2) EMPLOI ET PROGRAMMATION
1
donnez tension à l'unité
2
appuyer le poussoir TEST pour deux fois
dans 5" appuyer le poussoir jusqu'à avoir le led
3
PRG allumé fixe
4
appuyer sur le poussoir TEST
relâchez le poussoir quand le led se trouve sur le
5
temps désiré
6
fin de la programmation du FAN
7
Èteindre et rallumer l'unitè
Pour choisir le temps de FAN (point 4):
Appuyer une fois sur TEST pour sélectionner 5' (T1 allumé)
Appuyer deux fois sur TEST pour sélectionner 10' (T2 allumé)
Appuyer trois fois sur TEST pour sélectionner 20' (T3 allumé)
Appuyer quatre fois sur TEST pour sélectionner 40' (T4 allumé)
Si on veut aucune cycle de ventilation, appuyer 5 fois sur TEST (tous les LED sont éteints).
Le central est programmé seulement pour ALL1 et ALL2 (alarme et déclenchement).
appuyer le poussoir TEST pour trois fois en sé-
1
quence
dans 5" appuyez TEST jusqu'à avoir tous les leds
2
allumés
après 5" le relais FAN est allumé, puis ils s'allu-
3
ment les relais L1/L2
4
FIN DU CYCLE DE TEST
une des sondes PTC est en court circuit
remplacez ou réparez la sonde PTC
ATTENTION :
Si vous ne connectez pas le correct model de sonde les leds clignotent.
1 la sonde PTC de FAN est en function
la température diminue sous le valeur relevé
2
par la PTC
la température dépasse encore la seuil établie
3
par la PTC
Cycle de programmation du FAN (ventilateur)
action
Test du relais d'alarme
Sonde PTC en panne
FONCTIONNEMENT DE VENTILATION
T119
le led VERT s'allume
le led rouge PRG clignote
le led PRG est allumé fixe
le led rouge commute de T1÷T4
(temps de FAN 5'÷40')
tous les leds sont éteints
les leds T1,2,3,4 s'allument en séquence
les leds T1,2,3,4 sont allumés
les leds et les relais FAN-ALL1-ALL2 sont allumés
tous les leds rouges sont éteints
le led jaune FLT et le led correspondante
(ALL1-ALL2-FAN) clignotent
les leds sont éteints
le relais de FAN est en fonction et le led est allumé fixe
le relais FAN est en fonction pour le temps établi et le led
rouge clignote
le led est allumé fixe
effet