Publicidad

Enlaces rápidos

UNIDAD DE CONTROL T230
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN
T230

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para Aprimatic T230

  • Página 1 UNIDAD DE CONTROL T230 INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN T230...
  • Página 2: Información Técnica

    INFORMACIÓN TÉCNICA 1 motor 230V ~ ± 10% 50Hz, 2200W máx. Corriente para accesorios: 300mA máx. a 24Vcc. Temperatura de funcionamiento, desde -10 hasta +55º C Primer canal del receptor de radio configurable para diferentes Luz intermitente 1A máx. (Contacto libre de tensión) entradas/salidas.
  • Página 3: Modo Modificación De Los Parámetros

    MODO MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS Si seleccionamos un parámetro que queramos modificar, al presionar el botón S3 modificaremos dicho parámetro. Si la unidad de control está protegida por una contraseña, el parámetro sólo se podrá ver, pero no podrá ser modificado. Sólo podremos modificar dicho parámetro si introducimos la contraseña (P1, P2, P3, P4).
  • Página 4 Número de Descripción de la función del parámetro. Valor por defecto parámetro Valor del parámetro Comportamiento del parámetro. ENTRADA Visualización del estado de la entrada (Figura 5) Nivel de configuración BÁSICO. Muestra sólo una parte de los parámetros (los que no están marcados con una A) 1 AVANZADO.
  • Página 5 Tiempo de pausa antes de que la puerta vuelva a cerrarse automáticamente. Cuando una de las fotocélulas se haya oscurecido, el contador del tiempo de pausa se detendrá. Cuando el haz de luz de la célula fotoeléctrica se haya reestablecido, el contador volverá a contar el tiempo de la pausa. 0-90 Duración en SEGUNDOS del tiempo de pausa antes de volver a cerrar la puerta de manera automática.
  • Página 6 50 A Comportamiento en caso de interrupción de la célula fotoeléctrica 1 (FT1) durante la apertura. IGNORACIÓN. O bien no ocurre nada, o la FT1 no está instalada. PARADA. La puerta se detiene hasta la siguiente orden. INVERSIÓN INMEDIATA. La puerta se cierra. PARADA TEMPORAL.
  • Página 7 61 A Permite el frenado debido a las fotocélulas 0 Freno DESACTIVADO cuando interviene una fotocélula. 1 Freno ACTIVADO cuando interviene una fotocélula. 62 A Permite el frenado debido a una orden de STOP 0 Freno DESACTIVADO cuando se da la orden de STOP. 1 Freno ACTIVADO cuando se da la orden de STOP.
  • Página 8 6 CORTESÍA PaP. El funcionamiento normal está deshabilitado. El relé sólo puede controlarse a través del receptor de radio. Es similar al paso a paso: encendido-apagado-encendido-apagado… El dispositivo está conectado a una luz de cortesía. LUZ INTERMITENTE. El funcionamiento normal está deshabilitado. El relé sólo puede controlarse mediante el canal 1º...
  • Página 9 Número de serie 00-52 Semana de fabricación Número de serie 00-99 1º número progresivo Número de serie 00-99 2º número progresivo Número de serie 00-99 3º número progresivo Número de serie 00-99 Versión del software Número de movimientos 00-99 X 10.000 movimientos Número de movimientos 00-99 X 100 movimientos...
  • Página 10: Tabla De Conexiones

    TABLA DE CONEXIONES AP-COM Contacto normalmente abierto BOTÓN DE APERTURA DE ENTRADA CH-COM Contacto normalmente abierto BOTÓN DE CIERRE DE ENTRADA PED-COM Contacto normalmente abierto BOTÓN DE APERTURA DE ENTRADA PARA PEATONES ORO-COM Contacto normalmente abierto RELOJ Polo central del revestimiento del cable SIN USO.
  • Página 11 SIN USO (VER MANUAL RX1R)
  • Página 12: Declaración De Conformidad Ce

    (lugar y fecha de emisión) (Nombre y firma de la persona autorizada) APRIMATIC DOORS, S.L. – POL. INBISA ALCALA II C/JUAN HUARTE DE SAN JUAN, 7 NAVE H-1. 28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) CIF : B83066753 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 16.839. Libro 0. Folio 159. Sección 8. Hoja M-287813.

Tabla de contenido