DIAGNÓSTICO DE SONDAS TERMOMÉTRICAS
En caso de rotura o si se supera el valor del fondo de escala mínimo o máximo de una de las sondas termométricas
instaladas en la máquina que se debe proteger, se produce la conmutación instantánea del relé de FAULT con la
indicación de sonda averiada en el canal correspondiente (PT err).
Fcc indica sonda en corto circuito o que se ha superado el valor de fondo de escala mínimo de la centralita 8°C
Foc indica sonda interrumpida o que se ha superado el valor de fondo de escala máximo de la centralita 243°C
Para eliminar el mensaje y restablecer la conmutación del Fault, es necesario comprobar las conexiones de las Pt100 y
si es necesario sustituir la sonda averiada. En caso que se haya alcanzado el valor de fondo de escala mínimo o
máximo es necesario asegurarse de que las condiciones ambientales correspondan a cuanto indicado por la centralita.
Nota: también se puede producir la superación del fondo de escala mínimo o máximo en caso de interferencias en las
líneas de las sondas, en este caso se aconseja: verificar la correcta instalación de las sondas y especialmente el cable
de extensión (como se indica en el párrafo TRANSPORTE DE LAS SEÑALES DE MEDIDA en la Página 14).
Aconsejamos activar la función FCD (en la Pág. 16) después de haber valorado atentamente las condiciones de la instalación.
Visualización del mensaje CAL: la indicación aparece cuando se detecta el daño del circuito de medición. Los valores
de temperatura visualizados podrían estar equivocados. Devolver la centralita a TECSYSTEM para realizar la
reparación.
DIAGNÓSTICO DE LOS DATOS PROGRAMADOS
En caso de rotura de la memoria interna o de alteración de los datos programados, en el encendido aparece la
indicación Ech con la relativa señalación del contacto de Fault.
En este caso por motivos de seguridad se cargan automáticamente los parámetros predeterminados (véase tabla de
programación de la página 12 a 13).
Elimine la indicación Ech apretando RESET y efectúe la programación para introducir los valores deseados.
Finalmente apague y vuelva a encender la unidad para comprobar el correcto funcionamiento de la memoria, en caso
que esté dañada sigue apareciendo Ech (enviar la centralita a TECSYSTEM srl para la reparación).
DIAGNÓSTICO DE LAS TEMPERATURAS
Cuando una de las sondas termométricas detecta una temperatura 1°C superior respecto al valor prefijado como límite
de alarma, después de unos 5 segundos se produce la conmutación del relé ALARM y el encendido del LED ALARM
de referencia del canal (CHn).
Cuando se supera el límite de temperatura de desenganche se produce la conmutación del relé TRIP y el encendido del
LED
TRIP de referencia del canal (CHn).
En cuanto la temperatura detectada vuelve a valores iguales o inferior al límite fijado para la conmutación de los relés
ALARM y TRIP, estos relés se desexcitan con el consiguiente apagado de los relativos LED.
Los valores de ALARM y TRIP se mantienen en las memorias internas: se pueden recuperar en las modalidades VIS
(Visualización de parámetros programados) y que se pueden modificar en las modalidades de PRG (programación).
MANDO DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO
La centralita T154 dispone de dos contactos de FAN (FAN1), si se programa adecuadamente, puede controlar el ON-
OFF de los ventiladores para el enfriamiento del transformador.
El contacto de FAN1 puede gestionar el enfriamiento del transformador y del ambiente en el que opera: la cabina. Los
ventiladores pueden controlarse de dos maneras diferentes:
Utilizando
las
(por ejemplo, ON a 70°C - OFF a 60°C)
Con una sonda suplementaria (CH4/YES) dedicada a la temperatura ambiente en el interior del local del
transformador CHF 4 (ejemplo, ON a 45°C - OFF a 35°C)
Los valores de ON y OFF se pueden programar en funciçn del intervalo del dispositivo. FAN ON siempre debe estar
por
lo
menos
1°C
El LED FAN 1 se ilumina cuando la temperatura excede de 1 ° C el umbral FAN ON, el relé conmuta y se apaga
cuando la temperatura baja por debajo de 1 ° C del umbral FAN OFF, el relé correspondiente conmuta.
FAN TEST
Mediante programación, es posible (HFn) hacer que los ventiladores se accionen durante 5 minutos cada "xxx" horas,
independientemente de los valores de temperatura de las columnas o del ambiente (por ejemplo, con HFn=001 se
activan los ventiladores durante 5 minutos cada hora).
Esta función tiene como objetivo comprobar periódicamente el funcionamiento de los ventiladores y de sus aparatos de
control.
Si se configura NO se inhibe esta función.
Para habilitar la función HFN lea la sección de programación en las páginas 12-13.