PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras. No gire el
vástago de válvula termostática de mezclado
después de ajustar la temperatura, hasta instalar la
guarnición de la llave de mezclado. Este aparato ha
sido calibrado en la fábrica, para asegurar una
temperatura de agua máxima segura. Cualquier
variación en el ajuste o en las condiciones de entrada
del agua, respecto al calibraje de la fábrica puede
aumentar la temperatura de descarga por encima del
límite considerado seguro y producir quemaduras.
K-400: Abra las líneas de suministro de agua y verifique
que no haya fugas. Deje correr el agua en la válvula de
mezclado, las regaderas y el surtidor, y verifique que no
haya fugas en el sistema. Cierre el agua.
K-401: Remueva el protector de yeso. No gire el vástago
de válvula termostática de mezclado hasta haber
instalado la guarnición de la llave.
Abra las líneas de suministro de agua y verifique que no
haya fugas. Deje correr el agua en la válvula de
mezclado, las regaderas y el surtidor, y verifique que no
haya fugas en el sistema. Utilice la válvula de control de
volumen/llave de paso (control superior) para controlar el
flujo de agua hacia la salida de la regadera. Cierre el
agua. Reinstale el protector de yeso.
Complete la pared acabada.
AJUSTE DE LA TEMPERATURA
Esta válvula ha sido calibrada en la fábrica para
proporcionar una temperatura de 104_ F (40_ C) en la
primera posición de la válvula de mezclado. La
temperatura máxima en el interruptor limitador ha sido
ajustada de manera de que no exceda 120_ F (49_ C).
NOTA: Los ajustes de la temperatura del agua
establecidos están basados sobre las siguientes
condiciones de fábrica:
S
Presión del agua fría y caliente = 43,5 psi (3,05
Kg/cm@)
S
Temperatura del agua caliente = 149_ F (65_ C)
S
Temperatura del agua fría = 59_ F (15_ C)
Si las condiciones del suministro de agua actuales
difieren de manera significativa de las establecidas,
puede ser necesario calibrar nuevamente la válvula.
B
1003545-2-
Línea de
suministro
del agua
caliente
6
Válvula de control de
volumen / llave de paso
Línea de
suministro
del agua fría
Vástago de
válvula de
mezclado
Fig. #6
Kohler Co., Kohler, WI, U.S.A.