Especificaciones Técnicas Del Cable De Extensión Para Pt100 - TECSYSTEM T154 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T154:
Tabla de contenido

Publicidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE DE EXTENSIÓN PARA Pt100
1.
Cable 20 x AWG 20/19 Cu/Sn
2.
Sección 0,55 mm²
3.
Aislamiento antillama PVC105
4.
Normas CEI 20.35 IEC 332.1
5.
Máxima temperatura de ejercicio: 90°C
6.
Forma: 4 ternas de tres conductores trenzados y de color
7.
Pantalla de Cu/Sn
8.
Vaina PVC antillama
9.
Diámetro exterior 12 mm
10.
Forma estándar en bobina de 100 m
FUNCIÓN FCD
La serie de aparatos T dispone de una innovadora función de control combinada con el estado dinámico de la
sonda Pt100.
Si se activa FCD la centralita analiza el aumento de temperatura ΔT (*) registrado en un segundo (°C/seg).
Si se habilita la función, el usuario podrá seleccionar el valor (ΔT) de un mínimo de 1°C/seg a un máximo de 30°C/seg.
Si el valor detectado es superior al configurado por el usuario, la centralita inhibe una activación de las alarmas ALARM
y TRIP y activa la conmutación del relé de FAULT (11-12), señalando en la pantalla "fault per Fcd" (fallo por Fcd).
Por ejemplo: si configuramos la función en 5°C la conmutación de fallo por FCD se activará solo si la centralita registra
un aumento ΔT superior a 5°C en un segundo en el sistema cuyo seguimiento se está realizando.
Si se configura "no" la función FCD está deshabilitada.
Cuando un canal está en Fault por FCD, las relativas señalaciones de Alarm y Trip se inhiben el canal único; por lo
tanto, se señala solo la anomalía de aumento demasiado rápido de la temperatura.
Pulse Reset para borrar las señalaciones FCD de todo los canales y restablecer el relé fault.
Posibles aplicaciones de FCD
Identificación de una posible interferencia inducida en la línea de los sensores Pt100
En caso que no se respeten las reglas de instalación (véase página 14), una interferencia en la línea de las sondas
Pt100 puede dar lugar a falsas lecturas o alarmas anómalas.
Si se configura la función FCD en un intervalo de temperatura entre 1°C y 10°C (aconsejado 5°C) se pueden inhibir los
efectos generados por las falsas lecturas y evitar la activación de los relés de alarma, como anteriormente mostrado.
Acciones de corrección: compruebe que la instalación del cable de extensión esté en línea con las reglas indicadas en
el párrafo sobre el transporte de las señales de medida en la página 14.
Identificación de avería en sonda o conexión defectuosa
En caso de conexión defectuosa o avería en la sonda, el defecto podría mostrarse con una rápida variación positiva o
negativa de la temperatura, lo que comporta la desconexión o la activación de las alarmas del sistema cuyo seguimiento
se está realizando.
En este caso específico, se aconseja configurar la función FCD en un intervalo de temperatura entre 10°C y 20°C.
Acciones de corrección: comprobar el ajuste de los bornes a los que está conectada la sonda y si es necesario sustituir
la sonda averiada.
Identificación del bloque de rotor de motor eléctrico
En caso de control de temperatura de los motores eléctricos, el rápido aumento de la temperatura podría ser
consecuencia de un funcionamiento con el rotor bloqueado.
En este caso específico se aconseja configurar la función FCD en un intervalo de temperatura entre 20°C y 30°C. Esta
configuración se aconseja para evitar la activación de la función FCD durante la fase de arranque del motor, o si el
aumento ΔT/seg. tiene una variación muy rápida.
(*) El valor ΔT indica el valor de la oscilación de temperatura por cada segundo.
AVISO IMPORTANTE
Antes de efectuar la prueba de aislamiento del cuadro eléctrico, en el que está instalada la centralita, se debe
separar esta de la línea de alimentación y desconectar las sondas para evitar que se dañe seriamente.