Página 1
MANUAL DE INSTRUCCIONES T154 1MN0101 REV. 0 trabaja con sistema de calidad certificado ISO9001 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) Tel.: +39-024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it R. 1.6 06/09/17 ESPAÑOL "Traducciones de las instrucciones originales"...
CONSIDERACIONES PRELIMINARES En primer lugar queremos agradecerle que haya decidido utilizar un producto TECSYSTEM, y le sugerimos que lea con atención este manual de instrucciones: Le permitirá entender la utilización del aparato y aprovechar plenamente todas sus funciones. ¡ATENCIÓN! ESTE MANUAL ES VÁLIDO Y ESTÁ COMPLETO PARA LA CENTRALITA T154 ÍNDICE...
Página 3
ALIMENTACIÓN La serie T154 ED16 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 24 a 240 Vca- Vcc, sin ningún respeto de las polaridades en Vcc. Asegúrese antes del uso de que el cable de alimentación no esté dañado, doblado o aplastado. No modifique el cable de alimentación.
Página 4
Cod: 2PL0420 - Par de apriete de tornillos 0,25Nm 1MN0030 REV. 2 ATENCIÓN: Instale siempre el dispositivo utilizando los bornes incluidos en la caja. La utilización de bornes diferentes de los incluidos en la centralita podría provocar un mal funcionamiento. T154...
Página 5
T154 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALIMENTACIÓN Valores nominales de alimentación 24-240 Vac-Vcc 50/60HZ 20-270 Vac-Vcc Valores de alimentación máximos y mínimos 50/60HZ ● Vcc con polaridades invertibles ENTRADAS ● 4 entradas para sondas RTD tipo Pt100 de tres hilos (sección máxima 1,5mm²) ●...
Página 6
T154 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TESTS Y PRESTACIONES ● Película frontal policarbonato IP65 ● Contenedor NORYL 94 _V0 ● Absorción 7,5 VA ● Memoria de datos 10 años mínimo ● Linealización digital de señal de sondas ● Circuito de autodiagnóstico Tratamiento de protección de la parte electrónica Opcional VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS...
Página 7
Led (amarillo) señalación FAN Led (amarillo) selección modalidad Man 2 (no utilizado) Tecla de selección modalidad de visualización 19) Led (verde) selección modalidad Auto Bloque de fijación Led (amarillo) selección modalidad Scan 10) Tecla UP Bloque de fijación 11) Tecla DOWN T154...
Cuando se enciende un dispositivo o después de un reset aparecen, también en la pantalla, el modelo de la centralita T154 (BAS sin opciones o C01 para T154 -V-), la indicación VER “00”(versión firmware) y el intervalo de temperatura del dispositivo.
Página 9
Realice en la chapa del panel un agujero con unas dimensiones de 92 x 92 mm. 1MN0007 REV. 0 Centralita Dimensiones del agujero del panel (tolerancia +0,8 Etiqueta de identificación Bloquee el aparato firmemente con los bloques de fijación incluidos. 1MN0008 REV. 0 Centralita Tornillos de fijación Bloque de fijación Destornillador de estrella #1X100mm T154...
Página 10
CONEXIONES ELE'CTRICAS T154 1MN0125 REV. 0 Sensores Pt100 (blanco-rojo-rojo) Relés (FAN1-ALARM-TRIP-FAULT) Alimentación 24-240Vca-cc 50/60Hz. Nota: imagen de contactos de relés en condición de no alarma, con excepción del relé de FAULT que se conmuta: contactos 11–12 abiertos (NO) contactos 11-12 cerrados (NC) identificación de condición de avería. Léase párrafo Alarmas y Ventilación en la Pág.
ALIMENTACIÓN La centralita T154 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 24 a 240 Vca- Vcc, 50/60 Hz sin ningún respeto de las polaridades en Vcc (bornes 40-42). Esta particularidad se obtiene gracias a la utilización de un experimentado alimentador, de nueva concepción y realización, que libera al técnico instalador de cualquier preocupación sobre la correcta alimentación Vca o Vcc.
Página 12
PROGRAMACIÓN T154 PASO APRETAR EFECTO APRETAR NOTAS Mantenga apretada la tecla PRG hasta que aparezca en pantalla la indicación PRG SET. Seleccione PRG SET para realizar la programación o PRG 1 datos PRG 1 para cargar los valores predeterminados. predeterminados Aparece el umbral de ALARM para (CH 1-2-3) Predeterminado 90°C...
Página 13
(°C/seg) Configure el valor deseado (info FCD en la Pág. 16) Predeterminado NO (función excluida) Para versión T154 (BAS) salta al paso 26 En la pantalla aparece VOT (YES) C01 T154 -V- (info Voting en la Pág. 19)
Pt100. c) daño de las entradas Pt100 en la centralita. TECSYSTEM S.r.l. ha realizado un cable especial propio para el transporte de las señales de medida, que respeta las normas CEI con todos los requisitos de protección previstos: mod. CT-ES 1MN0035 REV.
(Visualización de parámetros programados) y que se pueden modificar en las modalidades de PRG (programación). MANDO DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO La centralita T154 dispone de dos contactos de FAN (FAN1), si se programa adecuadamente, puede controlar el ON- OFF de los ventiladores para el enfriamiento del transformador.
(*) El valor ΔT indica el valor de la oscilación de temperatura por cada segundo. AVISO IMPORTANTE Antes de efectuar la prueba de aislamiento del cuadro eléctrico, en el que está instalada la centralita, se debe separar esta de la línea de alimentación y desconectar las sondas para evitar que se dañe seriamente. T154...
Página 17
Devolución de aparatos eléctricos usados: ponerse en contacto con TECSYSTEM o el agente TECSYSTEM para recibir información sobre la correcta eliminación de los aparatos. TECSYSTEM es consciente del impacto de sus productos en el medio ambiente y pide a sus clientes una asistencia activa para la eliminación correcta y ecocompatible de los aparatos.
Página 18
FUNCIÓN FAILSAFE La centralita T154 dispone de la selección n.o (contacto normalmente abierto) / n.c (contacto normalmente cerrado) para los relés de ALARM , TRIP y FAULT, pasos de programación de 26 a 31 Pág. 13. La selección de la configuración YES/NO introduce las funciones Fail Safe y No Fail Safe.
MODIFICACIONES VERSIÓN C01 T154 -V- ED16 En el encendido del dispositivo aparece el mensaje T154 C01 quiere decir que: ha comprado el modelo T 154 V Cuáles son las variaciones introducidas en el modelo T154 V: Programación predeterminada con valores: ALARM 120°C (CH1-2-3) - TRIP 135°C (CH1-2-3) - FAN YES (CH1-CH2- CH3) - FAN ON 90°C - FAN OFF 80°C - CH4 YES - ALARM 130°C (CH4) - TRIP 145°C (CH4) - HFN NO –...