5.2.3.2.

Sistema formado por un solo dispersor

Por su principio de funcionamiento, el instrumento sólo puede realizar medidas sobre
anillos resistivos y por lo tanto sobre un sistema formado por un solo dispersor no es
posible realizar la medida. En estos casos es posible valorar si la resistencia del dispersor
en pruebas es inferior al valor máximo de la resistencia de tierra admitido en la instalación
en examen (valorado con el tradicional método voltiamperimétrico) y por lo tanto es
adecuado para la instalación en examen, utilizando un dispersor auxiliar puesto "en
proximidad" con el mismo para crear un anillo resistivo artificial.
A continuación se reportan dos metodologías distintas para realizar esta valoración.
(A) Medida de la Resistencia de tierra de un dispersor con el método a 2 puntos
Como se muestra en la Fig. 10, a la distancia ideal desde el dispersor en pruebas de
resistencia RA es necesario asociar un dispersor auxiliar de resistencia RB con
características óptimas desde el punto de vista de la misma a tierra (ej.: una tubería
metálica, construcciones en cemento armado, etc...). Estos dispersores se conectan con
un conductor de sección adecuada capaz de volver el extremo RL despreciable.
Fig. 10: Valoración resistencia del dispersor con método a dos puntos
En tales condiciones la resistencia medida por el instrumento resulta ser:
R = RA + RB + RL ~ RA+RB
La relación (2) se ha de considerar válida sólo en las condiciones de poder
eliminar el efecto de la "influencia mutua" entre los dispersores en serie y es
decir con dispersores puestos a suficiente distancia entre sí (igual a al
menos 5 veces la longitud del dispersor individual o 5 veces la máxima
diagonal de la instalación) para que estos no se influencien entre sí.
Por lo tanto, si el valor medido por el instrumento es más bajo que el valor máximo admitido
de la resistencia de tierra de la instalación en la que hace extremo el dispersor de
resistencia RA (ej.: con RCD de 30mA  RT < 50V / 30mA = 1667) se puede concluir
que el dispersor RA es óptimo para ser cualificado como dispersor de tierra