Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas
La siguiente tabla define las limitaciones que ayudan a evitar daños o errores en el equipo por la contaminación gaseosa y de partículas. Si
los niveles de polución gaseosa o de partículas superan los límites especificados y provocan daños o errores en el equipo, puede que deba
rectificar sus condiciones ambientales. La solución de las condiciones ambientales será responsabilidad del cliente.
NOTA:
Esta sección define los límites para evitar daños en el equipo de TI y/o errores de la contaminación gaseosa y de
partículas. Si se determina que los niveles de polución gaseosa o de partículas están por encima del límite especificado en la tabla
siguiente y que son motivo de daño y/o errores en su equipo, puede que sea necesario que solucione las condiciones ambientales
que causan el daño y/o los errores. La solución de las condiciones ambientales será responsabilidad del cliente.
Tabla 25. Especificaciones de contaminación de partículas
Contaminación de partículas
Filtración de aire
NOTA:
Se aplica solo a los entornos de centro de datos. Los
requisitos de la filtración de aire no se aplican a los equipos de TI
designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en
entornos tales como una oficina o una fábrica.
Polvo conductor
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
Polvo corrosivo
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.
Tabla 26. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Velocidad de corrosión del cupón de cobre
Velocidad de corrosión del cupón de plata

Temperatura de funcionamiento ampliada

NOTA:
Para obtener información adicional sobre medidas del entorno para configuraciones específicas del sistema, visite
Dell.com/environmental_datasheets.
Tabla 27. Temperatura de funcionamiento ampliada
Estado
Funcionamiento continuado
42
Especificaciones técnicas
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
Temperatura
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5% a 85%, y un punto de condensación de
29 °C.
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de 10 °C a 35 °C), el
sistema puede funcionar de manera continua hasta 5 °C o alcanzar los 40 °C.
Especificaciones
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de
centro de datos con un límite de confianza superior del 95%.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene
que tener una filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc
u otras partículas conductoras.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.