Tabla 25. Especificaciones de contaminación de partículas
Contaminación de partículas
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro
sin datos.
Polvo corrosivo
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro
sin datos.
Tabla 26. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Velocidad de corrosión del cupón de cobre
Velocidad de corrosión del cupón de plata

Temperatura de funcionamiento ampliada

NOTA:
Para obtener información adicional sobre medidas del entorno para configuraciones específicas del sistema, visite Dell.com/
environmental_datasheets.
Tabla 27. Temperatura de funcionamiento ampliada
Estado
Funcionamiento continuo
< 1% de las horas de funcionamiento
anuales
Restricciones de la temperatura de
funcionamiento ampliada
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el rendimiento del sistema puede verse afectado.
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliado, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden mostrar en el
registro de eventos del sistema.
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
Temperatura
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5 % a 85 %, y un punto de condensación de
29 °C.
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de 10 °C a 35 °C), el
sistema puede funcionar de manera continua hasta 5 °C o alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la temperatura máxima
permitida 1 °C cada 175 m por encima de 950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5 % a 90 %, y un punto de condensación de
29 °C.
NOTA:
Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento estándar (de 10 °C a 35
°C), el sistema puede funcionar a una temperatura mínima de -5 °C o máxima de 45 °C
durante el 1% como máximo de sus horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la temperatura máxima
permitida 1 °C cada 125 m por encima de 950 m (1 °F cada 228 pies).
● Para las CPU de bajo consumo (55 W/65 W), tanto el ventilador de enfriamiento interno
como el externo deben estar instalados.
● La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de
3048 2000 m (10 000 6560 pies).
● No se admite una tarjeta GPU.
● No se admite LRDIMM.
● No se admiten fuentes de alimentación no redundantes.
● No se admiten las fuentes de alimentación cableadas.
● No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas
periféricas superiores a 25 W.
Especificaciones
● El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
● El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.