MANUAL DE INSTRUCCIONES
T1048
1MN0124 REV.0
trabaja con sistema de calidad certificado ISO9001
TECSYSTEM S.r.l.
20094 Corsico (MI)
Tel.: +39-024581861
Fax: +39-0248600783
http://www.tecsystem.it
R. 1.4 08/03/18
ESPAÑOL
"Traducciones de las instrucciones originales"

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para TECSYSTEM T1048

  • Página 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES T1048 1MN0124 REV.0 trabaja con sistema de calidad certificado ISO9001 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) Tel.: +39-024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it R. 1.4 08/03/18 ESPAÑOL "Traducciones de las instrucciones originales"...
  • Página 2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES En primer lugar queremos agradecerle que haya decidido utilizar un producto TECSYSTEM, y le sugerimos que lea con atención este manual de instrucciones: Le permitirá entender la utilización del aparato y aprovechar plenamente todas sus funciones. ¡ATENCIÓN! ESTE MANUAL ES VÁLIDO Y ESTÁ COMPLETO PARA LAS CENTRALITAS DE LA SERIE T1048 ÍNDICE...
  • Página 3 11) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE DE ………………………………….. EXTENSIÓN PARA Pt100. — ………………………………….. 12) FUNCIÓN FCD ………………………………….. 13) NORMAS PARA LA GARANTÍA — ………………………………….. 14) DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS ………………………………….. 15) ELIMINACIÓN DEL APARATO — ………………………………….. 16) CONTACTOS ÚTILES — ………………………………….. 17) ESPECIFICACIONES Y CLASIFICACIÓN UL T1048...
  • Página 4: Normas Para La Seguridad

    ALIMENTACIÓN La centralita T1048 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 85 a 260 Vca- Vcc, sin ningún respeto de las polaridades en Vcc. Asegúrese antes del uso de que el cable de alimentación no esté dañado, doblado o aplastado. No modifique el cable de alimentación.
  • Página 5 1 Borne 3 polos paso 3,81 sondas (solo para opción RS485) Cod: 2PL0366 - Par de apriete de tornillos 0,25Nm ATENCIÓN: Instale siempre el dispositivo utilizando los bornes incluidos en la caja. La utilización de bornes diferentes de los incluidos en la centralita podría provocar un mal funcionamiento. T1048...
  • Página 6: Especificaciones Técnicas

    T1048 PT100 T1048 TCK ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALIMENTACIÓN 85-260 Vca-Vcc 85-260 Vca-Vcc Valores nominales de alimentación 50/60HZ 50/60HZ ● ● Vcc con polaridades invertibles (protección con fusible 2,5 A 5x20) ENTRADAS Pt100 4 entradas para sondas (sección máxima cables 1,5mm²) 3 hilos ●...
  • Página 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T1048 PT100 T1048 TCK ● ● Linealización digital de señal de sondas ● ● Circuito de autodiagnóstico Tratamiento de protección de la parte electrónica Opcional Opcional VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS ● ● 2 pantallas de 20,5 mm de 3 cifras para visualización de temperaturas, mensajes y canales ●...
  • Página 8: Panel Frontal

    Led (verde) comunicación RS Tecla de selección modalidad de visualización Led (rojo) selección modalidad T-Max Tecla test led/relay Led (amarillo) selección modalidad Man Tecla UP Led (verde) selección modalidad Auto Tecla DOWN Led (amarillo) selección modalidad Scan Tecla fan habilitación forzada ventilación T1048...
  • Página 9 Cuando se enciende el dispositivo o después de un reset aparecen, también en la pantalla: el modelo de la centralita T1048, la indicación VER “00”(versión firmware), opción de tipo de sonda (TCK o PT100), intervalo de lectura de temperatura, opción de comunicación (RS485 o ETH) si está disponible.
  • Página 10: Montaje

    Distancia de los agujeros de fijación de tornillos de Nylon. Bloquee el aparato firmemente con los 4 tornillos de fijación (de nylon) que se incluyen 1MN0124 REV. 0 Tornillo de fijación M5 de nylon con Destornillador recto #1X100mm arandela y tuerca M5. T1048...
  • Página 11: Conexiones Eléctricas

    CONEXIONES ELÉCTRICAS 1MN0124 REV. 0 T1048 EJEMPLO DE CONEXIÓN Pt100 EJEMPLO DE CONEXIÓN TCK Alimentación 85-260Vac-dc 50/60Hz Sondas Pt100 o TCK Relés (FAN2-FAN1) Salida RS485 o ETHERNET (opcional solo bajo solicitud) Relés (ALARM-TRIP-FAULT) Fusibles: Power- Fan1 y Fan2 Nota: antes de conectar las sondas a la centralita lea atentamente el párrafo de transporte de las señales de medida en la página 16.
  • Página 12 ALIMENTACIÓN La centralita T1048 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 85 a 260 Vca-Vcc, 50/60 Hz sin ningún respeto de las polaridades en Vcc (bornes 40-42). Esta particularidad se obtiene gracias a la utilización de un experimentado alimentador, de nueva concepción y realización, que libera al técnico instalador de cualquier preocupación sobre la correcta alimentación Vca o Vcc.
  • Página 13: Programación

    PROGRAMACIÓN T1048 PASO APRETAR EFECTO APRETAR NOTAS Mantenga apretada la tecla PRG hasta que aparezca en pantalla la indicación SET PRG El led PRG parpadeará rápidamente. Seleccione SET (para programación Manual) Predeterminado SET/1 1-2-3-4-5 para recuperar una tabla de programación tablas 2-3-4-5 véase...
  • Página 14 Configure el bit de paridad deseado Diferentes (ODD) Final de programación Err: En pantalla aparece END programación equivocada de los Pulse ENT para memorizar los datos configurados valores indicados por los led y salida de la programación (nota 6) PRG Volver al paso 1 T1048...
  • Página 15 Antes de poner en funcionamiento el dispositivo se aconseja comprobar la programación de la centralita. Los parámetros predeterminados programados por TECSYSTEM podrían no corresponder a sus necesidades. La programación del dispositivo es responsabilidad del usuario final, la configuración de los umbrales de alarma y la habilitación de las funciones descritas, en este manual, deben ser comprobadas (por un técnico...
  • Página 16 Para la conexión de las sondas Pt100, TECSYSTEM S.r.l. ha realizado un cable especial propio para el transporte de las señales de medida, que respeta las normas CEI con todos los requisitos de protección previstos: mod. CT-ES NOTA: la utilización de cables no conformes con cuanto antes indicado podría ser causa de anomalías de...
  • Página 17 Visualización del mensaje CAL: la indicación aparece cuando se detecta el daño del circuito de medición. Los valores de temperatura visualizados podrían estar equivocados. Devolver la centralita a TECSYSTEM para realizar la reparación. FUNCIÓN DE VOTING La función voting deriva del concepto de redundancia que consiste en la duplicación de los componentes de un sistema...
  • Página 18 Ech (enviar la centralita a TECSYSTEM srl para la reparación). MANDO DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO La centralita T1048 dispone de dos contactos de FAN (FAN1 y FAN2), si se programa adecuadamente, puede controlar el ON-OFF de los ventiladores para el enfriamiento del transformador.
  • Página 19: Salidas Opcionales

    Véanse los pasos de programación del 40 al 45 en la página 14. La comunicación serial de la centralita de control de temperatura está activa solo cuando T1048 está en modo de funcionamiento de control de temperatura en una de las modalidades previstas (Scan, Auto, Man y T.Max).
  • Página 20 Histéresis = YES → Alarm/Trip se activa si T > umbral, se desactivan si T ≤ (umbral-5°C); En caso que se intente configurar estos umbrales de manera equivocada, la centralita T1048 no realizará la programación y memorización de los datos, por lo tanto en las siguientes lecturas se leerán los datos de la programación anterior.
  • Página 21 Desde el punto de vista de la conexión ModBus la centralita se considera como una T1048 normal. Al final del mando de escritura (Write) se efectúa una comprobación de compatibilidad de datos:  en caso de no compatibilidad se produce una “exception” como respuesta y el paquete de datos se rechaza en su totalidad.
  • Página 22 Data HI Data LO Nota 1 Nota 2 (10) read/write HFN (Fan test) 0=No test 1÷200h aumento 0=No FCD temperatura 1÷30°/seg Voting 0=No Voting 1=YES Voting CPU Setting Véase nota CPU Error Véase nota Véase nota Relays Status FREE FREE T1048...
  • Página 23 2’compl. Ch2 temper. 2’compl. sign 1° ÷ 220° alarm set point 2’compl. Ch2 temper. 2’compl. sign 1° ÷ 220° trip set point 2’compl. sign 2’compl. Ch3 temper. -23° ÷ 228 2’compl. sign 2’compl. Ch3 max temperat. 1° ÷ 220 T1048...
  • Página 24 2’compl. sign 2’compl. Ch4 temper. -23° ÷ 228 2’compl. sign 2’compl. Ch4 max temperat. 1° ÷ 220 2’compl. Ch4 temper. 2’compl. sign 1° ÷ 220 alarm set point 2’compl. Ch4 temper. 2’compl. sign 1° ÷ 220 trip set point T1048...
  • Página 25 CHANNELs 1÷4: Estado R: read Address W:write Data HI Data LO Nota 1 Nota 2 (10) read/write Véanse notas Ch1 story Ch1 status Véanse notas Ch2 story Ch2 status Véanse notas Ch3 story Ch3 status Véanse notas Ch4 story Ch4 status T1048...
  • Página 26 BIT 2 BIT 1 BIT 0 PT Error FCD Fault CPU SETTING BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 Failsafe Failsafe HISTÉRESIS HISTÉRESIS fault Failsafe trip alarm TRIP ALARM (siempre=1) T1048...
  • Página 27: Programación De Parámetros De Módulo Ethernet

    PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE MÓDULO ETHERNET X Windows Vista, 7, 8. CONEXIONES ETH0 Conecte la salida ETH0 de la centralita T1048, mediante un cable Ethernet, a la tarjeta Ethernet de un PC. HABILITACIÓN TELNET Utilice el programa Telnet para configurar los parámetros Ethernet IP.
  • Página 28 12) PANTALLA TELNET 13) Introduzca: OPEN 14) Pulse ENVIAR 192.168.10.120 9999 15) Introduzca: 16) Pulse ENVIAR 17) Introduzca la contraseña: TECS 18) Pulse ENVIAR Nota: En esta pantalla tenemos a disposición la MAC address y la versión software del puerto ETH. T1048...
  • Página 29 7) Setting de seguridad entre el puerto ETH0 y la centralita. AVISO IMPORTANTE Para un funcionamiento correcto del dispositivo, se aconseja no acceder ni modificar los menús 2-3-4-7. La modificación de los valores incluidos en los menús podría comportar anomalías de comunicación con pérdida de la comunicación Ethernet IP. T1048...
  • Página 30 3) Introduzca la nueva Netmask, pulse ENVIAR, si se desea mantener la dirección configurada pulse 4 veces ENVIAR.  Al final de la operación, el sistema preguntará si desea modificar Password Telnet: Introduzca: para modificar Password Telnet. para no modificar Password Telnet y saltar al paso siguiente. T1048...
  • Página 31: Función Fail Safe

    = Full Duplex FUNCIÓN FAIL SAFE La centralita T1048 dispone de la selección n.o (contacto normalmente abierto) / n.c (contacto normalmente cerrado) para los relés de ALARM y TRIP, pasos de programación de 32 a 35 Pág. 14. La selección de la configuración n.c./n.o.
  • Página 32 FCD durante la fase de arranque del motor, o si el aumento ΔT/seg. tiene una variación muy rápida. (*) El valor ΔT indica el valor de la oscilación de temperatura por cada segundo. NOTA : se aconseja no habilitar la función FCD con VOTING activo. T1048...
  • Página 33: Diagnóstico De Averías

    El producto adquirido está protegido por garantía del fabricante o del vendedor con los términos y condiciones indicados en las "Condiciones Generales de Venta Tecsystem s.r.l.”, que se pueden consultar en el sitio www.tecsystem.it y en el contrato de compra estipulado.
  • Página 34: Eliminación Del Aparato

    Devolución de aparatos eléctricos usados: ponerse en contacto con TECSYSTEM o el agente TECSYSTEM para recibir información sobre la correcta eliminación de los aparatos. TECSYSTEM es consciente del impacto de sus productos en el medio ambiente y pide a sus clientes una asistencia activa para la eliminación correcta y ecocompatible de los aparatos.