2) USO E PROGRAMMAZIONE
passo
accendere l'unità
1
2
premere TEST per due volte in sequenza
entro 5" premere TEST fino ad avere il led PRG
3
acceso fisso
entro 5" premere TEST per scegliere il tempo di
4
FAN
fermarsi dal premere TEST quando il led è sul Tx
corrispondente al tempo desiderato. Attendere che
5
tutti i leds si spengano.
6
fine della programmazione
7
spegnere e riaccendere l'unità
Per scegliere il tempo di FAN (passo 4):
Premere una volta TEST per selezionare 5' (T1 acceso)
Premere due volte TEST per selezionare 10' (T2 acceso)
Premere tre volte TEST per selezionare 20' (T3 acceso)
Premere quattro volte TEST per selezionare 40' (T4 acceso)
Se non si desidera alcun ciclo di ventilazione premere 5 volte TEST (tutti i led sono spenti).La centralina è
programmata solo per ALL1 e ALL2 ( allarme e sgancio )
1
premere TEST per tre volte di seguito
entro 5" premere e tenere premuto TEST fino a
2
che i leds si accendano tutti insieme
dopo 5" si accende il relay di FAN dopodichè si
3
accendono i relays ALL1 e ALL2
4
Fine del ciclo di test
una delle PTC va in corto circuito
sostituire o riparare la PTC
ATTENZIONE: Se alla centralina non viene connesso l'esatto modello di PTC i leds lampeggiano.
1
la sonda PTC di FAN è attivata
la temperatura diminuisce sotto il valore della
2
PTC
la temperatura supera nuovamente la soglia pre-
3
stabilita dalla PTC
Dispositivo diagnostica sonde PTC
Questa nuova funzione prevede la possibilità di disinserire o inserire la diagnostica sonde PTC.
Modalità di disinserimento diagnostica:
dare alimentazione allo strumento tenendo premuto il tasto TEST e mantenerlo premuto fino all'accensione
del solo LED di FAULT.
Con la diagnostica disinserita il LED giallo di FAULT sarà acceso fisso.
Modalità di reinserimento diagnostica
dare alimentazione allo strumento tenendo premuto il tasto TEST fino allo spegnimento di tutti i LED.
Con la diagnostica inserita il LED giallo di FAULT sarà spento; lampeggerà in caso di anomalia sonde.
La centralina T119 viene fornita con la diagnostica sonde INSERITA.
Programmazione del ciclo di ventilazione
azione
Test del relay di allarme
Guasto sonde PTC
CICLO DI VENTILAZIONE RITARDATO (DELAY ON)
T119
si accende il LED verde
il led rosso PRG lampeggia
il led PRG è acceso fisso
il led rosso commuta da T1-T2-T3-T4
(tempo di FAN 5'-10'-20'-40')
tutti i leds sono spenti
i leds T1,2,3,4 si accendono in sequenza
i leds T1,2,3,4 lampeggiano tutti insieme
leds e relays di FAN 1-ALL1-ALL2 sono accesi
tutti i leds rossi si spengono
il led giallo FLT e il corrispondente led (ALL1-ALL2-
FAN) lampeggiano
i leds si spengono
il relay di FAN è attivato e il led rosso è acceso
il relay di FAN rimane attivato per il tempo stabili-
to e il led rosso lampeggia
il led resta acceso fisso
effetto