Solución De Problemas De Las Unidades De Fuente De Alimentación; Solución De Problemas De Fuente De Alimentación; Problemas De La Unidad De Fuente De Alimentación - Dell EMC PowerEdge T430 Manual Del Propietário

Ocultar thumbs Ver también para EMC PowerEdge T430:
Tabla de contenido

Publicidad

NOTA:
Determinados tipos de software pueden provocar que el tiempo del sistema se acelere o se ralentice. Si el sistema parece
funcionar normalmente excepto el tiempo establecido en System Setup (Configuración del sistema), el problema puede estar
causado por un software y no por una batería defectuosa.
Pasos
1
Vuelva a introducir la fecha y la hora en System Setup (Configuración del sistema).
2
Apague el sistema y desconéctelo de la toma eléctrica durante una hora como mínimo.
3
Vuelva a conectar el sistema a la toma eléctrica y, a continuación, encienda el sistema.
4
Accede al System Setup (configuración del sistema).
Si la fecha y la hora no son correctas en System Setup (Configuración del sistema), consulte System Error Log (SEL) para ver los
mensajes de la batería del sistema.
Paso siguiente
Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.
Vínculo relacionado
Obtención de ayuda
Solución de problemas de las unidades de fuente de
alimentación
PRECAUCIÓN:
Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario
debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación
del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no
autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.
En las secciones siguientes se proporciona información sobre la solución de problemas de fuente de alimentación y de unidades de fuente
de alimentación.
Solución de problemas de fuente de alimentación
1
Presione el botón de encendido para asegurarse de que el sistema esté encendido. Si el indicador de alimentación no se enciende
cuando se presiona el botón de encendido, presione el botón de encendido con firmeza.
2
Conecte otra fuente de alimentación en buenas condiciones para asegurarse de que la placa base no sea defectuosa.
3
Asegúrese de que no existan conexiones sueltas.
Por ejemplo, con los cables de alimentación.
4
Asegúrese de que la fuente de alimentación cumple con los estándares correspondientes.
5
Asegúrese de que no existan corto circuitos.
6
Solicite que un electricista cualificado compruebe el voltaje de línea para asegurarse de que cumple las especificaciones necesarias.
Problemas de la unidad de fuente de alimentación
1
Asegúrese de que no existan conexiones sueltas.
Por ejemplo, con los cables de alimentación.
2
Asegúrese de que el asa de la PSU o el LED indican que la PSU está funcionando correctamente.
Para obtener más información sobre los indicadores de la fuente de alimentación, consulte la sección Códigos del indicador de
alimentación.
3
Si recientemente ha actualizado el sistema, asegúrese de que la PSU tiene potencia suficiente para ser compatible con el nuevo
sistema.
4
Si tiene una configuración de PSU redundante, asegúrese de que ambas PSU son del mismo tipo y tienen la misma potencia.
Es posible que tenga que actualizar a una PSU de voltaje superior.
216
Solución de problemas del sistema

Publicidad

Tabla de contenido
loading