guía.
  • Página 98: Realización De Medidas Contra Descargas Electrostáticas Y De Prevención Antiestática

    En este caso, deberá volver a colocar la cubierta superior y utilizar el comando poweron para encender el servidor. Consulte la Sección 7.5, “Encendido del servidor” en la página 7-5. 3-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 99: Extracción De La Cubierta Superior (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    Extracción de la cubierta superior (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 3-4 Capítulo 3 Preparativos para el mantenimiento del sistema 3-13...
  • Página 100 3-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 101: Reemplazo De Componentes Sustituibles Y Conectables En Marcha

    Este capítulo describe cómo reemplazar los componentes sustituibles y conectables en marcha de los servidores SPARC Enterprise T5140 y SPARC Enterprise T5240. Contiene los temas siguientes: Sección 4.1, “Dispositivos que son conectables o sustituibles en marcha” en la ■...
  • Página 102: Dispositivos Que Son Conectables O Sustituibles En Marcha

    Si la unidad de disco duro contiene el sistema operativo y no está duplicado en ■ otra unidad. Si la unidad de disco duro no se puede aislar lógicamente de las operaciones en ■ línea del servidor. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 103: Led De Unidad De Disco

    Si alguna unidad de disco está en una de estas condiciones, deberá apagar el servidor antes de reemplazarla. Consulte estas secciones: Sección 3.4.1, “Apagado del servidor: línea de comandos del procesador de ■ servicios” en la página 3-6 Sección 3.4.2, “Apagado del servidor: cierre normal” en la página 3-7 ■...
  • Página 104: Conexión En Marcha De Una Unidad De Disco Duro

    ---------------------------- Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 105: Localización Del Botón De Liberación Y El Bloqueo De La Unidad De Disco

    2. Ejecute el comando cfgadm -c unconfigure para desconfigurar el disco. Por ejemplo: # cfgadm -c unconfigure c0::dsk/c1t1d1 donde c0:dsk/c1t1d1 es el disco que va a desconfigurar. 3. Espere hasta que el LED de listo para retirar (azul) se encienda. Este LED le ayudará...
  • Página 106: Instalación De Una Unidad De Disco

    4.3.2 Instalación de una unidad de disco Para instalar una unidad de disco en el servidor SPARC Enterprise T5140 y T5240 es necesario realizar dos pasos. Primero debe instalar un disco duro en la ranura de unidades que desee. Después debe configurar esa unidad en el servidor.
  • Página 107 3. Deslice la unidad dentro de la ranura hasta que esté completamente encajada. 4. Cierre el bloqueo para asegurar la unidad en su posición. 5. En el indicador de Solaris, ejecute el comando cfgadm -al para que se enumeren todas las unidades en el árbol de dispositivos, incluidas las unidades que no están configuradas.
  • Página 108 El comando iostat -E muestra información sobre los dispositivos instalados en el sistema, como el fabricante, número de modelo, número de serie, tamaño y las estadísticas de errores del sistema. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 109: Referencia Para La Configuración De Unidades De Disco

    En la se indica la ubicación física de las unidades para el servidor SPARC TABLA 4-2 Enterprise T5140, visto desde la parte delantera del sistema. Ubicación de las unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) TABLA 4-2 Unidad de DVD HDD0...
  • Página 110: Ubicaciones Para Discos Duros Del Servidor Sparc Enterprise

    Nota – Los nombres de unidad de disco en los mensajes de ILOM se muestran con el nombre completo de la FRU, como /SYS/ HDD0 4-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 111: Tabla

    4.4.3 Ubicaciones para discos duros del servidor SPARC Enterprise T5240: configuraciones de 16 discos duros En la se indica la ubicación física de las unidades para el servidor SPARC TABLA 4-6 Enterprise T5240, visto desde la parte delantera del sistema. Ubicación de las unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5240) TABLA 4-6 HDD3...
  • Página 112: Módulos De Ventiladores

    único mantenimiento que se permite en el compartimiento de ventiladores es la sustitución del módulo de ventiladores por parte de personal cualificado. 4-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 113: Led De Módulos De Ventiladores

    4.5.3 LED de módulos de ventiladores Cada módulo de ventiladores contiene una serie de LED que son visibles cuando se abre la puerta de acceso a la bandeja. Consulte en la una descripción de estos LED de módulos de ventiladores y TABLA 4-8 su función.
  • Página 114: Sustitución En Marcha De Un Módulo De Ventiladores

    2. Levante el bloqueo y abra la puerta de la cubierta superior. Precaución – El sistema puede sobrecalentarse si la puerta de la cubierta superior se deja abierta durante más de 60 segundos. 4-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 115: Extracción De Un Módulo De Ventiladores

    3. El módulo de ventiladores defectuoso está identificado con el LED de fallo correspondiente. En el servidor SPARC Enterprise T5140, los LED de fallo están situados en el tablero de ventilación. En el servidor SPARC Enterprise T5240, los LED de fallo están situados en el módulo de ventiladores.
  • Página 116: Instalación De Un Módulo De Ventiladores

    3. Compruebe que el LED de fallo de ventiladores en el módulo de ventiladores reemplazado no está encendido. 4. Cierre la puerta de la cubierta superior. 4-16 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 117: Fuentes De Alimentación Eléctrica

    Algunos modelos de servidor utilizan alimentación de entrada de CA, mientras que otros utilizan CC. Encontrará las especificaciones de alimentación de entrada de CA en el documento SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Site Planning Guide. En el caso de los modelos de servidor que utilizan alimentación de entrada de CC es preciso montar el cable de alimentación de entrada siguiendo directrices de...
  • Página 118: Led De Las Fuentes De Alimentación

    Cada fuente de alimentación contiene una serie de LED que son visibles en el panel posterior del sistema. LED de estado de fuentes de alimentación (servidor SPARC Enterprise T5140 FIGURA 4-6 ilustrado) 4-18 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 119: Sustitución En Marcha De Una Fuente De Alimentación

    Consulte en la una descripción de los LED de fuentes de alimentación y sus TABLA 4-9 funciones, indicados de arriba a abajo. LED de estado de fuentes de alimentación TABLA 4-9 Leyenda Color Notas Verde Este LED se enciende cuando la tensión CC que la fuente de alimentación suministra al servidor es correcta.
  • Página 120: Liberación De La Abrazadera De Gestión De Cables

    CC del servidor. En vez de ello, desconecte la corriente mediante el disyuntor de la fuente de alimentación. 5. Sujete la manilla de la fuente de alimentación y presione el bloqueo. 4-20 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 121: Manilla De Liberación De La Fuente De Alimentación (Sparc Enterprise T5140)

    Manilla de liberación de la fuente de alimentación (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 4-8 Manilla de liberación de la fuente de alimentación (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 4-9 6. Empuje la fuente de alimentación fuera del chasis. Capítulo 4 Reemplazo de componentes sustituibles y conectables en marcha...
  • Página 122: Instalación De La Fuente De Alimentación

    Instalación de la fuente de alimentación (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 4-10 Instalación de la fuente de alimentación (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 4-11 4-22 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 123: Referencia Para La Configuración De Las Fuentes De Alimentación

    3. Según el modelo de servidor (CA o CC), conecte la corriente a la fuente de alimentación por uno de estos medios: Modelos de servidor de CA: conecte el cable de alimentación a la fuente de ■ alimentación. Modelos de servidor de CC: conecte la corriente mediante el disyuntor de la ■...
  • Página 124 4-24 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 125: Mantenimiento De Componentes De La Placa Base

    Mantenimiento de componentes de la placa base Este capítulo describe cómo reemplazar la placa base y sus componentes en los servidores SPARC Enterprise T5140 y SPARC Enterprise T5240. Nota – Antes realizar los procedimientos de este capítulo, efectúe los indicados en Capítulo Este capítulo contiene los temas siguientes:...
  • Página 126: Mantenimiento De Los Módulos Fb-Dimm

    1. Desplace el servidor a la posición de mantenimiento. Consulte la Sección 3.6, “Colocación del servidor en la posición de mantenimiento” en la página 3-8. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 127: Botón De Localización De Fallos De Fb-Dimm En La Placa Base

    2. Desenchufe todos los cables de alimentación. Consulte la Sección 3.5, “Desconexión de los cables de alimentación del servidor” en la página 3-7. 3. Retire la cubierta superior. Consulte la Sección 3.9, “Extracción de la cubierta superior” en la página 3-12.
  • Página 128: Extracción De Los Módulos Fb-Dimm

    Aleje el extremo del cable de datos del deflector de aire. 6. Gire el deflector de aire hacia arriba y hacia la parte delantera del sistema. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 129 Extracción de los módulos FB-DIMM FIGURA 5-2 Precaución – No deje ranuras FB-DIMM vacías. Debe instalar paneles de relleno en todas las ranuras FB-DIMM vacías de la placa base y de la pasarela de memoria (SPARC Enterprise T5240). 7. Si va a reemplazar un FB-DIMM defectuoso, localice el FB-DIMM. Presione el botón de localización de fallos en la placa base para activar los LED de estado de los FB-DIMM.
  • Página 130: Instalación De Los Módulos Fb-Dimm

    Tienda el cable de datos sobre el módulo de ventiladores y a lo largo del deflector de aire. b. Enchufe el cable de datos en J6401 de la placa base. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 131: Comprobación De La Sustitución De Un Módulo Fb-Dimm Defectuoso

    1. Obtenga acceso al indicador -> de ILOM. Consulte las instrucciones en el documento Integrated Lights Out Manager 2.0 Supplement for SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers. 2. Ejecute el comando show faulty para determinar cómo borrar el fallo. El método que se utiliza para borrar un fallo depende de cómo identifica el comando showfaults el fallo.
  • Página 132 Nota – El servidor tarda alrededor de un minuto en encenderse. Utilice el comando show /HOST para determinar cuando se ha encendido el sistema. La consola mostrará status=Powered Off Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 133 c. Cambie a la consola del sistema para ver el resultado de POST. -> start /SYS/console Lea en el resultado de POST los posibles mensajes de error. El siguiente resultado indica que POST no detectó ningún fallo: 0:0:0>INFO: 0:0:0>POST Passed all devices. 0:0:0>POST: Return to VBSC.
  • Página 134: Utilice El Mismo Uuid Que Se Mostraba En La Salida Del Comando Show Faulty

    Precaución – Compruebe que el servidor no recibe alimentación eléctrica antes de instalar los FB-DIMM, o pueden dañarse. Precaución – Debe desconectar los cables de alimentación del sistema antes de realizar este procedimiento. 5-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 135 1. Desempaquete los FB-DIMM de repuesto y colóquelos sobre una alfombra antiestática. 2. (Servidor SPARC Enterprise T5140) Desconecte y ponga a un lado el cable de datos de unidades de disco. a. Desenchufe el cable de datos de J6401 en la placa base.
  • Página 136 POST no detectó ningún fallo: 0:0:0>INFO: 0:0:0>POST Passed all devices. 0:0:0>POST: Return to VBSC. 0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin... 5-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 137: Referencia De La Configuración De Los Fb-Dimm

    Set ‘ketswitch_state’ to ‘Normal’ Referencia de la configuración de los FB-DIMM 5.2.1 SPARC Enterprise T5140 Configuración de los FB-DIMM Utilice estas reglas de configuración de los FB-DIMM, para planificar la configuración de la memoria del servidor. En la placa base hay 16 ranuras para módulos de memoria FB-DIMM estándar.
  • Página 138: Configuración De Los Fb-Dimm (Sparc Enterprise T5140)

    Canal 0 Canal 1 Canal 1 Canal 0 Canal 0 Canal 1 Canal 1 Canal 0 Placa base Ejemplo de nomenclatura: Placa base Placa base 5-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 139: Ubicación Física De Los Fb-Dimm (Sparc Enterprise T5140)

    FB-DIMM en la placa base FIGURA 5-4 (servidor SPARC Enterprise T5140). Ubicación física de los FB-DIMM (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-4 Capítulo 5 Mantenimiento de componentes de la placa base 5-15...
  • Página 140: Sparc Enterprise T5240 Configuración De Los Fb-Dimm

    1,8V o módulos FB-DIMM de 1,5V de bajo voltaje (LV). Todos los FB-DIMM deben ser del mismo voltaje. Si actualiza a módulos FB-DIMM de 1,5V (LV), debe sustituirlos todos. 5-16 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 141: Configuración De Los Fb-Dimm (Sparc Enterprise T5240)

    Algunas configuraciones de sistema precisan las 16 ranuras adicionales que ■ proporciona un conjunto de pasarela de memoria. Todos los FB-DIMM del sistema deben tener la misma capacidad. ■ Como mínimo, el canal 0, la ranura 0 de FB-DIMM en todas las ramas debe ■...
  • Página 142: Ubicación Física De Los Fb-Dimm En La Placa Base (Sparc Enterprise T5240)

    FB-DIMM en la placa base FIGURA 5-7 (servidor SPARC Enterprise T5240). Ubicación física de los FB-DIMM en la placa base (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 5-6 5-18 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 143 Algunas configuraciones de sistema admiten módulos FB-DIMM adicionales en un conjunto de pasarela de memoria, tal como se muestra en la FIGURA 5-7 24 módulos FB-DIMM (grupos 1.2, 3 y 4) (placa base con todas las ranuras ■ ocupadas + 8 ranuras FB-DIMM en el conjunto de pasarela de memoria) 32 módulos FB-DIMM (grupos 1.2, 3, 4 y 5) (placa base con todas las ranuras ■...
  • Página 144 FB-DIMM en la pasarela de FIGURA 5-8 memoria (servidor SPARC Enterprise T5240). Ubicación física de los FB-DIMM en la pasarela de memoria (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 5-8 5-20 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 145 En la se describen los nombres FRU de los módulos FB-DIMM y el orden TABLA 5-2 de instalación. Los módulos FB-DIMM del conjunto de pasarela de memoria aparecen sombreados. Configuración de los FB-DIMM (SPARC Enterprise T5240) TABLA 5-2 Orden de instalación Nombre de rama Nombre de canal Nombre de FRU...
  • Página 146: Mantenimiento Del Deflector De Aire

    Sección 3.9, “Extracción de la cubierta superior” en la página 3-12. 3. Abra el deflector de aire. Desenganche la parte trasera del deflector de la placa base y gírelo hacia delante. 5-22 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 147 Extracción del deflector de aire (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-9 4. Presione sobre los bordes del deflector para desenganchar sus pasadores del chasis. 5. Ponga a un lado el deflector de aire. Capítulo 5 Mantenimiento de componentes de la placa base...
  • Página 148: Instalación Del Deflector De Aire

    1. Utilice los pasadores de guía para alinear e instalar el deflector en el chasis. Asegúrese de que el deflector esté alineado y encajado en el chasis. Instalación del deflector de aire (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-10 5-24 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 149: Mantenimiento De Las Placas Verticales Pcie/Xaui

    2. Gire el deflector hacia abajo hasta que encaje sobre la placa base. 3. Instale la cubierta superior. Consulte la Sección 7.1, “Instalación de la cubierta superior” en la página 7-2. 4. Deslice el servidor dentro del bastidor. Consulte la Sección 7.3, “Colocación del servidor en su posición normal en el bastidor”...
  • Página 150: Extracción De La Placa Vertical Pcie/Xaui

    Deslice el poste transversal hacia atrás para retirarlo del chasis. Hay dos separadores con forma de hongo que sujetan el poste transversal a la parte trasera del sistema. 5-26 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 151 Extracción de la placa vertical PCIe/XAUI (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-11 Extracción de la placa vertical PCIe/XAUI (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 5-12 8. Suelte el tornillo prisionero que sujeta la placa vertical a la placa base. 9. Levante la placa vertical para extraerla del sistema.
  • Página 152: Instalación De La Placa Vertical Pcie/Xaui

    Nota – Asegúrese de que estén instalados los paneles de relleno de PCIe en todas las ranuras PCIe/XAUI vacías. Instalación de la placa vertical PCIe/XAUI (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-13 5-28 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 153 Instalación de la placa vertical PCIe/XAUI (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 5-14 4. Instale el poste transversal de PCI. Deslice el poste transversal hacia delante por encima de las placas verticales PCIe/XAUI. Compruebe que el poste transversal esté enganchado en los separadores a ambos lados de la barra transversal del panel posterior del chasis.
  • Página 154: Mantenimiento De Las Tarjetas Pcie/Xaui

    5-25. 5. Retire con cuidado la tarjeta PCIe/XAUI del conector de la placa vertical. 6. Ponga la tarjeta PCIe/XAUI sobre una alfombra antiestática. 5-30 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 155: Instalación De Tarjetas Pcie O Xaui

    7. Si no va a sustituir la tarjeta PCIe/XAUI, instale un panel de relleno para PCIe/XAUI. Observe las siguientes pautas: SPARC Enterprise T5140: los paneles de relleno para PCIe están situados en el ■ poste transversal de PCI extraíble. Presione el panel de relleno dentro del poste transversal desde la parte trasera.
  • Página 156: Instalación De La Tarjeta Pcie (Sparc Enterprise T5140)

    Presione sobre el panel de relleno desde su parte trasera hasta que encaje en su lugar (consulte la FIGURA 5-16 5-32 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 157: Instalación De La Tarjeta Pcie (Sparc Enterprise T5240)

    Instalación de la tarjeta PCIe (SPARC Enterprise T5240) FIGURA 5-16 6. Inserte la tarjeta PCIe/XAUI en la ranura correcta de la placa vertical. 7. Vuelva a colocar la placa vertical PCIe/XAUI. Consulte la Sección 5.4.2, “Instalación de la placa vertical PCIe/XAUI” en la página 5-28.
  • Página 158: Referencia Para La Configuración De Tarjetas Pcie Y Xaui

    El controlador PCIe 0 también es compatible con los controladores de almacenamiento de la placa para las unidades de disco duro, DVD y puertos USB. 5-34 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 159: Configuración De Las Tarjetas Pcie/Xaui Del Servidor Sparc Enterprise T5240

    Los nombres de PCIe o XAUI en los mensajes de ILOM se muestran con el nombre completo de la FRU, como /SYS/ MB/RISER0/PCIE0 5.6.2 Configuración de las tarjetas PCIe/XAUI del servidor SPARC Enterprise T5240 En la se describe la ubicación de las ranuras PCIe/XAUI en el servidor TABLA 5-5 SPARC Enterprise T5240, visto desde la parte trasera del sistema.
  • Página 160: Mantenimiento De La Batería

    SPARC FIGURA 5-17 Enterprise T5140. El servidor SPARC Enterprise T5240 es similar. Ubicación de la batería (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 5-17 5-36 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 161: Extracción De La Batería

    5.7.1 Extracción de la batería 1. Retire la placa vertical PCIe/XAUI 2. Consulte la Sección 5.4.1, “Extracción de la placa vertical PCIe/XAUI” en la página 5-26 y la Sección 5.6, “Referencia para la configuración de tarjetas PCIe y XAUI” en la página 5-34.
  • Página 162: Extracción Del Módulo Scc

    Sección 7.4, “Conexión de los cables de alimentación al servidor” en la página 7-5. 8. Encienda el servidor. Consulte la Sección 7.5, “Encendido del servidor” en la página 7-5. 5-38 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 163: Mantenimiento Del Conjunto De Pasarela De Memoria (Sparc Enterprise T5240)

    Mantenimiento del conjunto de pasarela de memoria (SPARC Enterprise T5240) El conjunto de pasarela de memoria debe ser retirado para acceder a los siguientes componentes: Módulos FB-DIMM de la placa base ■ Placa base ■ Placa de distribución de alimentación ■...
  • Página 164: Extracción Del Conjunto De Pasarela De Memoria

    Sección 5.1, “Mantenimiento de los módulos FB-DIMM” en la página 5-2. ■ Sección 5.2, “Referencia de la configuración de los FB-DIMM” en la ■ página 5-13. 5-40 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 165: Instalación Del Conjunto De Pasarela De Memoria

    5.9.2 Instalación del conjunto de pasarela de memoria Precaución – En este procedimiento es necesario manejar componentes que son sensibles a las descargas electrostáticas. Las descargas electrostáticas pueden causar fallos en los componentes. Para evitar este problema, no olvide cumplir las medidas contra descargas electrostáticas que se describen en la Sección 3.8, “Realización de medidas contra descargas electrostáticas y de prevención...
  • Página 166: Mantenimiento Del Conjunto De La Placa Base

    Placa posterior de fuente de alimentación (servidor SPARC Enterprise T5240) ■ Tarjeta de ranuras ■ Nota – En este procedimiento es necesario retirar el servidor del bastidor. 5-42 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 167: Extracción Del Conjunto De La Placa Base

    Precaución – El servidor es muy pesado. Se requieren dos personas para extraerlo del bastidor. 5.10.1 Extracción del conjunto de la placa base Precaución – En este procedimiento es necesario manejar componentes que son sensibles a las descargas electrostáticas. Estas descargas pueden causar que el componente falle.
  • Página 168 Precaución – Algunos componentes de la placa base pueden estar calientes. Sea precavido cuando manipule la placa base, especialmente las áreas cerca del disipador de calor del CMP. 5-44 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 169: Instalación Del Conjunto De La Placa Base

    Extracción del conjunto de la placa base (servidor SPARC Enterprise T5140 FIGURA 5-21 ilustrado) 13. Ponga el conjunto de la placa base sobre una alfombra antiestática. 5.10.2 Instalación del conjunto de la placa base Precaución – En este procedimiento es necesario manejar componentes que son sensibles a las descargas electrostáticas.
  • Página 170 4. Instale los cuatro tornillos Phillips nº 2 que sujetan la placa base a la barra de bus. Nota – Cuando vuelva a instalar la placa base, debe utilizar los tornillos correctos. 5-46 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 171 Sección 5.8.2, “Instalación del módulo SCC” en la página 5-38. 6. Conecte los cables de datos de las unidades de disco. Para el tendido de los cables, consulte lo siguiente: Servidor SPARC Enterprise T5140: ■ FIGURA A-4 Servidor SPARC Enterprise T5240: ■...
  • Página 172 5-48 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 173: Mantenimiento De Tarjetas Y Componentes De Infraestructura

    Este capítulo describe cómo reemplazar los componentes sustituibles en campo y en frío (FRU) de los servidores SPARC Enterprise T5140 y SPARC Enterprise T5240. Contiene los temas siguientes: Sección 6.1, “Mantenimiento del módulo de DVD/USB” en la página 6-2 ■...
  • Página 174: Mantenimiento Del Módulo De Dvd/Usb

    5. Libere el módulo de DVD/USB de la placa posterior de unidades de disco. Utilice la hendidura en el alojamiento de las unidades de disco por debajo del módulo de DVD/USB para extender la lengüeta de liberación. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 175: Extracción Del Módulo De Dvd/Usb (Sparc Enterprise T5140)

    Extracción del módulo de DVD/USB (SPARC Enterprise T5140) FIGURA 6-1 6. Deslice el módulo de DVD/USB fuera de la carcasa de unidades de disco. 7. Ponga el módulo sobre una alfombra antiestática. Capítulo 6 Mantenimiento de tarjetas y componentes de infraestructura...
  • Página 176: Instalación Del Módulo De Dvd/Usb

    Sección 7.4, “Conexión de los cables de alimentación al servidor” en la página 7-5. 5. Encienda el servidor. Consulte la Sección 7.5, “Encendido del servidor” en la página 7-5. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 177: Mantenimiento De Las Tarjetas De Alimentación De Ventilador

    Mantenimiento de las tarjetas de alimentación de ventilador Debe retirar ambas tarjetas de alimentación de ventilador para acceder a la tarjeta de ranuras. También tiene que retirar ambas tarjetas de alimentación para acceder a los cables de datos de las unidades de disco en el servidor SPARC Enterprise T5240. 6.2.1 Extracción de la tarjeta de alimentación de ventilador...
  • Página 178: Extracción De La Tarjeta De Alimentación De Ventilador (Sparc Enterprise T5140)

    8. Deslice la tarjeta de alimentación de ventilador hacia la izquierda para desengancharla de la tarjeta de ranuras. 9. Retire la tarjeta de alimentación del sistema y póngala sobre una alfombra antiestática. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 179: Instalación De Una Tarjeta De Alimentación De Ventilador

    6.2.2 Instalación de una tarjeta de alimentación de ventilador 1. Baje la tarjeta de alimentación introduciéndola entre los separadores en el fondo del chasis y deslícela hacia la derecha dentro de la tarjeta de ranuras. Instalación de la tarjeta de alimentación de ventilador (servidor SPARC FIGURA 6-4 Enterprise T5140) 2.
  • Página 180: Mantenimiento De La Carcasa De Unidades De Disco

    8. Si va a realizar trabajos de mantenimiento en la placa posterior de unidades de disco, extraiga también el módulo de DVD/USB. Consulte la Sección 6.1.1, “Extracción del módulo de DVD/USB” en la página 6-2. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 181: Extracción De La Carcasa De Unidades De Disco (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    12. Deslice la carcasa de unidades de disco hacia delante para desenganchar la placa posterior de las tarjetas de ranuras. Extracción de la carcasa de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 6-5 13. Desconecte los cables de datos de las unidades de disco.
  • Página 182: Instalación De La Carcasa De Unidades De Disco

    1. Coloque la carcasa de unidades de disco en el chasis, sobre sus separadores. Instalación de la carcasa de unidades de disco (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 6-6 6-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 183 9. (SPARC Enterprise T5140) Instale los rieles internos. Deslice cada riel interno sobre los pasadores de montaje del servidor hasta que encaje en su posición. 10. (SPARC Enterprise T5140) Instale el servidor en el bastidor. Consulte la Sección 7.2, “Reinstalación del servidor en el bastidor” en la página...
  • Página 184: Mantenimiento De La Placa Posterior De Unidades De Disco

    2. Suelte los tornillos Phillips nº 2 que fijan la placa posterior a la carcasa de unidades de disco. Hay dos tornillos que fijan la placa posterior en el servidor SPARC Enterprise ■ T5140 (consulte la FIGURA 6-7 6-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 185: Extracción De La Placa Posterior De Unidades De Disco (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    Extracción de la placa posterior de unidades de disco (servidor SPARC FIGURA 6-7 Enterprise T5140) Hay cuatro tornillos que fijan la placa posterior en el servidor SPARC ■ Enterprise T5240 (consulte la FIGURA 6-8 Capítulo 6 Mantenimiento de tarjetas y componentes de infraestructura 6-13...
  • Página 186: Enterprise T5240)

    3. Deslice la placa posterior hacia abajo retirándola de los ganchos de retención de la carcasa de unidades de disco. 4. Ponga la placa posterior sobre una alfombra antiestática. 6-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 187: Instalación De La Placa Posterior De Unidades De Disco

    6.4.2 Instalación de la placa posterior de unidades de disco 1. Deslice la placa posterior por debajo de los ganchos de retención en la carcasa de unidades de disco. 2. Instale los tornillos Phillips nº 2 que fijan la placa posterior a la carcasa de unidades de disco.
  • Página 188: Enterprise T5240)

    3. Instale la carcasa de unidades de disco. Consulte la Sección 6.3.2, “Instalación de la carcasa de unidades de disco” en la página 6-10. 6-16 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 189: Mantenimiento De Los Conjuntos De Canales De Luz Del Panel De Control Frontal

    2. Suelte los tornillos Phillips nº 2 que fijan el conjunto de canales de luz del panel de control frontal a la carcasa de unidades de disco. SPARC Enterprise T5140: Dos tornillos fijan el conjunto a la carcasa de ■...
  • Página 190: Instalación Del Conjunto De Canales De Luz Del Panel De Control Frontal

    SPARC Enterprise T5140: Dos tornillos fijan el conjunto a la carcasa de ■ unidades de disco. SPARC Enterprise T5240: Tres tornillos fijan el conjunto a la carcasa de ■ unidades de disco. 6-18 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 191: Mantenimiento De La Placa De Distribución De Alimentación

    Sección 5.10.1, “Extracción del conjunto de la placa base” en la página 5-43. 3. (Servidor SPARC Enterprise T5140) Extraiga todas las fuentes de alimentación. a. Sujete la manilla de la fuente de alimentación y presione el bloqueo. Capítulo 6 Mantenimiento de tarjetas y componentes de infraestructura...
  • Página 192: Extracción De La Fuente De Alimentación (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    5. (Servidor SPARC Enterprise T5240) Desconecte el cable de cinta entre la PDB y la placa posterior de fuente de alimentación. Extracción de la placa de distribución de alimentación (servidor SPARC FIGURA 6-14 Enterprise T5240) 6-20 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 193: Extracción De La Placa De Distribución De Alimentación (Servidor Sparc Enterprise T5140)

    6. (SPARC Enterprise T5240) Suelte los cuatro tornillos Phillips nº 2 que fijan la PDB a la placa posterior de fuente de alimentación. 7. Suelte el tornillo Phillips nº 2 que fija la PDB al chasis. Extracción de la placa de distribución de alimentación (servidor SPARC FIGURA 6-15 Enterprise T5140) 8.
  • Página 194: Instalación De La Placa De Distribución De Alimentación

    3. Instale el tornillo Phillips nº 2 para fijar la PDB al chasis. 4. (SPARC Enterprise T5240) Instale los cuatro tornillos Phillips nº 2 que fijan la PDB a la placa posterior de fuente de alimentación. 6-22 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 195 6. Conecte el cable de bloqueo de la cubierta superior a la placa de distribución de alimentación. 7. (Servidor SPARC Enterprise T5140) Instale las fuentes de alimentación. Deslice cada fuente de alimentación en su alojamiento hasta que quede bloqueada en su posición.
  • Página 196: Sparc Enterprise T5140) A

    Esto se describe en los pasos siguientes. 9. Sitúese en el indicador sc> de la interfaz CLI de compatibilidad de ALOM. 6-24 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 197: Mantenimiento De La Placa Posterior De Fuente De Alimentación En El Servidor Sparc Enterprise T5240

    Precaución – Una vez que la PDB esté programada con el número de serie electrónico del chasis, este número de serie no se podrá cambiar (es un procedimiento irrepetible). Asegúrese de que ejecuta correctamente los comandos y de que introduce el número de serie correcto del chasis, porque después no podrá...
  • Página 198: Extracción De La Fuente De Alimentación (Servidor Sparc Enterprise T5240)

    4. Suelte el tornillo Phillips nº 2 que fija la placa posterior al alojamiento de la fuente de alimentación. 5. Levante la placa posterior de fuente de alimentación de sus separadores fuera del sistema. 6-26 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 199: Instalación De La Placa Posterior De Fuente De Alimentación

    Extracción de la placa posterior de fuente de alimentación (servidor SPARC FIGURA 6-20 Enterprise T5240) 6. Ponga la placa posterior sobre una alfombra antiestática. 6.7.2 Instalación de la placa posterior de fuente de alimentación 1. Monte la placa posterior en la parte delantera del alojamiento de la fuente de alimentación.
  • Página 200 FIGURA 6-22 5. Instale el conjunto de la placa base. Consulte la Sección 5.10.2, “Instalación del conjunto de la placa base” en la página 5-45. 6-28 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 201: Mantenimiento De La Tarjeta De Ranuras

    6. Incline la tarjeta alejándola del lateral del chasis y levántela fuera del sistema. Extracción de la tarjeta de ranuras (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 6-23 Capítulo 6 Mantenimiento de tarjetas y componentes de infraestructura...
  • Página 202: Instalación De La Tarjeta De Ranuras

    6-22. 6. Instale el conjunto de la placa base. Consulte la Sección 5.10.2, “Instalación del conjunto de la placa base” en la página 5-45. 6-30 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 203: Puesta En Funcionamiento Del Servidor

    C A P Í T U L O Puesta en funcionamiento del servidor Este capítulo describe cómo volver a poner en funcionamiento los servidores SPARC Enterprise T5140 y SPARC Enterprise T5240 después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Contiene los temas siguientes: Sección 7.1, “Instalación de la cubierta superior”...
  • Página 204: Instalación De La Cubierta Superior

    Nota – Si ha retirado la cubierta superior por causa de un cierre de emergencia, vuelva a instalarla y utilice el comando poweron para reiniciar el sistema. Consulte la Sección 7.5, “Encendido del servidor” en la página 7-5. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 205: Reinstalación Del Servidor En El Bastidor

    1. Coloque los extremos de los soportes de montaje del chasis sobre las guías telescópicas ( FIGURA 7-2 Colocación del servidor en el bastidor (servidor SPARC Enterprise T5140) FIGURA 7-2 2. Deslice el servidor dentro del bastidor hasta que los soportes se bloqueen en su posición.
  • Página 206: Colocación Del Servidor En Su Posición Normal En El Bastidor

    3. Vuelva a conectar los cables a la parte trasera del servidor. Si interfiere la abrazadera de gestión de cables, desconecte su bloqueo izquierdo y ábrala. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 207: Conexión De Los Cables De Alimentación Al Servidor

    4. Vuelva a conectar la abrazadera de gestión de cables. Gire la abrazadera de gestión de cables hasta cerrarla y engánchela a la guía telescópica izquierda. Conexión de los cables de alimentación al servidor ● Vuelva a conectar ambos cables de alimentación a las fuentes de alimentación. Nota –...
  • Página 208 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 209: Unidades Sustituibles En Campo

    Este apéndice contiene las secciones siguientes: Sección A.1, “Componentes de SPARC Enterprise T5140” en la página A-2 ■ Sección A.2, “Componentes de SPARC Enterprise T5240” en la página A-12...
  • Página 210: Componentes De Sparc Enterprise

    FIGURA A-1 Componentes mostrados en la figura Placas verticales PCIe/XAUI Módulos FB-DIMM Barra transversal del panel trasero Módulo SCC Panel de relleno de PCIe/XAUI Batería Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 211: Tabla A

    Componentes de la placa base (servidor SPARC Enterprise T5140) TABLA A-1 Nombre de FRU Elemento FRU Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Placas Sección 5.4, “Mantenimiento El poste transversal de /SYS/MB/RISER0 verticales de las placas verticales PCI del panel posterior se...
  • Página 212 Componentes mostrados en la figura Cubierta superior Unidades de disco duro Panel de control delantero izquierdo módulo de DVD/USB Carcasa de unidades de disco Panel de control delantero derecho Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 213: Tabla A

    Componentes de E/S (servidor SPARC Enterprise T5140) TABLA A-2 Nombre de FRU Elemento FRU Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Cubierta Sección 3.9, “Extracción de la Si se retira la cubierta superior cubierta superior” en la página 3-12 superior con el servidor en funcionamiento, el Sección 7.1, “Instalación de la...
  • Página 214: Figura A

    Componentes mostrados en la figura Conducto de aire Tarjetas de conexión de ventiladores Placa de distribución de alimentación Fuentes de alimentación Tarjeta de ranuras Módulos de ventiladores Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 215: Tabla A

    Componentes de distribución de alimentación/módulo de ventiladores (servidor SPARC TABLA A-3 Enterprise T5140) Element Nombre de FRU Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Deflector de Sección 5.3, “Mantenimiento del Debe estar instalado para aire deflector de aire” en la proporcionar una adecuada página 5-22 ventilación del sistema.
  • Página 216: Figura A

    Placa base a cable PDB Bloqueo de seguridad de la cubierta superior * Se necesitan uno o dos cables, en función de la configuración del sistema. Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 217: Figura A

    Tendido del cable de datos de disco duro para la tarjeta controladora PCIe SAS FIGURA A-5 RAID en un servidor SPARC Enterprise T5140 con capacidad para cuatro discos Componentes mostrados en la figura Tendido del cable a través de la muesca izquierda en la manilla de la placa base Tendido del cable entre los módulos FB-DIMM y el procesador CMP1...
  • Página 218: Tendido Del Cable De Datos De Disco Duro Para La Tarjeta Controladora Pcie Sas Raid En Un

    Tendido del cable de 45 cm a través de las muescas en la manilla de la placa base Tubo termorretráctil Tendido del cable a través del panel medianero de los ventiladores hasta la placa posterior de unidades de disco A-10 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 219: Tabla A

    Cables (servidor SPARC Enterprise T5140) TABLA A-4 Elemento Conexiones Notas sobre tendido de cables Cable de datos SAS De J6401 en la placa Tendido a la derecha del deflector de aire y por base a J0301 (P1) en la encima de los módulos de ventiladores.
  • Página 220: Figura A

    Componentes mostrados en la figura Placas verticales PCIe/XAUI Placa base Panel de relleno de PCIe/XAUI módulo SCC Barra transversal del panel trasero Batería Módulos FB-DIMM A-12 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 221: Tabla A

    Componentes de la placa base (servidor SPARC Enterprise T5240) TABLA A-5 Nombre de FRU Elemento Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Placas Sección 5.4, “Mantenimiento de El poste transversal de PCI /SYS/MB/RISER0 verticales las placas verticales del panel posterior se tiene /SYS/MB/RISER1 PCIe/XAUI PCIe/XAUI”...
  • Página 222: Figura A

    Componentes mostrados en la figura Conducto de aire del conjunto de pasarela de memoria Rejilla de ventilación auxiliar Soporte de transporte Conjunto de pasarela de memoria Módulos FB-DIMM A-14 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 223: Tabla A

    Componentes del conjunto de pasarela de memoria (servidor SPARC Enterprise T5240) TABLA A-6 Nombre de FRU Elemento FRU Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Conducto Sección 5.9, “Mantenimiento del Debe estar instalado de aire del conjunto de pasarela de memoria para garantizar una conjunto de (SPARC Enterprise T5240)”...
  • Página 224: Figura A

    Placa posterior de unidades de disco módulo de DVD/USB Carcasa de unidades de disco Panel de control delantero derecho Panel de control delantero izquierdo A-16 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 225: Tabla A

    Componentes de E/S (servidor SPARC Enterprise T5240) TABLA A-7 Nombre de FRU Elemento FRU Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Cubierta Sección 3.9, “Extracción de la Si se retira la cubierta superior cubierta superior” en la página 3-12 superior con el servidor en funcionamiento, el Sección 7.1, “Instalación de la sistema se cerrará...
  • Página 226: Figura A

    Deflector de aire Tableros de ventilación Placa posterior de fuente de alimentación Módulos de ventiladores Placa de distribución de alimentación Fuentes de alimentación Tarjeta de ranuras A-18 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 227: Tabla A

    Componentes de distribución de alimentación/módulo de ventiladores (servidor SPARC TABLA A-8 Enterprise T5240) Nombre de FRU Elemento Instrucciones de sustitución Notas (si corresponde) Deflector de Sección 5.3, “Mantenimiento del Debe estar instalado para aire deflector de aire” en la proporcionar una página 5-22 adecuada ventilación del sistema.
  • Página 228: Figura A

    Cables de datos de discos duros Placa base a cable PDB Cable de PDB a placa posterior de fuente de alimentación Bloqueo de seguridad de la cubierta superior A-20 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 229: Figura A

    Tendido de los cables de datos de disco duro para la tarjeta controladora PCIe FIGURA A-12 SAS RAID en un servidor SPARC Enterprise T5240 con capacidad para ocho o dieciséis discos Componentes mostrados en la figura Tendido del segundo cable 530-4077 a través de la muesca derecha en la manilla de la placa base Tendido del primer cable 530-4077 a través de la muesca izquierda en la manilla de la placa base Tendido de ambos cables 530-4077 entre los dos procesadores Tendido de ambos cables 530-4077 bajo el panel medianero de los ventiladores hasta la placa...
  • Página 230: Tabla A

    J0101 alimentación en la PDB. Bloqueo de seguridad A J0205 en la PDB. de la cubierta superior A-22 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 231: Patillas De Conectores

    A P é N D I C E Patillas de conectores Este apéndice proporciona información de referencia sobre los puertos del panel posterior y la asignación de patillas del sistema. Contiene los siguientes temas: Sección B.1, “Patillas de conectores de puerto serie de administración” en la ■...
  • Página 232: Patillas De Conectores De Puerto Serie De Administración

    Patilla Descripción de la señal Solicitud de envío Tierra Terminal de datos preparado Recibir datos Transmitir datos Conjunto de datos preparados Tierra Despejado para enviar Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 233: Patillas De Conectores De Puerto De Administración De Red

    Patillas de conectores de puerto de administración de red El conector de gestión de red (con la etiqueta NET MGT) es un conector RJ-45 situado en la placa base al que se puede acceder desde el panel posterior. Este puerto necesita ser configurado antes de su uso.
  • Página 234: Patillas De Conectores De Puerto Serie

    Detección de portadora de datos Conjunto de datos preparados Recibir datos Solicitud de envío Transmitir datos Despejado para enviar Terminal de datos preparado Indicación de llamada Tierra Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 235: Patillas De Conector Usb

    Patillas de conector USB Hay dos puertos USB (Universal Serial Bus) situados en la placa base en una configuración apilada a los que se accede desde el panel posterior. Diagrama de conectores USB FIGURA B-4 USB3 USB2 Señales del conector USB TABLA B-4 Patilla Descripción de la señal...
  • Página 236: Patillas De Los Conectores Ethernet Gigabit

    Transmitir/Recibir datos 2 – Transmitir/Recibir datos 0 – Transmitir/Recibir datos 1 – Transmitir/Recibir datos 1 + Transmitir/Recibir datos 3 + Transmitir/Recibir datos 2 + Transmitir/Recibir datos 3 – Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 237 Índice alfabético nombre de FRU, A-3, A-13 retirar, 5-37 abrazadera de gestión de cables, 4-20 ubicación, 5-36 acceso al panel posterior (1U), 1-8 bloqueo acceso al panel posterior (2U), 1-9 fuente de alimentación, 4-20 actualización de FB-DIMM, 5-10 guía telescópica, 3-8 Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT unidad de disco duro, 4-5 comandos relacionados con mantenimiento, 2-14...
  • Página 238 4-1, 4-2 conexión en marcha dmesg, comando, 2-37 unidad de disco duro, 4-4, 4-6 unidad de disco duro, circunstancias inhibidoras, 4-2 Índice alfabético-2 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 239 fuente de alimentación descripción, 4-17 eliminación de fallos detectados por POST, 2-30 instalación, 4-22 eliminación de fallos detectados por PSH, 2-35 LED de CA presente, 2-5, 4-19, 4-23 enablecomponent, comando, 2-31 LED de fallo, 2-9, 4-17, 4-19 encendido nombre de FRU, 4-23, A-7, A-19 después de un cierre de emergencia iniciado por retirar, 4-19 la apertura de la cubierta superior, 7-2, 7-5...
  • Página 240 ASR, 2-38, 2-40, 2-41 notificación visual rápida, 2-2 listo para retirar (LED de unidad de disco), 4-5, 4-7 número de serie, chasis, 3-5 Índice alfabético-4 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 241 ejecución en modo máximo, 2-26 eliminación de fallos, 2-30 panel frontal fallos detectados, 2-5, 2-19 descripción (1U), 1-3 mensajes de error, 2-28 descripción (2U), 1-4 motivos para ejecutar, 2-26 password parámetros, cambio, 2-25 root, 2-1 a 2-45 solución de problemas, 2-6 patillas uso para diagnóstico de fallos, 2-5 puerto de gestión de red, B-3...
  • Página 242 2-37 comando, 2-31 sobrecalentamiento (LED del sistema), 1-7, 2-9, 4-14 interpretación para diagnosticar fallos, 2-9 Índice alfabético-6 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...
  • Página 243 solución de problemas tarjetas de infraestructura, descripción, 1-1 acciones, 2-5 consulte también placa de distribución de comprobar archivos de registro del sistema alimentación, placa posterior de fuente de operativo Solaris, 2-5 alimentación, tarjeta de ranuras estado del LED de CA, 2-5 consulte también tarjeta de alimentación de estado del LED de la alimentación, 2-5 ventilador, placa posterior de unidades de...
  • Página 244 Índice alfabético-8 Manual de servicio de los servidores SPARC Enterprise T5140 y T5240 • Octubre de 2008...

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5240