TECSYSTEM T154 Manual De Instrucciones página 18

Ocultar thumbs Ver también para T154:
Tabla de contenido

Publicidad

FUNCIÓN FAILSAFE
La centralita T154 dispone de la selección n.o (contacto normalmente abierto) / n.c (contacto normalmente cerrado)
para los relés de ALARM , TRIP y FAULT, pasos de programación de 26 a 31 Pág. 13. La selección de la
configuración YES/NO introduce las funciones Fail Safe y No Fail Safe.
ALARM Y TRIP
Si se configura NO (NO Fail safe) los contactos normalmente abiertos están en las posiciones 5-7 Alarm y 8-10 Trip,
éstos conmutan solo cuando se alcanzan límites de temperatura prefijados.
Si se configura YES (Fail safe) los contactos normalmente cerrados están en las posiciones 5-7 Alarm y 8-10 Trip,
éstos conmutan solo cuando se alcanzan límites de temperatura prefijados.
FAULT
Si se configura YES (Fail safe) el contacto 11-12 se coloca como normalmente abierto, conmuta (cerrado) cuando se
identifica una condición de avería; véase párrafo de alarmas y ventilación en la página 11.
Si se configura NO (NO Fail safe) el contacto 11-12 se coloca como normalmente cerrado, conmuta (abierto) cuando
se identifica una condición de avería; véase párrafo de alarmas y ventilación en la página 11.
Si se deshabilita la función fail safe en el contacto de fault, la centralita no puede señalar el fallo por falta de
alimentación. En este caso se aconseja habilitar el Fail Safe en el contacto de ALARM para esta indicación.
NOTA: Cuando la centralita está en una de las modalidades abajo indicadas, no efectúa ningún seguimiento térmico,
además se prohibirá el acceso a todos los relés, el led de FAULT parpadea.
• Vis. visualización programación
• PRG programación.
• Test de los relés.
La función FAIL SAFE se deshabilita momentáneamente, el relé FAULT conmuta.
CONTACTOS ÚTILES
INFORMACIÓN TÉCNICA:
INFORMACIÓN
COMERCIAL: info@tecsystem.it
ESPECIFICACIONES Y CLASIFICACIÓN UL
ESPECIFICACIÓN DE LOS
CABLEADOS
PESO CENTRALITA
ALIMENTACIÓN
PROTECCIÓN
RELÉ DE SALIDA
Adecuado para el uso en una superficie plana, envoltorio de tipo 1 si el panel posterior tiene tornillos de fijación, par
de ajuste de tornillos: 0,57Nm
18
ufficiotecnico@tecsystem.it
Sección de los cables principales 18AWG, temperaturas de trabajo de
más de 105°C
24 – 240 Vac / Vdc (±10%), 50/60 Hz, 7,5VA max
5 relés de salida 10 A 250Vac-res COS=1
T154
0,45 Kg
Switch externo o magnetotérmico