ATENCIÓN:
Antes de poner en funcionamiento el dispositivo se aconseja comprobar la programación de la centralita. Los
parámetros predeterminados programados por TECSYSTEM podrían no corresponder a sus necesidades.
La programación del dispositivo es responsabilidad del usuario final, la configuración de los umbrales de
alarma y la habilitación de las funciones descritas, en este manual, deben ser comprobadas (por un técnico
especializado) teniendo en cuenta la aplicación y las características de la instalación en la cual se instala la
centralita.
SENSORES TERMOMÉTRICOS
Cada sensor termométrico Pt100 tiene un conductor blanco y dos rojos (normas CEI 75.8). El canal CH2 debe referirse
siempre a la columna central del transformador.
El canal Ch4 debe referirse o al núcleo del transformador o a la sonda Pt100 para ambiente, si se desea controlar
mediante termóstato el local del transformador usando la centralita T154.
TRANSPORTE DE SEÑALES DE MEDIDA
Todos los cables de las señales de medida de las Pt100 deben respetar taxativamente las siguientes reglas:
1. Cada Pt100 debe conectarse con un cable de tres conductores con una sección mínima de 0,35 mm² y máxima de 1
mm².
2. El cable de prolongación deben blindarse con trenza de cobre con estaño con una cobertura del 80%
3. Los conductores deben ser trenzados con paso aconsejado máximo de 60mm.
4. El blindaje del cable debe conectarse a tierra solo desde una terminación, preferiblemente desde el lado de la centralita.
5. El cable de transporte de las señales de las sondas no debe estar cerca de cables de transporte de energía, tanto de
baja tensión como de media o alta tensión.
6. El cable de las Pt100 y el de transporte de las señales deben ponerse de manera lineal, sin crear enrollamientos
sobre sí mismo.
7. Los terminales para el encabezado de los conductores deben estar bien engastados para evitar falsos contactos.
NOTA: para una instalación correcta de las sondas y del cable de transporte de señales consulte el manual
sobre las notas de instalación de sondas y SCS.
Qué puede suceder si no se respetan las reglas de instalación.
1) El campo eléctrico que se irradia de una línea de potencia a otros circuitos, se acopla capacitivamente con los
conductores (en especial, con cables no blindados). El efecto de este acoplamiento es que se provoca una señal que se
superpone a la transmitida en los conductores adyacentes causando errores de lectura.
2) Las variaciones del flujo magnético presentes en las líneas de potencia pueden inducir una fuerza electromotriz en
los cables de transporte de las señales (en especial con cables no trenzados), que dado que es un circuito cerrado
genera una corriente. Esta corriente de interferencia, multiplicada por la resistencia del circuito da un valor de tensión
que se superpone a la señal que se debe transmitir falseando la medición detectada por el sensor.
3) Los falsos contactos pueden determinar una alteración de la señal con la consiguiente variación de la temperatura
detectada.
En algunos casos específicos, cuando no se respetan las reglas de conexión de los sensores Pt100 entre la caja SCS y
la centralita termométrica se pueden producir las siguientes anomalías:
a) lecturas de temperatura equivocadas, alarmas o desenganches anómalos.
b) avería mecánica o eléctrica de las sondas Pt100.
c) daño de las entradas Pt100 en la centralita.
TECSYSTEM S.r.l. ha realizado un cable especial propio para el transporte de las señales de medida, que respeta
las normas CEI con todos los requisitos de protección previstos: mod. CT-ES
ATENCIÓN: la utilización de cables no conformes con cuanto antes indicado podría ser causa de anomalías de
lectura. Es muy importante tener siempre en cuenta que cualquier interferencia en las líneas de señal podrían
ser las causas de anomalías en las entradas Pt100 (CH1-CH2-CH3-CH4..) o en las sondas mismas.
Todas las centralitas de la serie "T" tienen la linealización de la señal de las sondas, con error máximo del 1% valor
fondo de escala.
14
T154
1MN0035 REV. 0